Правильный расчёт электроэнергии

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение sergey_sav » 20 ноя, 2010 19:51

WERGL писал(а):
...транс тока 150\5.Потребили 50 кВт в месяц еще не запустились на полную мощьность.Управляющая компания 50 умножает на 30 и на стоимость 1 киловата.Вопрос вот какой вопервых почему умножают на 30 и на какую мощность надо выдти чтобы эта цифра уменьшалась

30 - это коэффициент трансформации ТТ, на эту цифру домножают показания счётчика.
То что делает УК - математическое самоуправство, граничащее с "небом в клеточку"... Или попросту Вас обманывают (иные выражения на форуме запрещены) по полной программе... раз в тридцать.

имхо, ибо Вы не верно изложили суть либо я не верно понял изложенное.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение Объявления » 20 ноя, 2010 19:51

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение Похожие темы » 20 ноя, 2010 19:51

Посмотрите здесь:
Правильный и быстрый расчет токов КЗ
Расчет электроэнергии
Снятия показаний и расчёт электроэнергии
Расчёт потерь при передачи электроэнергии
Расчёт и анализ потерь электроэнергии в электрических сетях.
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение Anatoliy » 20 ноя, 2010 20:17

Добавляя Сергея
При установке трансформаторов тока показания счетчиков умножаются на коэффициент трансформации ТТ, то есть при установке трансформатора тока 150/5 А показания счетчика умножаются на 30.
А уж потом умножаем на стоимость.
Не зависимо от того какой кабель лежит и какая мощность вам отпущена.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение sergey_sav » 21 ноя, 2010 8:32

WERGL писал(а):
...меня больше интересует могут они по закону продолжать умножать на 30 если мы например будем потреблять не 50 кВт а например 1000 или 2000кВт.
Именно по закону они и обязаны умножать на 30 показания счётчика, а не взятую с потолка цифру 50 кВт, не зависимо от количества суммарно потребляемой электроэнергии.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение sergey_sav » 21 ноя, 2010 14:23

Если у Вас трансформаторное включение счётчика через ТТ 150/5, показания счётчика составили 50 кВт*ч, то УК сделала всё верно, умножив показания на 30.
Если бы изначально именно так, как сейчас, выразили свой вопрос, то не пришлось бы "обижать" УК, за что извиняюсь... -):

ЗЫ. А к чему привели "мощность кабеля" до сих пор не понял...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение Anatoliy » 21 ноя, 2010 14:47

Что бы вам понять систему снятия показаний за потребленную эл. энергию.
Нужно понять для каких целей ставят ТТ (трансформаторы тока)
У вас счетчик стоит допустим на 80А.
А ток потребления 120А
Естественно что счетчик сгорит.
Вот в таком случаи ставят ТТ для передачи на счетчик меньшего тока
В вашем случаи стоит 150/5 Это значит что при потреблении тока 150А
ТТ передает для учета только не 150 А а 5А. Вот эти 5А счетчик и учитывает.
Вы нажгли 50кВт по счетчику. Но так как передача на счетчик была в 30 раз меньше то в реальности вы нажгли 1500 кВт.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение slavapril » 21 ноя, 2010 18:46

WERGL писал(а):
Цифра 50 взята не с поталка а с показаний счетчика.Что это за транс если у него потери электроэнергии в 30 раз больше от показаний счетчика.Повторяю 50кВт мы реально нажгли по счетчику показания на 30 умножила управляющая компания.Получилось что мы нажгли 1500кВт а потом 1500 умножают еще и на тариф 1Квт.Как тогда школы платят или дет сады ведь там тоже трансы стоят _:als

Уважаемый WERGL. Каждый счетчик имеет по одной(однофазный) или по три(3-х фазный) катушки тока и напряжения. Токовая катушка в обычном варианте включается всегда последовательно с нагрузкой, а катушка напряжения всегда находится под питающим напряжением. Механизм счетчика "перемножает" значение тока и напряжения (P = U*I) и выводит нам информацию о потребленной энергии за какое-то время, т.е. W = U*I*t, где U - напряжение в вольтах, I - ток в амперах, - - время в часах, W - энергия в ваттах(киловаттах). Поскольку токовая катушка включается в обычном варианте последовательно с нагрузкой(станок,вентиляция,тепловая пушка и т.д.), то и ток через нее течет такой же величины, что и через нагрузку. Но токовая катушка - это всего лишь намотанный медный провод, и разумеется, он может выдержать определенное количество Ампер, например, 10...40Ампер, после чего просто-напросто сгорит. Но ведь общая нагрузка(суммарная) может составлять и 100, и 200, и 300 Ампер и т.д. Поэтому, чтобы не мотать неизвестно каких размеров токовую катушку, применяют так называемые трансформаторы тока с каким либо коэффициентом, в вашем случае 150/5. Т.е. если реально ток ваших потребителей составляет 150А, то ток через катушку идет величиной 5А, если ток ваших потребителей составляет 90А - то ток через катушку идет 3А. Соответственно и счетчик выводит показание энергии, равное W = U*I*t/30, т.е. в 30 раз менее реальной. Он же не "знает" реальный ток. Он учитывает только ток, который ему "отдает" трансформатор тока. А он "отдает" в 30 раз меньше, дабы токовая катушка в счетчике(а в вашем 3 токовые катушки ) НЕ СГОРЕЛА. Вот и всё. Число 30 - это не потери, а своего рода передаточное число.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение Василич » 22 ноя, 2010 12:56

Потребляют кВт - киловаты, а нажигают (к оплате) кВт*час - киловат-часы! Разделите 15оо кВт*час/20 раб. дней*8 час = 10 кВт! - это ваша средняя мощность.
Что касается снижения затрат - то проводите мероприятия по энергосбережению: не жгите свет без нужды, уменьшайте потребляемую мощность, работайте днем, а не ночью (для потребителй мощностью более 1000 кВт наоборот лучше ночью)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение Grumm » 22 ноя, 2010 13:22

для потребителй мощностью более 1000 кВт наоборот лучше ночью

Дешевле (ночной тариф)

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение Grumm » 23 ноя, 2010 15:39

Там треугольник. Инфы с двух ТТ достаточно (предположение, я не силовик).

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Правильный расчёт электроэнергии

Сообщение Anatoliy » 23 ноя, 2010 17:26

В третьей фазе ТТ не устанавливается, т. к. защита с ТТ в двух фазах реагирует на все виды междуфазных КЗ, а замыкание одной фазы на землю не сопровождается большим током. Последнее объясняется тем, что нейтраль сети напряжением 6-10 кВ изолирована.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Общие темы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей