Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Проверил. Ноль не светится индикаторной отверткой. Но вот напруга между фазой и землей на 3й фазе = 220 В. Мерил 2 фазу, между фазой и землей=20 в. Сначала подумали, что перепутали землю и фазу, но в таком случае должно вышибать УЗО, а оно на месте. Вероятно, что где-то землю соединили с 0.
Повторное заземление нулевого провода на вводе в здание делали? Оно должно быть выполнено до коммунитирующей аппаратуры.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Насколько я понимаю, нет. У нас ноль-это ноль. Земля-это земля. Они не соприкасаются никак вроде. Перед домом вкопали три уголка и соединили их толстым проводом. Далее ввели в здание земляной провод, ноль и три фазы.
При системе ТN рекомендовано выполнять. Теперь представьте на минуточку, что у вас несимметричная нагрузка, вопрос будет ли напряжение на нулевом проводе по отношению заземления? Если да , то куда его деть? Хотя я могу чтото и не понимать в вашем вопросе, может другие мужики помогут.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.