Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Cистема TN-C-S подразумевает, что ввод в Ваш дом сделан кабелем не менее 4*10 мм2 (по меди). Во вводном щите PEN-проводник подключается к РЕ-шине, к которой также подключается повторное заземление, между шиной РЕ и N перемычка сечением не менее фазного проводника. То есть "вариант 2".
На первого соседа внимание не обращайте... в соответствии со СП31-106-2002
10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S.
У второго соседа не должно стоять АВ в нулевом проводе. Допустимо устанавливать двухполюсный АВ на ноль и фазу, но после точки деления нулевого проводника на N и PE.
УЗО срабатывать "из-за соединения нуля с землей внутри дома" не будет, ибо после разделения совмещённого нуля на два их дальнейшее соединение недопустимо!
У Вас же в проекте написано, что деление нулевого проводника произвести в доме. Повторное заземление на вводе в дом также обязательно. Полагаю, у Вас в щиток приходит питание от ВЛ, где на столбах также должно быть выполнено повторное заземление, но это головная боль сетей. Также повторное заземление выполните и на столбе, где установлен щит, сопротивление в этом случае не нормируется, лучше использовать естественные заземлители, например, собственный заземлитель опоры.
Повторные заземления рекомендуется делать на всём пути распределения энергии, так что лишним не будет и Вам спокойнее...
По первому пункту.
Один из вариантов именно такой, как Вы описали. Причём УЗО, действительно, придётся из щитка на столбе убрать.
В этом варианте есть один скользкий момент. Трудность обеспечения неразрывности PEN-проводника, ибо некоторые счётчики имеют шунт и в цепи нуля...
Второй вариант, это возврат к пятижильному кабелю, но это более геморно и затратно. В этом случае деление нуля произвести в щитке на столбе, там же выполнить повторное заземление. УЗО в этом случае никому не помешает. В доме к шине РЕ в щитке подключить контур заземления дома.
А вся неразбериха из-за нововведений Энергосбыта с выносом узлов учёта за пределы здания.
Если у Вас на руках утверждённый проект с внутренним узлом учёта, то лучше побороться за этот вариант.
Сейчас монтируем коттедж с узлом учёта внутри здания, по проекту... правда черновому, но есть договорённость, что по окончании монтажа, будет согласован исполнительный вариант.
Газовая труба на вводе в здание подключается к ГЗШ, в Вашем случае её роль выполняет шина РЕ, но на газовой трубе до точки заземления должна быть изолирующая вставка... это забота газовщиков.
Заземление молниезащиты тоже подключается к шине РЕ. Не опасно, если молниезащита выполнена верно.
Собственно, целью создания электротехнических форумов и является решение подобных вопросов... или хотя бы для дельных советов, а также обмен опытом...
ну может ещё и пошутить изредка...
Удачи.