Электроснабжение СНТ

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Электроснабжение СНТ

Сообщение миш » 16 авг, 2017 18:17

Добрый вечер. -): Господа хотел предложить на обсуждение проект эл.снабжение СНТ. Нужно рассчитать потери на кабельной линии СИП 4*95, а так же узнать исправит ли положение, если установить повышающий ТР? Линии Л1-Л10 уже существуют. Проблема в том, что эту линию от ТП мы можем положить сами, а вот если делать по тех условиям, то это влетает в копеечку, и собрать деньги на новый проект сложно, суммы большие. Мощность выделить на домики не могу, просто ее нет.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Электроснабжение СНТ

Сообщение Объявления » 16 авг, 2017 18:17

Электроснабжение СНТ

Сообщение Похожие темы » 16 авг, 2017 18:17

Посмотрите здесь:
Электроснабжение ШР
Как устроено электроснабжение в МКД?
Электроснабжение объектов.
Электроснабжение офиса
Внутреннее электроснабжение коттеджа
Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение slavapril » 16 авг, 2017 19:37

Такой вопрос сходу возникает, глядя на расстояние, - а КТП должна именно там стоять? А 36кВт - это на одну фазу?
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение миш » 17 авг, 2017 5:26

Ктп уже стоит от него питается насос подачи воды. 50 кВт на 3 фазы. Если обратил внимание от куда мы были запитаны. Вот там КТП 250кВа но от нее питалось два насоса по 35 кВт , по определенным дням и времени, 170 домиков снт ,,Авиатор,, и наши. Длина линии состовляла около 300 метров. Линия выполнина проводом АL 25-3 фазное.

Отправлено спустя 2 часа 46 минут 59 секунд:
Мысли были такие,что бы с этой ктп взять 50квт 3 фазного напряжения. На момент запуска эл.двигателя произвести отключения снт. Это на три часа и три раза в неделю. Проблема в новом проекте в деньгах. Сумма которая будет выставлена ,по моим подсчетам около 5млн. рублей. Там скорей всего от Тп 387 высокая сторона длинной 1,6 км, плюс тр 250кВа, проект, столбы , работа, бурилка, материал. Что бы наш снт собрал такую сумму это просто не реально. В реальности в снт платют за землю 252, а проживают постоянно на 2016год единицы.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение slavapril » 19 авг, 2017 8:05

миш, что за точка соединения в красном кружке? А 400м длины - это 4х95?
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение миш » 19 авг, 2017 18:59

Эта точка обозначена не случайно от этой точки я думал соединить три линии , а остальные дальше. 400 метров то же 4*95. Его пока нет вовсе. То есть я посчитал как мог на длине 1,6км сип4*95 при нагрузки 50 кВт потеря составила 47вольт. Это на точки соединения с полтиником . Но учитывая,что я не спец в расчетах то мои расчеты лусши не учитывать
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение slavapril » 19 авг, 2017 19:14

миш писал(а):
Источник цитаты при нагрузки 50 кВт

Это суммарная нагрузка со всех трех фаз?
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение миш » 19 авг, 2017 19:16

Да
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение slavapril » 20 авг, 2017 9:12

Я тебе лучше нашел
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Руками грубо считал - получилось 87В падение при 50кВт. Но тут еще и от температуры нагрева провода зависит, и от внутренних параметров трансформатора. В практических расчетах (в курсовых, например) рассчитывают потери до каждой из линий Л2 - Л10. Но это муторно. Оно и изначально было понятно, что при такой протяженности линии низкого напряжения потери будут весомыми
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение миш » 20 авг, 2017 16:56

Есть еще вопрос, возможно ли поставить повышающий тр и какого типа или марки
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение slavapril » 20 авг, 2017 17:34

Насчет марок и применений повышающих не знаю...У меня специфика работы другая. Но что-то сомнительно. Такой проект никто б и составлять не стал. С экономической точки зрения и точки зрения уменьшения потерь, должна быть протянута линия ВН до линий Л2 и Л7 и там стоять КТП безо всяких повышающих. Тем более как будешь учитывать на сколько повышать, если падение напряжения будет гулять в зависимости от нагрузки? Сегодня 50кВт потребляют, а завтра только 10 или 5...Слишком большой диапазон изменения падения будет...
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электропроектирование»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей