Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Вопрос к профессионалам Дано: на опоре ВЛ-10 кВ производятся работы (к примеру замена изолятора 10 кВ); на той же опоре совместная подвеска 4 СИПх0,4 кВ + кабель уличного освещения + радиолиния. Вопрос: что и как должно быть отключено и заземлено? Будьте добры: вопрос не праздный...
Спасибо конечно, то что заземлить надо и так ясно как божий день, извините я может неправильно сформулировал... Как технически заземляется СИП и кабель уличного? Предварительно зачищать что-ли? Или для этого применяются специальные приспособления типа прокалывающих проводников?
ПУЭ 2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Зажим ответвительный РС 481 Назначение: - Используется для подключения измерителя напряжения, закороток и защитного заземления (устанавливаются в начале и в конце линии). Обеспечивает надежное защитное заземление в комплекте со штатным устройством M6D и МаТ.
Вложения
На ВЛ-10 кВ ремонт - МаТ.jpg (13.29 КБ) 474 просмотра
На ВЛ-10 кВ ремонт - МаТ.jpg (13.29 КБ) 474 просмотра
На ВЛ-10 кВ ремонт - m6d.jpg (5.77 КБ) 474 просмотра
На ВЛ-10 кВ ремонт - m6d.jpg (5.77 КБ) 474 просмотра
На ВЛ-10 кВ ремонт - 845.JPG (6.8 КБ) 475 просмотров
На ВЛ-10 кВ ремонт - 845.JPG (6.8 КБ) 475 просмотров
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.