- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- magsv / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Класс пожарной опасности
Помогите определить класс пожарной опасности полуподземной автостоянки.
Заранее благодарен.
-
- Сообщение
- Looking
- Член клуба
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 18 +5 / -0
Re: Класс пожарной опасности
Определение класса конструктивной пожарной опасности здания -
СНиП 21-01-97 -
Вроде было что-то - http://я-энергетик.рф/
-
- Сообщение
- Looking
- Член клуба
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 18 +5 / -0
Re: Класс пожарной опасности
Классификация пожароопасных зон приведена в 7.4.3 - 7.4.6.
7.4.3. Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61?С (см. 7.3.12).
7.4.4. Зоны класса П-II- зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха.
7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.
7.4.6. Зоны класса П-III -расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61?С или твердые горючие вещества.
Согласно СНиП 11-90—81
производства подразделяются по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасностям
на категории А, Б, В, Г, Д, Е:
А—взрывопожарные производства с применением горючих газов, нижний предел
взрываемости которых 10 % и менее к объему воздуха, и жидкостей с температурой
вспышки паров до 28 °С (включительно) при условии, что указанные газы и
жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме большем 5 % объема
помещения; веществ, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой,
кислородом воздуха или друг с другом;
Б — взрывопожароопасные производства с применением горючих газов, нижний
предел взрываемости которых более 10 % к объему воздуха; жидкостей с
температурой вспышки паров от 28 до 61 °С (включительно); жидкостей, нагретых в
условиях производства до температуры вспышки и выше; горючих пылей или волокон,
нижний предел взрываемости которых 65 г/м3 и менее в 1 м3
воздуха при условии, что указанные газы, жидкости и пыли могут составить
взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5 % объема помещения;
В — пожароопасные производства при работе с жидкостями с температурой
вспышки паров выше 61 °С; горючей пылью или волокнами, нижний предел
взрываемости которых к объему воздуха более 65 г/м3; веществами,
способными гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с
другом; твердыми сгораемыми веществами и материалами;
Г—пожароопасные производства с применением несгораемых веществ и
материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс
обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени;
твердых, жидких и газообразных веществ, которые сжигаются или утилизируются в
качестве топлива;
Д—пожароопасные производства при работе с несгораемыми веществами и
материалами в холодном состоянии;
Е — взрывоопасные производства с применением горючих газов без жидкой
фазы и взрывоопасной пыли в таком количестве, что они могут образовать
взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5 % объема помещения, и в котором по
условиям технологического процесса возможен только взрыв (без последующего
горения); веществ, способных взрываться (без последующего горения) при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.
Примечания. 1. Склады и наружные установки в зависимости от обращающихся в
них веществ и материалов подразделяются на соответствующие категории как и
производства согласно указаниям, приведенным выше.
2.К категориям А, Б и В не относятся производства, в которых твердые и
газообразные горючие вещества используются в качестве топлива или
утилизируются путем сжигания, а также производства, в которых
технологический процесс протекает с применением открытого огня.
3 Температура вспышки — самая низкая (в условиях специальных испытаний)
температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются
пары или газы, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но
скорость их образования еще недостаточна для устойчивого горения.
4. Температура воспламенения — температура горючего вещества, при которой
оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после воспламенения
их от источника зажигания возникает устойчивое горение.
5. Температура самовоспламенения - самая низкая температура вещества, при
которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций,
заканчивающиеся пламенным горением.
6. Нижний (верхний) концентрационный предел воспламенения — минимальное
(максимальное) содержание горючего в смеси горючее вещество + окислительная
среда, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое
расстояние от источника зажигания.
Классификация в соответствии с техническими регламентами
В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы:
0-й класс — зоны, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа;
1-й класс — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси;
2-й класс — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
20-й класс — зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;
21-й класс — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;
22-й класс — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.
[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Взрывозащита]Взрывозащита[/url]
Вот и подбирайте) У вас получается П-III.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Общие темы по электрике
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|