andrey05081966
Автор темы - Заглянувший
Уличное освещение
Планирую поставить 25 светодиодных светильников: общей мощностью - 2,5 кВт; на расстоянии 600 м.
Кабель планирую положить ВБбШВ 3*4 и подсоединиться к самим светильникам при помощи сжимов, типа " орешек".
Вопрос: что делать с бронёй? Надо её заземлять на каждом столбе? И правильно ли я всё делаю?
Заранее всем благодарен за помощь.
-
- Член клуба
- Бригадир
Re: Уличное освещение
Кабель планирую положить ВБбШВ 3*4
А сечение кабеля, при такой длине, совсем маловато.
Я вот прикинул. Если учесть, что нагрузка будет распределена по всей длине линии равномерно, то сечение кабеля по потерям напряжения по меди - вышло 25 мм.кв, при допустимой потери напряжения до 2,5% (хотя для светодиодных светильников может и допускается большее падение. Не знаю. Ну может у Вас линия не в ряд сделана, а разветвленная, тогда надо посчитать потери напряжения на самом отдаленном светильнике.
Вопрос: что делать с бронёй? Надо её заземлять на каждом столбе?
Я думаю в данном случае не нужно. Броня только для механической защиты.
Re: Уличное освещение
следовательно сопротивление провода 4 мм.кв. будет R=p*L/S=0,0175*600/4=2,625 Ом,
если брать две жилы (L иN), то общее сопротивление линии будет 5,25 Ом.
Если к этому участку провода приложить напряжение 220 В, то ток, при КЗ в конце линии, в нем будет I = U/R = 220/5,25 = 41,9 А.
А если добавить сопротивление контактов, заземления, проводника до ТП, падение напряжения, КЗ на корпус - автомат может не сработать.
В общем кабель надо 10 мм.кв.
В опорах броню надо заземлять на каждой опоре - если хотите сдать нормально линию. На каждый светильник автомат.
Вообще все должно быть в проекте.
Питание лучше трехфазное.
Re: Уличное освещение
Однозначно! © В.В.Ж.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Уличное освещение участка
AlexTi21 » 20 окт 2010, 20:10 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 8
- 1224
-
AlexTi21
21 окт 2010, 21:37
-
-
-
Уличное освещение от сотового телефона
Shaitan » 27 дек 2010, 16:37 » в форуме Радиотехника, электроника - 4
- 1042
-
tesla_72
06 апр 2011, 18:32
-
-
- 11
- 2278
-
nikola
06 сен 2013, 18:04
-
- 0
- 1050
-
electrohoz
17 ноя 2015, 16:44
-
- 14
- 5177
-
nikola
03 май 2014, 15:34
Вернуться в «Общие темы по электрике»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей