Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
nikola писал(а): Выше постами верно сказали - можно попробовать определить ток утечки на кабеле без нагрузки токоизмерительными клещами
Мне кажется, что это будет достаточное основание для раскопок муфты или я не прав?
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
Нет, этого не достаточно. Официальное заключение может дать только ЭТЛ. Но если кабель ваш и заключения не надо, то даже для себя все равно нужен мегометр для полной уверенности. Если есть кабельная линия - должен быть мегометр. Но в Вашем случае, когда тает снег (а может там теплотрасса?) - "к бабушке не ходи", скорей всего это муфта. Странно только что она до сих пор "не стрельнула" - вот это то и настораживает, а там ли "собака зарыта".
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
nikola писал(а): то даже для себя все равно нужен мегометр для полной уверенности.
Николай, а какие показания он должен показывать на кабельном участке в 100-150м., если кабель в норме (и если кабель повреждён)? Кабель АСБ 4Х70.
Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд: nikola Такой мне подойдёт? Прибор для измерения сопротивления изоляции, мегаомметр UT502 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
nikola писал(а): Правда похож на китайский мультиметр.
Возможно вы и правы Николай, но по крайней мере, измерительные клещи этой фирмы, у меня уже года три работают и чётко. А какие показания он должен показать???
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
Испытывать этот кабель надо напряжением 2500В. Примерно, своими словами, если показания: 0 - к.з. 0,5-10МОм - очень плохая изоляция 10-50МОм - плохая 50-100МОм - удовлетворительно 100-200МОм - хорошо (паспортные данные) более 200МОм - отлично
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Добрый вечер. Новую тему смысла открывать нет. Стоит 5А счетчик с трансф тока 150\5. Померил всех потребителей 30А на трех фазах -5-6 кВт ч среднее потребление. Однако счетчик наматывает 230-250 квт в сутки. Это линейные токи такие( не мерил пока), плата за ТТ? Если обесточить всех потребителей он тоже мотать будет?
rumbox133 писал(а): Это линейные токи такие( не мерил пока), плата за ТТ?
Это, неисправное оборудование скорей всего.
rumbox133 писал(а): Если обесточить всех потребителей он тоже мотать будет?
Не должен.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
electrohoz писал(а): На четверг планируется вскрытие кабеля. Обязательно выложу отчёт по работе с фотографиями, так как сам буду переделывать муфту.
Ну что, прозвонил кабель, с ним всё хорошо, продолжаем искать 5000 кВт.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
slavapril писал(а): Относительно земли или между собой тоже ?
Относительно всего.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю