Расчет нагрузок
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р кВт, следует определять по формуле:
Рр.р = Кс.р Ру.р n, (7)
где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6
питающие сети Кс=0,2
Вопрос! есть у меня розеточная сеть скажем 10 групп по 3 кВт каждая. На группу Кс=1,0, та же табл., на питающую линию Кс=0,2. грубо мои 30 кВт(10кВт 3-х фазной)*0,2=2кВт. вводной автомат закладываем на расчетный ток от этой рачетной мощности. чайник около 13А, расчет. ток 3А. вводной автомат не менее макс. группы, на группе 16А, вводной ну 20А. Вывод: если включаю одновременно более 2-х 3-х киловатных чайников расположенных на одной фазе, вводной вырубается. грубо но так это? я уж молчу про линию в здание Кс=0,1! где я попутал?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Тут всё больше практики обитают...
Ну и здравый смысл никто не отменял.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Сначала укажите объект в котором находятся эти розетки.
Исходя из объекта применяется коэффициент спроса.
Таким образом вы определяете номинал Вводного автомата.
1. При проекте, выдается ТЗ ( техническое задание) на проект.
2. Технолог определяет размещение оборудования и мощностя.
3. Проектировщик проектирует и рассчитывает исходя с данных технолога.
4. Есть ТУ (технические условия) в котором указана отпущенная мощность.
5. В чертеже ВРУ есть расчет где указывается Ру (установленная мощность) и Рр ( расчетная мощность)
6. Вот при определении расчетной мощности и применяется коэффициент использования.
7. Далее опускаемся к РЩ в котором есть групповые автоматы.
-
- Сообщение
- Александр__98 / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Sergey sav:
ок. спасибо согласен.
Anatoliy:
Общественное адм. здание - нежилое
Есть раздел, где указано все оборудование подключаемое к розеткам, его я закладывал как не 0,06 кВт, а как на конкретные потребители, другие розетки + еще 30 без нагрузок, закладыал по 0,06 кВт. на группы Кс=1, на питающие линий Кс=0,2, вот и задался вопросом, очень уж он низкий, вот в общежитиях понятно, от 1-10 Кс=1, от 10-20 Кс-0,9 адекватные цифры, а тут. учитывал чтобы не менее авт. держал максимальной группы, вот и при включении нескольких приборов вылетит не групповой, а вводной на этажный щит автомат! И задача моя, эл. снаб. этого объекта + вводной в здание кабель от ТП выбрать. Просто в основном я пром. объекты делал, там запас хороший берем.
-
- Сообщение
Вот уже проясняется.
Силовую часть разносите по группам на РЩ учитывая мощность. и смотрите конкретно по оборудованию где применить Кс а где нет. К примеру на компьютера и кондиционеры я бы не применял Кс. Вот вам мощность щитка. Да там по компьютерам есть нюанс, у них на питающих розетках не РЕ проводник а FE проводник.
-
- Сообщение
- Александр__98 / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
-
- Сообщение
- Вложения
-
- Электроснабжениекомпьютерныхителекоммуникационныхсистем.part3.rar
- (1023.4 КБ) Скачиваний: 286
-
- Электроснабжениекомпьютерныхителекоммуникационныхсистем.part2.rar
- (1.16 МБ) Скачиваний: 235
-
- Электроснабжениекомпьютерныхителекоммуникационныхсистем.part1.rar
- (1.16 МБ) Скачиваний: 273
-
- Сообщение
Э.А Киреева
Электроснабжение жилых и общественных зданий
- Вложения
-
- Электроснабжениежилыхиобщественныхзданий.rar
- (1.24 МБ) Скачиваний: 374
-
- Сообщение
- Александр__98 / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузок
-
- Сообщение
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- Сибиряк400
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Расчет нагрузок
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузок
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузок
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузок
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузок
РТМ 36.18.32.4-92
И есть еще
Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок. Тяжпромэлектропроект.
В которых перечислены станки оборудование с указанием Ки, и косинуса фи.
Объем 6,5 метра
Вот и рассчитывается.
Вы же сами понимаете что здесь никто вам не посчитает так как это приличный объем материалов и данных.
- Вложения
-
- РТМ 36.18.32.4-92.doc
- (217 КБ) Скачиваний: 112
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчет нагрузок
bogatyrev писал(а):чтобы не была превышеня единовременная нагрузка
Эта величина у Вас указана 100 кВт, это и есть максимальная единовременная мощность оборудования. Если установлен лимит потребления (в день, месяц, квартал...), тогда и имеет смысл рассуждать о превышении лимита.
Об этом нет ни слова, значит и говорить не о чем.
имхо
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузок
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузок
Конечно для познания оно пригодится знать расчетную нагрузку.
А так когда вы выйдите за лемит нагрузки то у вас должен сработать автомат.
Для этого вводной автомат должен стоять по отпущенной мощностию
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электропроектирование
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|