не буду оспаривать пункт правил пуэ "правда я его не знаю".раньше как то это соблюдалось. но если взять сборки щитов зарубежных стран они как раз так и делают.извините примера нет в виде фото.сверху ввод делают для того, чтобы понимать откуда подача электроэнергии, а откуда потребитель.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Фото отчет от миш

Сообщение Объявления » 27 дек 2010, 21:08

Фото отчет от миш

Сообщение Похожие темы » 27 дек 2010, 21:08

Посмотрите здесь:
Фото отчет-(времянка)
Электрощиты разного типа (фото-отчёт)
Освещение: бра, люстры, светильники (фото-отчёт)
Отчёт по электромонтажу и строительству дачи
Как я открывал магазин электроматериалов - отчёт
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Фото отчет от миш

Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 21:19

Василич писал(а):
подключение питания к автоматам снизу - см. ПУЭ - ввод слева или сверху

Если не трудно, укажите точный пункт, где речь идёт об автоматах и вводе...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Фото отчет от миш

Сообщение миш » 27 дек 2010, 21:32

еще. это не оправдание конечно для меня но я сдал все всем комиссиям и энергонадзору .в предписание они написали что надо заменить лампы накаливания на эноргосберегающие и наклеить таблички заземления на металические лотки
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
TESLO
Заглянувший

Фото отчет от миш

Сообщение TESLO » 28 дек 2010, 19:27

так электрика выглядит везде

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Фото отчет от миш

Сообщение Василич » 31 дек 2010, 17:04

В ПУЭ 3.1.6 сказано, что подводить нужно к неподвижному контакту автомата, т.е. к верхнему, а нижний связан через расцепители с подвижным контактом. В Рекомендациях фирм производителей (Легран, АВВ, ИЭК) для автоматов как правило оговаривается рабочее положение в пространстве - для установочных автоматов вертикальное, допустимо горизонтальное - т.е щиток можно собирать в вертикально расположенной DIN - рейкой; для силовых - монтируемых на основание - только вертикальное. С другой стороны, в конструкции силовых автоматов между расцепителями разных фаз не обязательна разделительная перегородка - т.е. возможно перекрытие воздушного зазора при ухудшении изолирующих свойств самого распространенного диэлектрика - воздуха!
Стандартное оборудование сделанное по ГОСТ или DIN , но не по ТУ, как раз и сделано , даже при вводе кабеля снизу, на верхние клеммы автоматов или рубильников. Ни разу не встречал ВРУ/ВУ/РУ, в том числе сертифицированные производства Simmens, Legrand, ABB,Cammings, Мосэнерго, Тесли, где бы питание подводилось снизу автомата. Вот что касается группировки автоматов в щитке по фазам, с помощью перемычек - то здесь кто как, лично я предпочитаю чередовать А-В-С-А-В-С, но допустимо А-А-В-В-С-С
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Фото отчет от миш

Сообщение миш » 31 дек 2010, 17:57

василич я ждал что то похожего ответа.спасибо. разговор о подвижных или не подвижных контактах мы продолжим после нового года.ответ великолепин и справедлив.но с одной точки.С НОВЫМ ВАС ГОДОМ .
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Фото отчет от миш

Сообщение Василич » 01 янв 2011, 09:28

Спасибо за поздравление и Вас "С Новым годом-Новым? счастьем"
Еще аргументы в пользу ввода сверху:
если Вам знакома методика поиска неисправностей, то идя по схеме от потребителей как раз и удобнее полагать что питание сверху; типовое УЗО (реле контроля напряжения) - вводные клеммы сверху - таких ставим уже десятками и стоит ли смешивать в одном щите ввод сверху/конструктивно от УЗО/ и ввод снизу - из-за "удобства" установки гребенки;
И "О влиянии гравитации на надежность срабатывания автоматических выключателей?..." - в двух- трех- четырехполюсных автоматах планка расцепителя, на которую воздействуют толкатели тепловой и электромагнитной защиты, требует определенного положения в пространстве;
В современных мощных автоматах (не за горами время и в установочных) ставятся электронные комбинированные расцепители - и получить, после отключения от к.з., через них, при измерениях, "плохую" изоляцию?
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Фото отчет от миш

Сообщение миш » 01 янв 2011, 22:54

Существует мнение, что этого делать нельзя, но ни в сопроводительной документации, ни в литературе ничего об этом не сказано. В принципе - это тоже дань традиции. Практически, при коммутации переменного тока, процесс выгорания контактирующих поверхностей при коммутации нагрузки весьма равномерен, поэтому нигде нет явных указаний на то, как подключать выключатель в эксплуатацию. Однако, при коммутации нагрузки при постоянном токе, в силу разнородности сплавов подвижных и неподвижных контактов, может сильнее проявляться процесс переноса материала с одного контакта на другой, и в этом случае надо придерживаться традиционных правил монтажа.это ответ на вопрос При монтаже щитового оборудования часто бывает удобнее подавать напряжение сети на нижние зажимы ВА 47, а снимать - с верхних. Можно ли это делать?.ответил иек.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Фото отчет от миш

Сообщение миш » 01 янв 2011, 23:35

Василич не думайте что такие подключения всегда но если не возможно сделать с верху то делать приходится снизу ну а поскольку в щиту должно быть одинаково то вот так .
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Фото отчет от миш

Сообщение sergey_sav » 03 янв 2011, 00:29

Василич писал(а):
В ПУЭ 3.1.6 сказано, что подводить нужно к неподвижному контакту автомата...

Давайте остановимся на этом пункте и внимательно прочтём слова "присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам."
Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
Уже не мало раз приводились обоснования... и удобство монтажа и ссылки на рекомендации производителя. В каждом конкретном случае решение принимается обдумано, а не в слепую, опираясь на рекомендации ПУЭ... Слово "рекомендации" выделено преднамеренно, ибо в этом случае нужно включать мозги... впрочем, это ("включать") не мешает сделать в любом случае.
А опираться на то, что кто-то может сдуру... простите, по привычке, попасть под напряжение... не стоит, ибо для этого умные люди придумали всевозможные индикаторы и пробники.

ЗЫ. Естественно, если ничего не мешает, то целесообразнее применить "классический" вариант подключения... что бы сохранить парк обслуживающего персонала... -:
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Фото/видео отчёты по электромонтажу»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей