Водопроводные краны кусаютса током.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 150 +47 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
То что с кранами ..., может говорить об отсутствии контактов в ОСУП и ДСУП. Проверяйте, как подключены все железяки, находящиеся в мокрых зонах.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 106 +26 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
2. У вас гдето происходит утечка тока. Это может быть и бойлер и насос да и сама проводка.
Выложите свою схему что бы понять почему у вас не срабатывает узо при такой утечки.
-
- Сообщение
- RuslanZ / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
Anatoliy писал(а):1. насколько я вас понял. Как это у вас нет заземления при вводе на дом без контура заземления вам не должны были подключить ввод.
2. У вас гдето происходит утечка тока. Это может быть и бойлер и насос да и сама проводка.
Выложите свою схему что бы понять почему у вас не срабатывает узо при такой утечки.
1. заземление есть на столбе откуда идёт ввод вдом. Нет непосредствнно от щитка.
2. Отключал и бойлер и насос, в том числе подводящие шланги с водой.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 106 +26 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 106 +26 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
При такой схеме как представлена там да еще и то что ввод у вас с ВЛ.
то при подгорании нуля или плохого контакта на нулевом проводе может возникать при искрении нулевого провода потенциал.
-
- Сообщение
- RuslanZ / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
-
- Сообщение
- RuslanZ / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 106 +26 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
В сауне под заливкой пола должна лежать сетка с выходом на корпус печки, и заземлена. Так же вокруг басейна должна лежать тоже сетка и все металические предметы басейна должны быть соединенные с этой сеткой а сетка тоже должна быть заземлена. Скорей всего у вас этого нет.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 106 +26 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
Нужно бить свое заземление не играйте с огнем. ВЛ вероятность обрыва нуля велика и в таком случаи вы на корпусе можете иметь все 220
-
- Сообщение
- RuslanZ / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
Anatoliy писал(а):А что у вас за n4 на схземе непонятно.
Нужно бить свое заземление не играйте с огнем. ВЛ вероятность обрыва нуля велика и в таком случаи вы на корпусе можете иметь все 220
n4 тоже что и n1-3, но для сауны и котла отопления.
Штырь метра полтора сойдёт в качестве земли? Треугольные сейчас не закопаешь.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 106 +26 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
Пример расчетва земли есть в программе Электрик 6.5.
для 380 сопротивление должно быть 4 ом. А на вводе нужно поставить ПЗР.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 150 +47 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
RuslanZ писал(а):Тоесть нужно заземлять? от нолевого провода (примерно от точки напротив рубильника см. рисунок) будет правильно?.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 106 +26 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
Да можно и так но запитка от ВЛ. и быть заземленным от РЕN проводника который протянут по столбам рискованно.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 150 +47 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
Повторное заземление, но не 4 Ома, это же не ТП.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- RuslanZ / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 106 +26 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
Да и не понятно почему сауна без УЗО. Котел без УЗО
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 106 +26 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
RuslanZ писал(а):А если как на схеме с Колана но дополнительно от PEN заземлить на "забитый штырь" в землю?
Как на схеме само собой. Одного штыря мало даже для 10 ом.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- RuslanZ / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Водопроводные краны кусаютса током.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Новое
-
-
Электрик-маньяк собирался током стирать своим жертвам память
elhouse в форуме Новости, статьи, публикации - 0
- 489
-
elhouse
03 мар 2011, 21:00
-
Электрик-маньяк собирался током стирать своим жертвам память
-
-
Кран в ванной бьется током от соседского автомата
1, 2 Sipsikiarch в форуме Электрика в квартире - 24
- 275
-
elhouse
26 мар 2014, 09:05
-
Кран в ванной бьется током от соседского автомата
-
-
Первая медицинская помощь при поражении электрическим током
electrohoz в форуме Библиотека электрика - 0
- 36
-
electrohoz
24 фев 2014, 20:35
-
Первая медицинская помощь при поражении электрическим током
-
-
Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает
яяяяяя в форуме Электрика в квартире - 12
- 982
-
самоделкин1971
29 июн 2012, 02:33
-
Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает
-
-
Бъет током от стояков при вкл теплом поле
Aleey1986 в форуме Электрика в квартире - 7
- 478
-
fon-alex
27 мар 2013, 13:41
-
Бъет током от стояков при вкл теплом поле
Вернуться в Электрика на даче, коттедже
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|