Раздел
Системы пожарной сигнализации
Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации
Размещение пожарных извещателей
-
- Сообщение
- CHEL / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Количество пожарных датчиков
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Re: Количество пожарных датчиков
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Количество пожарных датчиков
CHEL писал(а):Угу, читал и мне показалось из этого путанного чтива что два, но вот один коллега утверждает что тр
Есть понятие арифметическая прогрессия. 1 мало значит 2
Но еще зависит и от технических характеристик датчика.
Да и вообще то на пожарку нужна лицензия, и пожарка делается по проекту.
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Количество пожарных датчиков
Anatoliy писал(а):пожарка делается по проекту
Дык, а проект от чего "прыгает"? От назначения помещения? От типа датчика?
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Количество пожарных датчиков
slavapril писал(а):Дык, а проект от чего "прыгает"? От назначения помещения? От типа датчика?
Ну в начале
1. Определяются по системе
2. Определяется пожарная нагрузка и выбирается извещатель СП 5.13130.2013 Приложение М. Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки
3. Площадь помещения известна 9 м2
4.Потом читаем главу СП 5.13130.2013 Размещение и от типа датчика размещаем
5. Если на потолке есть выступающие части то смотрим пункт 14.3.8
Как то так.
А не ответ автора
CHEL писал(а):Угу, читал и мне показалось из этого путанного чтива
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Re: Количество пожарных датчиков
Но сначала выбераем модель системы!
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Количество пожарных датчиков
14.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".
А дальше, 14.3.3 даёт возможность установки одного автоматического извещателя при выполнении ряда условий...
Очень может статься, что Вам этот вариант подойдёт.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: Количество пожарных датчиков
Ваше сообщение удалено.
-
- Сообщение
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Количество сообщений и балов репутации в минипрофиле ссылкой
elhouse в форуме Модификации phpBB3 - 2
- 1146
-
elhouse
03 окт 2013, 20:52
-
Количество сообщений и балов репутации в минипрофиле ссылкой
-
-
Про количество подключений на одном участке
Lexx4R в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 5
- 3763
-
kokoko
15 июн 2009, 23:15
-
Про количество подключений на одном участке
-
-
Количество групп для квартиры
116rus в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 417
-
116rus
22 апр 2013, 08:16
-
Количество групп для квартиры
-
-
Количество фаз?
qwer54 в форуме Вопросы от чайников - 5
- 1332
-
qwer54
15 фев 2010, 15:38
-
Количество фаз?
-
-
электронную можно схему подключения датчиков EDC Bosch MC 5
Юлия в форуме Автотехника, автоэлектрика - 1
- 653
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
01 дек 2011, 23:35
-
электронную можно схему подключения датчиков EDC Bosch MC 5
-
- Объявления
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|