Пристроенная электрощитовая к многоквартирному дому

Обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения. (Обсуждения, вопросы и ответы, только для членов клуба электриков и Vip-пользователей.)
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
RaDDiveR
Автор темы
Участник
Участник

Пристроенная электрощитовая к многоквартирному дому

Сообщение RaDDiveR » 12 ноя, 2015 9:46

Здравствуйте! Заказчик типового 10-этажного панельного дома, с пристроенной котельной и насосной, хочет сделать электрощитовую тоже пристроенной, рядом с котельной. Не хочет на 1 этаже, не хочет в подвале. Не знаю чем руководствуется, это со слов ГИПа. Такое впервые. Завтра он приедет на разговор, а что ему сказать? По нормам я противоречий не нашел что электрощитовая должна быть обязательно "внутри". Может что подскажите?

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба

Re: Пристроенная электрощитовая к многоквартирному дому

Сообщение elhouse » 12 ноя, 2015 9:57

Вы думаете мы плохо видим?

Совет: никогда и нигде не используйте "Caps Lock" - люди это не любят... Да и читать сложно.
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Биржа услуг и заказов
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка

Re: Пристроенная электрощитовая к многоквартирному дому

Сообщение electrohoz » 12 ноя, 2015 10:19

RaDDiveR писал(а):
хочет сделать электрощитовую тоже пристроенной, рядом с котельной.

А Вам, это мешает? Какая разница, где она будет?
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Нет аватара
RaDDiveR
Автор темы
Участник
Участник

Re: Пристроенная электрощитовая к многоквартирному дому

Сообщение RaDDiveR » 12 ноя, 2015 11:37

Извиняюсь за Caps Lock.
Да я ничего против не имею, просто необычно мне такое расположение электрощитовой, решил совета спросить.

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка

Re: Пристроенная электрощитовая к многоквартирному дому

Сообщение electrohoz » 12 ноя, 2015 13:17

RaDDiveR писал(а):
просто необычно мне такое расположение электрощитовой

Где в проекте указанно, там и должна быть.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Нет аватара
RaDDiveR
Автор темы
Участник
Участник

Re: Пристроенная электрощитовая к многоквартирному дому

Сообщение RaDDiveR » 12 ноя, 2015 13:33

Проект как раз мы и делаем

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба

Re: Пристроенная электрощитовая к многоквартирному дому

Сообщение elhouse » 12 ноя, 2015 13:40

RaDDiveR писал(а):
Проект как раз мы и делаем


Убедите его, что так мол безопасней и лучше доступ в случае чего...
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Биржа услуг и заказов
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба

Re: Пристроенная электрощитовая к многоквартирному дому

Сообщение миш » 12 ноя, 2015 18:17

RaDDiveR писал(а):
Проект как раз мы и делаем

Проект чего? Электромонтажа? Ну тогда вы должны знать больше чем я. :))biggrin
Нормы проектирования электрощитовых

7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

("Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2" (утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999))

8.13. Электрощитовую, помещения для головных станций (ГС), технических центров (ТЦ) кабельного телевидения, звуковых трансформаторных подстанций (ЗТП), а также места для телефонных распределительных шкафов (ШРТ) не следует располагать под помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.).
8.14. Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ подход должен быть также из указанного коридора.

("СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109))

13. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ГЛАВНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ,
ПУНКТЫ И ЩИТКИ

13.1. ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т.п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X.
13.2. Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Следует исключать возможность проникания шумов от оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень шума ограничивается санитарными нормами.
13.3. Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
13.4. Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С.
13.5. Распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило, устанавливать в нишах стен в запирающихся шкафах. При наличии специальных шахт для прокладки питающих сетей распределительные пункты и групповые щитки следует устанавливать в этих шахтах с устройством запирающихся входов в шахты для доступа к щиткам и пунктам только обслуживающего персонала.
13.6. В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.
13.7. Установка распределительных пунктов, щитов, щитков непосредственно в производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах допускается как исключение при невозможности принять иное решение. При установке в торговых и обеденных залах они должны размещаться в нишах строительных конструкций с запирающимися дверцами и иметь надлежащее архитектурное оформление.
13.8. В учебных кабинетах и лабораториях школ и средних специальных учебных заведений распределительные щитки для питания учебных приборов следует устанавливать вблизи стола преподавателя.
13.9. В жилых и общественных зданиях запрещается применение комплектных устройств, внутренние соединения которых выполнены с использованием алюминиевых проводников. Допускается использование в распределительных устройствах специальных алюминиевых сплавов.

("СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 N 194))
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки

Re: Пристроенная электрощитовая к многоквартирному дому

Сообщение Anatoliy » 12 ноя, 2015 19:36

Как такового запрета на размещение Электрощитовой в пристроеном помещении нет.
Хотя можно сослатся на пункт
СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 3.11, согласно которым электрощитовую не допускается размещать над жилыми комнатами, под ними, [а также смежно с ними.

Вот немного к размышлению.
Журнал Новости электротехники Вопрос=Ответ

Владимир Дворницкий,
«Уралпромпроект»

Выполняем привязку типового проекта панельного 10-этажного жилого дома. Согласно типовому проекту, разработанному в 2006 году, электрощитовая расположена на первом этаже. Смежно с электрощитовой, справа и слева от нее, расположены жилые комнаты. Электрощитовая отделена от жилых комнат усиленными кирпичными стенами. ПУЭ, п. 7.1.29, и СП 31-110-2003, п. 13.2, не запрещают расположение электрощитовой смежно с жилыми комнатами. Госэкспертиза ссылается на СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 3.11, согласно которым электрощитовую не допускается размещать над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними. В связи с этим просим ответить на следующие вопросы. (Перепланировка с переводом смежных комнат в разряд нежилых не рациональна, размещение электрощитовой в подвале всё равно противоречит п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10).
1. Возможно ли при выполнении ряда мероприятий по изоляции электрощитовой (предел огнестойкости стен не ниже 0,75 ч, шумо- и виброизоляция, защита от электромагнитных излучений, защита от поражения электрическим током) не выполнять требование п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10?
2. Чем руководствовались разработчики СанПиН 2.1.2.2645-10 при написании п. 3.11 применительно к электрощитовой? Ведь в эксплуатируемых домах сплошь и рядом электрощитовые расположены либо смежно с жилыми комнатами, либо под ними, при этом нет никаких официальных данных о превышении предельно допустимых уровней шума, электромагнитных излучений и других возможных опасных факторов в жилых комнатах при данном размещении электрощитовой.
3. Как вообще размещать электрощитовую с учетом п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10?

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

Чем руководствовались разработчики СанПиН 2.1.2.2645-10 при написании п. 3.11 мне неизвестно. СанПиН 2.1.2.2645-10 устанавливают нормы по электромагнитным полям и шуму в жилых помещениях, и, если эти нормы выполняются, то ограничения на расположение электрощитовых смежно с жилыми помещениями не имеют оснований.
В ряде регионов в свое время были разработаны «малошумные» ВРУ, что сняло все вопросы по их установке смежно с жилыми помещениями. Что касается электромагнитного излучения электрощитовых, то оно в десятки раз ниже допустимых норм.
В настоящее время сложилась практика, что в ряде регионов на наличие п. 3.11 просто не обращают внимания, в других регионах страны требуют неукоснительного соблюдения норм. В этих случаях элетрощитовую располагают, например, смежно с кухней.

PS\ Во избежания в последующем всяких непредвиденных жалоб со стороны жильцов, по поводу размещения сщитовой в смежно с жилой комнатой, можно зарание выполнить экранирование смежной стенки щитовой и жилой комнатой.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электропроектирование»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей