Имеем автомат с характеристикой С16. По формуле ток кз должен быть более 1,1*Кразб.* Iном защ. При этом Кразб. определяется по паспортным данным АВ или не менее 1,4.
Вопрос: какой брать Кразб. 2 или 1,4 и Iном.защ равен 16А или 160А?
Ответить с цитатой 


Петля "фаза-нуль".

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
12 ноя 2009, 18:42 Сообщение
Если не затруднит, поясните, что за формула, откуда взята.
Ответить с цитатой 


Петля "фаза-нуль".

Не в сети - Тех. поддержка

Профиль 
12 ноя 2009, 20:36 Сообщение
Спасибо за правильный вопрос :- Вообще-то формулу я взял с протоколов наладочной организации. Но после Вашего вопроса я решил покопаться в НТД. В ПТЭЭП есть эта формула (в приложениях), но вместо Кразб там указана N, которая для АВ с характеристикой С равна 10. А ном. ток защиты - это и есть номинальный ток АВ.
Просто из формулы приведенной в протоколе Кразброса я понял как соотношение максимальной и минимальной величины кратности отсечки для АВ, приведенной в паспорте, т.е. 10/5 для хар-ки С. Отсюда и возникли вопросы.
Теперь всё встало на свои места.
Спасибо ещё раз!
Ответить с цитатой 


Петля "фаза-нуль".

Не в сети - Инженер

Профиль 
29 май 2012, 21:33 Сообщение
Собственно чем меряете сопротивление петли?
Ответить с цитатой 


Петля "фаза-нуль".

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
29 май 2012, 22:20 Сообщение
На то есть специально обученные люди... из лаборатории. Они меряют, а мы прикидываем или считаем... :)))
Ответить с цитатой 


Петля "фаза-нуль".

Не в сети - Тех. поддержка

Профиль 
30 май 2012, 14:59 Сообщение
Мы пользуемся измерителем параметров цепи «фаза-нуль» MZC-200 (не реклама). Очень удобный и простой приборчик. Сразу показывает ток КЗ и сопротивление проводов.
Ответить с цитатой 


Петля "фаза-нуль".

Не в сети - Инженер

Профиль 
30 май 2012, 15:28 Сообщение
sergey_sav писал(а)
На то есть специально обученные люди... из лаборатории

Нечему там обучаться, первокласник справится.
Ответить с цитатой 


Петля "фаза-нуль".

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
31 май 2012, 21:26 Сообщение
УГУ справится.
Сопротивление проводника петли фаза - ноль намного больше, чем сопротивление проводницы
Ответить с цитатой 


Петля "фаза-нуль".

Не в сети - Новенький

Профиль 
26 ноя 2013, 21:54 Сообщение
Методика измерения " - тех. документация от электролаборатории.

Вложение
01_Izmerenie_polnogo_soprotivleniia_tsepi_faza-nul.doc