Электроснабжение СНТ

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение миш » 20 авг, 2017 18:22

Согласен но надо же было услышить мнение спеца.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение Похожие темы » 20 авг, 2017 18:22

Посмотрите здесь:
Электроснабжение ШР
Как устроено электроснабжение в МКД?
Электроснабжение объектов.
Электроснабжение офиса
Внутреннее электроснабжение коттеджа
Вопросы и ответы по электрике

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение Объявления » 20 авг, 2017 18:22


Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение slavapril » 21 авг, 2017 7:19

При линейном междуфазном напряжении 300В, как отражено на рисунках, напряжение между нулем и фазой будет в корень из трех раз меньше - это 173В. Это на 47В меньше нормы. Собственно, как ты и посчитал. А по техусловиям как вам предлагали?
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение миш » 21 авг, 2017 9:27

Все, что мы свами обсудили это можно выполнить без тех.условий и проекта. Тп наше столбы тоже у и так далии. Тех.условия которое нам выдали в ВОЭК(Владимирская областная эектро компания) там от ТП 387 высокую сторуну надо довести до дамбы( это где на моем рисунки 4*95 обьединяется с4*50) там установить ТР 250 кВа. Но сейчас не можим выполнить проект поскольку нужны границы СНТ. 22августа председатель должен задать документы в ЕГРН. Дальши в проектную организацию у и так далие. Просто такое предложение поступило на собрание СНт выполнить временное подключение по этой схеме. Когда то я предлогал это выполнить как резервное питание для СНТ и у нас былобы два питания. Одно от ,,Авиатора,, другое от нашегоТП и мы бы спокойно собирали денежные средства на новую линию. Сейчас ,,Авиатор,, нас отключил по своей линии поскольку закончился срок договора.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение slavapril » 21 авг, 2017 10:56

миш писал(а):
Источник цитаты где на моем рисунки 4*95 обьединяется с4*50) там установить ТР 250 кВа

О чем я тоже и писал...
миш писал(а):
Источник цитатыпредложение поступило на собрание СНт выполнить временное подключение по этой схеме

Ну, с учетом реально проживающих и реального на данный момент потребления, наверно, сделать можно.Сейчас же, наверно, нет большой весомой нагрузки. Соответственно, и потери будут незначительными. Но вот с учетом того, что в России нет ничего более долговременного, чем временного, то терзают сомнения :))biggrin А с "Авиатором" договор нельзя продлевать?
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение миш » 21 авг, 2017 12:23

С ,,Авиаторм,, целая проблема. Там без юриста делать нечего. Я могу обьяснить но это будет флуд.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение slavapril » 21 авг, 2017 16:41

А что там сложного-то? Ну, либо есть договор на поставку электроэнергии либо нет...Сейчас задолженности все не любят со стороны всяких там ТСЖ и СНТ и прописывают это в договоре, чтоб легально по-быстрому отключать...Этот момент что ли?
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение миш » 22 авг, 2017 8:54

Договор о поставки эл.энергии на этот год ,,Авиатор,, отказал в оформлении.Согласно договору от 1996 года,, о совместном пользование и долевом участие,, ранние заключались договоры на каждый год. Только в этом году юрист ,,Авиатора,, нашел лазейку. ,, Данный договор не утвержден решением общего собраниячленов снт, нет даты,только подписи председателей.В связи с выше изложенным, договор не соответствует законодательству.,, Как то так формулеровка выглядит. Если так то председатель имеет право согласно статье 11 Гражданского кодекса РФ обратиться в суд для решения данного вопроса. Он этого не делает, может не хочет деньги тратить. В этом году ,,Авиатор,, получает справку от ООО ,,Центрмонтажпроект,, о загруженности ТР на 80%. Вот и все.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение slavapril » 22 авг, 2017 16:11

Не знаю, как в СНТ, а когда я был председателем ТСЖ (ушел в конце 2016г), все договора с ресурсоснабжающими организациями всегда и везде заключались председателем единолично. Даже члены правления в этом не участвовали. Тут надо Устав смотреть. И ты прав - юрист бы вам не помешал...
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение slavapril » 22 апр, 2018 15:59

Всё-таки возвращаясь к данной теме, нашел-таки один из расчетов для студентов и пересчитал для данного случая. Забегая вперед, сразу скажу, что в разных расчетах (в разных вузах) где-то учитывают индуктивное сопротивление провода, кроме его активного сопротивления, где-то нет. Где-то учитывают коэффициент разновременности максимумов нагрузки, который учитывает несовпадение во времени максимумов нагрузки различных типов силовых электропотребителей, где-то нет. Впрочем это сильно на расчетное сечение и не влияет.
Как видно, для данной нагрузки вполне хватает сечения медного кабеля 16кв.мм. Однако, из-за большой длины линии при таком сечении 16кв.мм потери напряжения составляют 61%. Двигатели примерно суммарно принял 5кВт, свет 45кВт.
Далее сделан перерасчет для сечения 95кв.мм (красным шрифтом). Как видно из расчета, потери напряжения составили 10,6%. Для линейного (междуфазного) напряжения это чуть больше 40В, что несильно-то отличается от тех выводов, к которым мы пришли в заключении. Особенно если учесть, что хоть и не везде применен коэффициент одновременности, зато и индуктивное сопротивление проводов не учтено. Ну, и длину линии я принял 1200+400+100=1700м, без учета параллельных ответвлений к домикам. Поэтому, в принципе, получилось бы тоже самое примерно.
И даже при сечении 120кв.мм (расчет синим шрифтом) потери составляют 8,4%. Чтобы "влезть" в рекомендуемые потери плюс-минус 5% нужен кабель 200кв.мм.
расчет-потерь.docx
(99.76 КБ) 1 скачивание
расчет-потерь.docx
(99.76 КБ) 1 скачивание

Для алюминиевого провода ситуация, разумеется, хуже. Минимальное сечение составляет 25кв.мм. Но при такой длине потери составят 65,3%. При сечении 95кв.мм потери составят 17,2%, при 120кв.мм потери 13,6%

Всё это для оговоренной нагрузки 50кВт.
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электроснабжение СНТ

Сообщение миш » 26 апр, 2018 16:25

Все понятно, спасибо и теперь немного фдуда. Прошлый год пользовался ИБП, на выходные хватало. Сейчас идут работы по прокладке новой линии и установки тп. Сумма 1,5 мл.рублей. обидно только, что люди у нас сложные. Деньги собрать тяжко.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.