На ВЛ-10 кВ ремонт

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Zhelezyaka
Автор темы
Russia
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

На ВЛ-10 кВ ремонт

Сообщение Zhelezyaka » 28 июн 2013, 22:33

Вопрос к профессионалам
Дано: на опоре ВЛ-10 кВ производятся работы (к примеру замена изолятора 10 кВ); на той же опоре совместная подвеска 4 СИПх0,4 кВ + кабель уличного освещения + радиолиния.
Вопрос: что и как должно быть отключено и заземлено?
Будьте добры: вопрос не праздный...
Наша служба и опасна и трудна...

На ВЛ-10 кВ ремонт

Сообщение Похожие темы » 28 июн 2013, 22:33

Посмотрите здесь:
Ремонт ПРА
Ремонт автомата
Ремонт светильников
Ремонт ЖК телевизора
Ремонт электродвигателей.
Вопросы и ответы по электрике

На ВЛ-10 кВ ремонт

Сообщение Объявления » 28 июн 2013, 22:33

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: На ВЛ-10 кВ ремонт

Сообщение Anatoliy » 29 июн 2013, 18:02

Оключена линия 10 кВ с двух сторон. Установлено заземления на обоих концах.
Отключена линия 0,4 кВ установлено заземление.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Zhelezyaka
Автор темы
Russia
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Re: На ВЛ-10 кВ ремонт

Сообщение Zhelezyaka » 30 июн 2013, 00:34

Спасибо конечно, то что заземлить надо и так ясно как божий день, извините я может неправильно сформулировал... Как технически заземляется СИП и кабель уличного? Предварительно зачищать что-ли? ;;1): Или для этого применяются специальные приспособления типа прокалывающих проводников?
Наша служба и опасна и трудна...

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: На ВЛ-10 кВ ремонт

Сообщение Anatoliy » 30 июн 2013, 00:47

ПУЭ
2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: На ВЛ-10 кВ ремонт

Сообщение nikola » 30 июн 2013, 06:37

Есть специальные зажимы для СИП.

Зажим ответвительный РС 481
Назначение: - Используется для подключения измерителя напряжения, закороток и защитного заземления (устанавливаются в начале и
в конце линии). Обеспечивает надежное защитное заземление в комплекте со штатным устройством M6D и МаТ.
Вложения
На ВЛ-10 кВ ремонт - МаТ.jpg
На ВЛ-10 кВ ремонт - МаТ.jpg (13.29 КБ) 474 просмотра
На ВЛ-10 кВ ремонт - МаТ.jpg
На ВЛ-10 кВ ремонт - МаТ.jpg
(13.29 КБ) 474 просмотра
На ВЛ-10 кВ ремонт - m6d.jpg
На ВЛ-10 кВ ремонт - m6d.jpg (5.77 КБ) 474 просмотра
На ВЛ-10 кВ ремонт - m6d.jpg
На ВЛ-10 кВ ремонт - m6d.jpg
(5.77 КБ) 474 просмотра
На ВЛ-10 кВ ремонт - 845.JPG
На ВЛ-10 кВ ремонт - 845.JPG (6.8 КБ) 475 просмотров
На ВЛ-10 кВ ремонт - 845.JPG
На ВЛ-10 кВ ремонт - 845.JPG
(6.8 КБ) 475 просмотров
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Общие темы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей