Обогрев щита.
Кто нибудь, объясните, как понять какой именно ПЭВ нужен, как это выщитать чтоли, у Меня ЩИТ пластиковый, герметичный, без счётчика, но с четырьмя АД-12 50А 30мА. Или мож ещё как можно его обогревать??
-
- Сообщение
-
slavapril

- Заслуженный Ректор клуба

- Энергетик

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 113 +36 / -0












Обогрев щита.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
-
Артём / Автор темы

- Стажёр

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0

Обогрев щита.
slavapril писал(а):Необходимо знать напряжение источника, от которого будут работать резисторы. Зная их сопротивление - вычислить силу проходящего через них тока. И зная ток через него и напряжение питания - вычислить необходимую мощность резистора, дабы он не перегорел.
Напряжение то 220В. Но не совсем понял порядок предложенного Вами расчёта. Вот в нете нашёл несколько резисторов, они все 100ватные, чтоэ тогда мне надо считать??? И интересно, на какой объём хватит этих 100 ватных? и почему у них у всех сопротивление разное??? Запутался (((
ПЭВ ( 100ВТ)
Товары : РЕЗИСТОРЫ : МОЩНЫЕ РЕЗИСТОРЫ : ПЭВ : ПЭВ ( 100ВТ)
Резистор ПЭВ 100Вт 1,3 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 1,5 кОм 5% "5"
Резистор ПЭВ 100Вт 100 Ом +-5%
Резистор ПЭВ 100Вт 12 кОм 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 12 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 150 Ом 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 150 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 2,7 кОм 5% "5"
Резистор ПЭВ 100Вт 220 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 270 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 300 Ом 5% "5"
Резистор ПЭВ 100Вт 3 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 4,7 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 470 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 56 кОм 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 56 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 620 Ом 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 620 Ом 5% "5
-
- Сообщение
-
slavapril

- Заслуженный Ректор клуба

- Энергетик

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 113 +36 / -0












Обогрев щита.
Берем сопротивлением 620 Ом. Ток I=220/620=0,355 А....Мощность Р=220*0,355=78Вт. У-р-ррр-а-ааа!!!!
Этот потянет.
А вот на какой объем его хватит - это уже уравнение ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА. Как говорил почтальон Печкин - этим уже Трансагенство занимается.
Оно вам ни к чему. По опыту могу предположить(ДА И ВАМ РЕКОМЕНДУЮ ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ - ТАК БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТСЯ),что двух за глаза хватит. А то и вообще - одного, если это небольшой щиток, а не шкаф. И ветром в него задувать не будет.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
-
Артём / Автор темы

- Стажёр

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0

Обогрев щита.
) Ну а подключать его через автомат надо? Есть ли смысл его защищать? К примеру автоматом на 1 А.-
- Сообщение
-
slavapril

- Заслуженный Ректор клуба

- Энергетик

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 113 +36 / -0












Обогрев щита.
P.S. просто я видел как горе-электрики пытались сопротивление малого значения(без расчетов) включать в розетки

Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
-
Артём / Автор темы

- Стажёр

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0

Обогрев щита.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
-
Артём / Автор темы

- Стажёр

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0

Обогрев щита.
Какие-нить отличия от других к примеру ИЭК АД-12 есть или они аналогичны?
-
- Сообщение
-
- Сообщение
-
Anatoliy

- Почётный Гуру клуба

- Старший энергетик

- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 106 +26 / -0











Обогрев щита.
там есть пункт что допускается эксплуатация при минус 45 но ток должен быть уменьшен 1,2
-
- Ссылки на тему
| Ссылка: | |
| BBcode: | |
| HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Новое
-
-
Каким сечением бросить питающий кабель от этажного щита
вадим в форуме Электрика в квартире - 9
- 1166
-
Ваван
14 окт 2010, 13:22
-
Каким сечением бросить питающий кабель от этажного щита
-
-
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе
Adam в форуме Общие темы по электрике - 12
- 3047
-
NikELektrik
18 сен 2009, 14:34
-
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе
-
-
Электрическая схема щита управления котла Д-900
андрейка в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 324
-
elhouse
12 июл 2013, 01:31
-
Электрическая схема щита управления котла Д-900
-
-
Замена кабеля от этажного щита до квартиры
NewElectric в форуме Электрика в квартире - 18
- 2457
-
Pukin
04 окт 2012, 20:53
-
Замена кабеля от этажного щита до квартиры
-
-
Подключение щита этажного ЩЭ - проблема
1, 2 yarelremont в форуме Общие темы по электрике - 21
- 4574
-
sergey_sav
07 янв 2010, 22:40
-
Подключение щита этажного ЩЭ - проблема
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|


Загрузка. Подождите...














![Russia [Россия] (ru) Russia [Россия] (ru)](/forum/images/flags/ru.png)
![Ukraine [Украина] (ua) Ukraine [Украина] (ua)](/forum/images/flags/ua.png)