Уличное освещение

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
andrey05081966
Автор темы
Заглянувший

Уличное освещение

Сообщение andrey05081966 » 18 сен 2012, 12:02

Здравствуйте.
Планирую поставить 25 светодиодных светильников: общей мощностью - 2,5 кВт; на расстоянии 600 м.
Кабель планирую положить ВБбШВ 3*4 и подсоединиться к самим светильникам при помощи сжимов, типа " орешек".
Вопрос: что делать с бронёй? Надо её заземлять на каждом столбе? И правильно ли я всё делаю?
Заранее всем благодарен за помощь.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Уличное освещение

Сообщение Объявления » 18 сен 2012, 12:02

Уличное освещение

Сообщение Похожие темы » 18 сен 2012, 12:02

Посмотрите здесь:
Уличное освещение участка
Уличное освещение от сотового телефона
Выбивает автомат - уличное освещение
Lezard LED освещение.
Освещение на 36 Вольт
Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Уличное освещение

Сообщение Shturman » 18 сен 2012, 12:17

Кабель планирую положить ВБбШВ 3*4

А сечение кабеля, при такой длине, совсем маловато.
Я вот прикинул. Если учесть, что нагрузка будет распределена по всей длине линии равномерно, то сечение кабеля по потерям напряжения по меди - вышло 25 мм.кв, при допустимой потери напряжения до 2,5% (хотя для светодиодных светильников может и допускается большее падение. Не знаю. Ну может у Вас линия не в ряд сделана, а разветвленная, тогда надо посчитать потери напряжения на самом отдаленном светильнике.
Вопрос: что делать с бронёй? Надо её заземлять на каждом столбе?

Я думаю в данном случае не нужно. Броня только для механической защиты.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Уличное освещение

Сообщение nikola » 18 сен 2012, 16:39

Удельное сопротивление для технической меди = 0,0175,
следовательно сопротивление провода 4 мм.кв. будет R=p*L/S=0,0175*600/4=2,625 Ом,
если брать две жилы (L иN), то общее сопротивление линии будет 5,25 Ом.
Если к этому участку провода приложить напряжение 220 В, то ток, при КЗ в конце линии, в нем будет I = U/R = 220/5,25 = 41,9 А.
А если добавить сопротивление контактов, заземления, проводника до ТП, падение напряжения, КЗ на корпус - автомат может не сработать.
В общем кабель надо 10 мм.кв.
В опорах броню надо заземлять на каждой опоре - если хотите сдать нормально линию. На каждый светильник автомат.
Вообще все должно быть в проекте.
Питание лучше трехфазное.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Уличное освещение

Сообщение sergey_sav » 18 сен 2012, 17:00

А ещё лучше в данном случае отказаться от меди в пользу алюминия... и полегче и подешевле.
Однозначно! © В.В.Ж. good))
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Общие темы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей