ВИТАЛИЙ ЙЙ
Автор темы
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Общий монтаж квартиры

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 сен 2012, 21:06

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
в начале темы--вторая фотка -----сейчас так
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Общий монтаж квартиры

Сообщение Объявления » 07 сен 2012, 21:06

Re: Общий монтаж квартиры

Сообщение Похожие темы » 07 сен 2012, 21:06

Посмотрите здесь:
эл монтаж мало-габаритной квартиры-2 комнаты
Общий ноль в электропроводке
Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху...
Ток трёхфазного автомата 63А - общий или на фазу?
Ноль общий вместе заземлением в щите
Нет аватара
Александр5
Участник
Участник

Re: Общий монтаж квартиры

Сообщение Александр5 » 07 ноя 2015, 21:35

Зачем провода в гофре ???

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Общий монтаж квартиры

Сообщение elhouse » 07 ноя 2015, 21:44

Александр5 писал(а):
Зачем провода в гофре ???


Жизнь меняется, нормативные требования тоже - Документация по электрике
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Общий монтаж квартиры

Сообщение Anatoliy » 08 ноя 2015, 14:52

Александр5 писал(а):
Зачем провода в гофре ???


СП-31-110-203
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1.

Примечание .1 Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.

14.15 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- электропроводка должна быть сменяемой

Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
Виталий подсказываю один из способов крепления на потолке. Может, пригодится.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Фото/видео отчёты по электромонтажу»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей