Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Честно говоря не понял, какая связь между "умным домом" , не нормированной частотой промышленной сети и "что-то с землёй"... Вы же не первый день на форумах, поэтому странно слышать вопрос, в котором информации для поиска ответа ... "ноль без палочки".
skeptik сбежал и первое сообщение с вопросом удалил!
Утроение частоты получается при соединении трех однофазных трансформаторов по схеме "трехфазная звезда/разомкнутый треугольник" - думаю нужно проверить подключение всех трансформаторов, в особенности к нулю.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Поэксперементировать с отключением "умной системы", розеточных групп, главного "рубильника" и т.д. (в зависимости от разводки) и посмотреть, что имеется на входе в щитовую. Наверняка, с какого-нибудь оборудования "лезет" или сетевых фильтров. Как вариант...
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
skeptik писал(а): Вот я предполагаю что кто-то рядом в соседнем офисе использует генератор высокой чистоты и наверняка не один.
haramamburu писал(а): От импульсных БП, имхо
Проверьте ДО и после включения Импульсной техники (компы и прочее) Кстати, когда частота более менее не пляшет... умный дом "дружит" с " землей" А то может оказаться (да наверное и окажется ) , что "дело было не в бобине"
skeptik писал(а): А что : РЕАКТИВ и Чистота это одно и тоже?
Нет конечно, да и реактива от компов ... Просто аппаратура с ИБП дает частотную помеху в сеть Но вот что б "это" и земля мешали работать "умному дому" ... не знаю
А может не стоит голову ломать и заказать "Измерение показателей качества поставляемой электроэнергии" и на основании протокола заставить Владельца здания воевать с Поставщиком?
Наведенная частота может быть как от выпрямительно - преобразовательных установок тяговых подстанций электротранспорта, так и от мощных приводов с частотным регулированием. Как вариант защиты - питание через ИБП большой мощности с раздельными блоками выпрямления и инвертирования
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
skeptik писал(а): В посту выше я уже говорил что частота без изменений как на вводе так и в офисе, частота всегда стабильна, либо норма либо 158!
Я думаю что дом имеет систему TN-C-S, и вполне логичен фон в земле от генератора высокой частоты.
Вот желательно не думать а знать какая система заземления.
При режиме TN-C когда РEN проводник является и защитным и рабочим проводником, возникшие гармоники в сети, приводят к разности потенциалов. При вашей ситуации должна в здании начиная с ВРУ быть система TN-S, и повторное заземление на вводе. Если конечно не понадобится делать функциональное (технологическое заземление). А скорей всего при таких данных и должно быть оно выполнено, и велечина может быть 2 Ом. К сожалению вы не указали в здании есть серверная, кросовочная комната. В серии технической коллекции Шнайдера есть 30 выпуск Измерение и устранение гармоник. А так же ГОСТы 50571-21-2000 50571-22-2000