Между землей и водой из крана 80 В

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
protos_vlad
Автор темы
Russia
Участник
Участник

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение protos_vlad » 04 сен, 2016 20:37

Про метод вольтметра-амперметра: Если не затруднит, может как-нибудь ссылочку кинете? !!!
И спасибо за ответы!

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение Объявления » 04 сен, 2016 20:37

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение Похожие темы » 04 сен, 2016 20:37

Посмотрите здесь:
Какой провод можно использовать для прокладки под водой?
Напряжение между нулем и землей.
Прокладка кабеля под землёй на дачном участке
Причина пробоя крана на кухне
Электроснабжение подвесного электрического крана
Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение миш » 04 сен, 2016 20:44

я не стал всё читать, вопрос в другом, вы рабочий ноль проверяли?
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Запрещала
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Электрик
Электрик

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение Запрещала » 05 сен, 2016 1:24

Попробуйте измерить напряжение между Вашими двумя контурами заземления при одновременно включенных стиралке и нагревателе.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
vibvib
Стажёр
Стажёр

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение vibvib » 05 сен, 2016 3:37

protos_vlad писал(а):
Источник цитаты поэтому там все сделано правильно. Как сделано у сарая, я не помню

Правильно это когда есть данные по заземлению согласно п.28 РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования"
Также посмотрите "Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок" РД 153-34.0-20.525-00

В электроустановках с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства, используемого в качестве защитного заземления, должно удовлетворять условию: Rз * Iз < 50 В. (п. 1.7.104 ПУЭ).

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение elhouse » 05 сен, 2016 3:48

Off Topic (флуд)
protos_vlad писал(а):
Источник цитаты взамен любые вопросы по СЕО отвечу

Насмешили... СЕО осталось в прошлом, его больше нет... Теперь рулит Директ.

protos_vlad писал(а):
Источник цитаты Если не затруднит, может как-нибудь ссылочку кинете?

Плохой вы сеошник раз ссылочку просите. На ссылочки теперь табу!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
vibvib
Стажёр
Стажёр

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение vibvib » 05 сен, 2016 4:43

protos_vlad писал(а):
Источник цитаты Про метод вольтметра-амперметра:

Принцип измерения сопротивления заземлителя (заземляющего контура) основан на методе амперметра – вольтметра: создается искусственная цепь протекания тока через испытуемый заземлитель З и вспомогательный (токовый) Т электрод. Для измерения падения напряжения на испытуемом заземлителе при прохождении через него тока используется потенциальный электрод П , который располагается в зоне нулевого потенциала, то есть достаточно далеко как от испытуемого заземлителя, так и от токового электрода.
Сопротивление заземлителя, измеренное по методу амперметра - вольтметра , вычисляют по известной формуле Rх = U / I. В качестве источника измерительного тока может быть использован сварочный или любой другой трансформатор, у которого вторичная обмотка не имеет электрической связи с первичной.

Нет аватара
protos_vlad
Автор темы
Russia
Участник
Участник

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение protos_vlad » 05 сен, 2016 19:45

Миш, что значит проверить рабочий 0?

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
миш писал(а):
Источник цитаты я не стал всё читать, вопрос в другом, вы рабочий ноль проверяли?

как проверить рабочий 0?

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение миш » 05 сен, 2016 20:03

Рекомендовал бы такие действия,
1) замер напряжения в розетке без нагрузки. От включите стиралку и водонагр.
2) замер под нагрузкой .
3) замер напряжения между фазой и заземлением.
4) и последние, индикаторной отверткой проверьте свечение на нуле. Если индикатор будет светиться то скорей всего ноль не ах.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
protos_vlad
Автор темы
Russia
Участник
Участник

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение protos_vlad » 06 сен, 2016 20:19

миш писал(а):
Источник цитаты 4) и последние, индикаторной отверткой проверьте свечение на нуле. Если индикатор будет светиться то скорей всего ноль не ах.

А если не ах, что делать дальше. Спрашиваю заранее, потому, что надо ехать на дачу и заниматься там вплотную....хотелось максимум сделать.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Между землей и водой из крана 80 В

Сообщение миш » 06 сен, 2016 20:36

Что, что делать, снимать рубаху и бегать искать где плохой ноль. Это распаечные коробки, электро щит , шлейфа между розетками, если таковые имеются,. Плохой контакт. Да и последние , на вводе в здание, если питание воздушкой подходит к дому или на столбе в месте подключения . Но и выше варианты которые вам описали надо смотреть.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений