Система заземления TN-C-S
У меня в проекте жилого дома написано:"Режим работы нейтрали - глухое заземление, система TN-C-S.
В ВРУ (на первом этаже) PEN -проводник разделяется на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE)."
Фактически у меня ввод на участке в 30 метрах от дома. В щитке автомат (трехфазный) на 50А,
счетчик и УЗО на 300 mA. Корпус щита заземлен, нулевая шина на изоляторе,
соединения нуля с землей я не обнаружил.
Как я должен поступить:
Вариант 1: беру 5-жильный бронированный кабель сечением 10 кв мм, ввожу в дом,
в доме нуль с заземлением не соединяю.
Вариант 2: беру 4-жильный кабель, завожу три фазы и ноль, разделяю в доме ноль на N и PE,
еще раз делаю заземление, соединяю его с PE, затем УЗО и все по проекту.
Вариант 3: беру 4-жильный кабель, завожу, делаю заземление, заземление с нулем не соединяю вообще.
(Система ТТ? Сосед утверждает, что у него именно так.)
И еще маленький вопрос. У другого соседа однофазный ввод (фаза, ноль и заземление из щикта).
На фазе и на нуле стоят автоматы по 16А. Разве на нуль можно ставить автомат?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Система заземления TN-C-S
На первого соседа внимание не обращайте... в соответствии со СП31-106-2002
10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S.
У второго соседа не должно стоять АВ в нулевом проводе. Допустимо устанавливать двухполюсный АВ на ноль и фазу, но после точки деления нулевого проводника на N и PE.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- михаил / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Система заземления TN-C-S
Не могли бы Вы еще подсказать, во втором варианте имеет ли смысл иметь УЗО в щитке на участке и не будет ли оно срабатывать из-за соединения нуля с землей внутри дома?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Система заземления TN-C-S
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- михаил / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Система заземления TN-C-S
Sergey_sav извините, если туплю, просто хочется разобраться.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Система заземления TN-C-S
Повторные заземления рекомендуется делать на всём пути распределения энергии, так что лишним не будет и Вам спокойнее...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Система заземления TN-C-S
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- михаил / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Система заземления TN-C-S
А в поселке теперь ставят во дворе щиток со входным автоматом, счетчиком и УЗО. Значит мне нужно привести проект в соответствии с реальностью.
Вырисовывается так: закапываю бронированный 4-жильный кабель 10 кв мм на глубину 1м. в щитке дома разделяю нулевой проводник на N и PE. Делаю заземление. Соединяю PE с землей. (Фактически это означает что ноль заземлен?) Далее автоматы групп и УЗО по проекту.
Последний штрих.
УЗО из щитка на участке убрать? Оно ведь стоит до точки разделения...
И еще два вопроса по заземлению.
В проекте газовая труба подключена к главной заземляющей шине с целью уравнивания потенциалов. Но туда подключен и ноль. Это не опасно?
Также к главной заземляющей шине подключено заземляющее устройство молниезащиты. Это не опасно?
Но самое актуальное - про УЗО на участке.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Система заземления TN-C-S
Один из вариантов именно такой, как Вы описали. Причём УЗО, действительно, придётся из щитка на столбе убрать.
В этом варианте есть один скользкий момент. Трудность обеспечения неразрывности PEN-проводника, ибо некоторые счётчики имеют шунт и в цепи нуля...
Второй вариант, это возврат к пятижильному кабелю, но это более геморно и затратно. В этом случае деление нуля произвести в щитке на столбе, там же выполнить повторное заземление. УЗО в этом случае никому не помешает. В доме к шине РЕ в щитке подключить контур заземления дома.
А вся неразбериха из-за нововведений Энергосбыта с выносом узлов учёта за пределы здания.
Если у Вас на руках утверждённый проект с внутренним узлом учёта, то лучше побороться за этот вариант.
Сейчас монтируем коттедж с узлом учёта внутри здания, по проекту... правда черновому, но есть договорённость, что по окончании монтажа, будет согласован исполнительный вариант.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Система заземления TN-C-S
Заземление молниезащиты тоже подключается к шине РЕ. Не опасно, если молниезащита выполнена верно.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- михаил / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Система заземления TN-C-S
Кстати, на эти вопросы не могли дать внятных ответов ни соседи, ни продавцы магазинов электрики, ни горячая линия оптовых продавцов, ни электрик поселка.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Система заземления TN-C-S
ну может ещё и пошутить изредка...
Удачи.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Система управления светом с димером (потолок)
Романыч в форуме Электроустановочные изделия - 5
- 376
-
Романыч
18 мар 2013, 00:13
-
Система управления светом с димером (потолок)
-
-
Система разъёмного монтажа электрооборудования. ABB
electrohoz в форуме Каталог производителя - 0
- 70
-
electrohoz
10 фев 2014, 16:32
-
Система разъёмного монтажа электрооборудования. ABB
-
-
Система аварийного электропитания CyberPower
elhouse в форуме Электрооборудование, электротехника - 0
- 1024
-
elhouse
14 дек 2010, 14:13
-
Система аварийного электропитания CyberPower
-
-
Система откачки воды Grundfos сu 212
ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Электрооборудование, электротехника - 4
- 321
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
05 мар 2013, 10:07
-
Система откачки воды Grundfos сu 212
-
-
Принцип действия,обходная система шин
suglobovartem в форуме Вопросы от чайников - 1
- 560
-
Василич
20 янв 2012, 17:18
-
Принцип действия,обходная система шин
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|