Перепад напряжения, сгорела вся техника...
Прошу прощения за свою безграмотность по части электричества, если что не так написал и жду ответа... :wink:
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
Lambo писал(а): Весомы ли их аргументы, при условии, что все в тот момент находилось в режиме ожидания и почему не сработали автоматы, да и сечение ал.проводов 2,5 .
Сценарий развития событий (восстановленный):
Одномоментно произошло превышение нагрузочной способности Вашей сети (домовой), возможно и вероятно неравномерная нагрузка на фазы. Контакт нулевого проводника не выдерживает и отгорает. Напряжение на потребителях трёхфазной сети перераспределяется обратнопропорционально включенной нагрузке, иными словами - у кого техника находилась в дежурном режиме, там напряжение возросло под потолок (теоретически до 380В). Результат Вы знаете.
Не утомил?
Вывод. В такой ситуации доказать плохое состояние электропроводки, а следовательно вину ЖЭКа маловероятно, ибо было несанкционированное ими вмешательство в существующую схему электропитания дома.
Для справки:
1. На розеточную группу максимальный номинал автомата - 16А, тем более при алюминиевой проводке.
2. Автоматы защищают не Вашу аппаратуру, а линию электропроводки при перегрузке или коротком замыкании в розетках.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
Если все, то ТСЖ Вас разводит!
Автоматы здесь не причём, они защищают вашу электросеть от короткого замыкания и всё.
А если по вине пьяного электрика или от перенапрежения в сети, к вам в квартиру попало 380 вольт, то автоматы не спасут!
Вина ТСЖ на лицо.
Проводите независимую экспертизу и судитесь. (нервов много, толку мало)
Хороший адвокат поможет.
-
- Сообщение
- шалун
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
В таких случаях начинать нужно с выяснения конкретной причины, а не гадать. Если сеть была перегружена, то почему не сработали защитные автоматы, а отгорал-ли ноль, или это только предположения. Что-же было все-же причиной превышения напряжения?????????? Что говорят "хозяева" ВРУ???????
-
- Сообщение
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
-
- Сообщение
- avmal
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
sergey_sav писал(а):Сценарий развития событий (восстановленный):
Одномоментно произошло превышение нагрузочной способности Вашей сети (домовой), возможно и вероятно неравномерная нагрузка на фазы. Контакт нулевого проводника не выдерживает и отгорает.
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
-
- Сообщение
- avmal
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
Владислав писал(а):Совершенно с вами согласен, это одна из многих причин скачка напряжения. Интересно скольки жтажный дом. И на каком жтаже живет потерпевший.
Да в общем-то этажность и не важна, если оборудование погорело только на этаже автора. На других этажах оборвать их ноль невозможно, поскольку ноль стояка идет сплошной жилой и ответвляется орехами только на этаже - 100% процентов, что "диверсант" проживает на одном этаже с автором вопроса.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
avmal писал(а):100% процентов, что "диверсант" проживает на одном этаже с автором вопроса.
Тогда, тем более представители местной конторы правы...
На наши притензии ТСЖ отвечает, что это произошло по нашей вине
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
-
- Сообщение
- avmal
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
Владислав писал(а):Если в электрощите присутствует 3 - фазы, то обрыв нулевыого провода (отболчения, не откусывание) в этажном электрощите (даже если это к примеру 5 этаж, 10 этажного дома)приведет к существующем последствиям. При однофазном распределении в этажном электрощите данной проблемы не будет, если данный электрощит находится на (оконцовке фазы).
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
1-отгорание на подстанции;
2-в вводном кабеле;
3-в ВРУ жилого дома;
4-в подвале жилого дома (стоячный);
5-в этажных распределительных щитах,
Если на дом подается с подстанции 2 ввода 4-жильным кабелем (неисправность в одном) то пункты 1,2,3-на достаточно продолжительное время до лампочки.
Новые дома с подстанции - пятижилка, также этажные щиты разные зависят от года постройки дома;
1-TN-C - старые дома, хотя и после реконструкции их случается (экономия материала);
2-TN-C-S - (реконструкция домов с TN-C) с подстанции 4-жильный кабель;
3-TN-S - новые дома с распределением одна фаза на этаж.
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
1-замена провода на 4 или 6 мм. кв. (медь)
2-замена пакетного выключателя или установка вводного автомата если установлен на 16А, 25А.
3-замена старых автоматов с установкой дополнительных.
4-если требуется замена "0" колодки.
5-может потребоваться замена электросчетчика на 40А-50А.
6-отделить квартиру своим отдельным "0".
7-если основная проводка старая промегерить нормально поставить УЗО.
8-лучше еще установить ДПН (спасете технику).
Это в основном касается старых домов 70-90г. В новых гораздо проще. Основная бида что оборудование дома к примеру 72 года постройки 92 год капитальный ремонт (замена ВРУ, этж. щитов, силовых линий), денег нет, техники мощной просто не меренно. И как в таких условиях можно говорить о безопастности если это оборудование должно 16 лет на зад быть на свалке!
-
- Сообщение
- avmal
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
Владислав писал(а):Причин проподания (отсутствия) нулевого рабочего провода много:
1-отгорание на подстанции;
2-в вводном кабеле;
3-в ВРУ жилого дома;
4-в подвале жилого дома (стоячный);
5-в этажных распределительных щитах,
Если на дом подается с подстанции 2 ввода 4-жильным кабелем (неисправность в одном) то пункты 1,2,3-на достаточно продолжительное время до лампочки.
Новые дома с подстанции - пятижилка, также этажные щиты разные зависят от года постройки дома;
1-TN-C - старые дома, хотя и после реконструкции их случается (экономия материала);
2-TN-C-S - (реконструкция домов с TN-C) с подстанции 4-жильный кабель;
3-TN-S - новые дома с распределением одна фаза на этаж.
Что касается вашей формулировки системы TN-S, то это вообще - перл. Вы хоть сами-то поняли что сказали? По вашему выходит, что "если на этаже распределена одна фаза, то в доме система TN-S". Мрак! А между тем система TN-S представляет из себя элементарную пятипроводку, причем, рабочий и защитный нули идут раздельно от подстанции. А как там фазы потом будут распределяться по этажам всем до лампочки.
Вы или внимательнее в другой раз читайте первоисточники или точнее выражайте свои мысли.
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
-
- Сообщение
- avmal
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
Владислав писал(а):Для того, чтобы найти место неисправности, нужен визуальный осмотр (это 95 процентов поиска неисправности, остальное приборы) и, желательно, информация от соседей. Жаль, что я не имею диалога с первоисточником. Судя по единственной информации, что проводка проложена алюминиевым проводом 2,5 мм.кв. место повреждения можно предположить только обстрактно, опираясь на знания и опыт. У меня дом 2000 года, проводка алюминевая 2,5 мм.кв. (обсурд, да). Но с 2001 года в новостройках группа освещения 1,5 мм. кв., розеточная группа 2,5 мм. кв. медная (стандарт для бюджетников). Россия большая, домов много и разных, нужна конкретика. А так мы обсуждаем все и сразу. Но это может коснуться каждого. И чтобы этого избежать есть люди, которые грузят информацию да иногда непонятным языком. И поэтому нужен первоисточник с проблемой, общаясь с ним более понятливие чтоли становятся обсуждения проблемы. Место неисправности данной ситуации считаю данный этажный электрощит, конкретнее обрыв "0" шлейфа.
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
А теперь повсеместный факт: Этажный щит на три квартиры: квартира №1-фаза А; №2-фаза В; №3-фазаС. Щит собран по системе TN-C, нулевые приходящие провода на каждую квартиру свои. (Я думаю сленг понятен)
Квартиросъемщик квартиры №1 самостоятельно установил дополнительный автомат рядом со своими, проложил кабель (дополнительная розеточная группа), в автомат фазу, заземление вернее (зануление) к корпусу электрощита. Только вот не задача "0" провод он подключил к нулевой колодке на квартиру №3. Все работает прекрасно машина стирает. Так продолжалось пол года.
Отгорает приходящий "0" на пакетник квартиры №3 (квартиросъемщик сварганил себе обогреватель). Электрик ЖЕКА отключил стояк заменил пакетник. После включения оказалась что в квартире №1 сгорела бытов. техника в дополнительной линии.
Многие головы ломали чего да по чему накрылося. Авсе просто на то он и форум чтобы в нем высказываться и предлогать.
А где ваши выдающиеся предложения может поделитесь ???
-
- Сообщение
- avmal
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
Владислав писал(а): Квартиросъемщик квартиры №1 самостоятельно установил дополнительный автомат рядом со своими, проложил кабель (дополнительная розеточная группа), в автомат фазу, заземление вернее (зануление) к корпусу электрощита. Только вот не задача "0" провод он подключил к нулевой колодке на квартиру №3.
А где ваши выдающиеся предложения может поделитесь ???
Запросто. Если не понимаешь, то нехрена в щит лезть. ( Вам понятен мой сленг? ).
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
Перепад напряжения, сгорела вся техника...
А этажность нужна чтобы не отходя от компьютера определить сечение стоячных проводов к примеру( дом 1975 г. 5-этажный значит, сечение алюминий 10 мм.кв. И по конкретному месту предложить на обсуждения свои предложения.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!
zigmynt в форуме Электромонтаж в квартире - 9
- 2955
-
sakrej
22 июл 2009, 12:26
-
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!
-
-
Отгорел ноль на домовом щите - погорела вся техника
1, 2 Vityhan в форуме Электромонтаж в квартире - 39
- 5789
-
sergey_sav
01 июл 2010, 07:55
-
Отгорел ноль на домовом щите - погорела вся техника
-
-
Молния и бытовая техника!
1, 2, 3, 4, 5 elhouse в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 92
- 3995
-
Mixas
20 дек 2011, 06:28
-
Молния и бытовая техника!
-
-
Техника высоких напряжений.
electrohoz в форуме Библиотека электрика - 0
- 100
-
electrohoz
31 янв 2014, 10:42
-
Техника высоких напряжений.
-
-
Распределительная техника
Jevgeni в форуме Вопросы от чайников - 0
- 867
-
Jevgeni
27 окт 2009, 14:18
-