- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
- Скачать тему в PDF
- Кто смотрел тему
- Подписчиков: 5
- Добавили в закладки: 0
- Просмотры: 331
-
- Сообщение
- electrohoz / Автор темы
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Системы заземления в дачном доме
Система TN-C-S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания;
Система TN-C — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;
Система TT — питающая сеть системы TT имеет точку, непосредственно связанную с землей, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.
Система IT — питающая сеть системы IT не имеет непосредственной связи токоведущих частей с землей, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
-
- Сообщение
Системы заземления в дачном доме
Пришлось перемычку кидать, проблема решилась - молнии в землю пошли.
Где-то на форуме даже тема есть, активно обсуждалось.
У меня тогда дорогая техника погорела!
-
- Сообщение
- electrohoz / Автор темы
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Системы заземления в дачном доме
elhouse писал(а):Пришлось перемычку кидать
Её можно конечно кинуть, но как на это посмотрит местный электрик снт, особенно если он не грамотный, подумает воруют.
-
- Сообщение
Системы заземления в дачном доме
electrohoz писал(а):подумает воруют
У меня при первом взгляде так и выглядит...
-
- Сообщение
Системы заземления в дачном доме
Соответственно эта линия в х... состоянии.
Но для использования схемы ТТ, требуется, чтобы вблизи небыло посторонних заземлений.
У меня от столба до вагончика 6м. Это достаточное расстояние от возможного заземления столба? (хотя скорее всего его нет)
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Системы заземления в дачном доме
PavelT писал(а):Но для использования схемы ТТ, требуется, чтобы вблизи небыло посторонних заземлений.
Это требование откуда взялось?...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Системы заземления в дачном доме
Принцип исполнения системы заземления ТТ
В основополагающем принципе системы TT ничего сложного нет.
Как мы отметили в самом начале статьи, принцип системы TT основывается на том, что защитный проводник PE заземлён абсолютно независимо от нейтрали (нулевого рабочего проводника N). Связь между проводниками в данной системы изначально недопустима.
Защитный проводник PE заземляется через собственный контур заземления, даже при условии, что контур заземления рабочего проводника N расположен рядом. Запомните главное: контуры ни в коем случае не должны между собой сообщаться.
РЕ-проводник и проводник N должны быть полностью изолированы друг от друга даже при очень высокой влажности грунта.
Таким образом, металлические токопроводящие поверхности временных зданий и строений полностью изолируются от электрических сетей.
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
У меня при ТТ - молнии в дом влетали. В деревне ни одного контура на столбах...
Пришлось перемычку кидать, проблема решилась - молнии в землю пошли.
Где-то на форуме даже тема есть, активно обсуждалось.
У меня тогда дорогая техника погорела!
А УЗИП не спасало от удара молнией?
-
- Сообщение
Системы заземления в дачном доме
PavelT писал(а):А УЗИП не спасало от удара молнией?
И не спасёт... Спасти может только разрядник!
Все автоматы в доме были отключены и техника тоже!
Молния в миллионы вольт пробьёт любой воздушный зазор.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Системы заземления в дачном доме
PavelT писал(а):В основополагающем принципе системы TT ничего сложного нет.
Имено так.
А посему совсем непонятно... что Вы там подразумевали под "изолированными заземлителями"...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Системы заземления в дачном доме
Запомните главное: контуры ни в коем случае не должны между собой сообщаться.
РЕ-проводник и проводник N должны быть полностью изолированы друг от друга даже при очень высокой влажности грунта.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
elhouse писал(а):PavelT писал(а):А УЗИП не спасало от удара молнией?
И не спасёт... Спасти может только разрядник!
Все автоматы в доме были отключены и техника тоже!
Молния в миллионы вольт пробьёт любой воздушный зазор.
Вот спасибо. Интересно получается, сначала одни специалисты советуют систему ТТ, а потом другие специалисты радуют сообщением о том, что подобная схема подключения спровоцирует удары молний в дом.
И что же делать?
-
- Сообщение
Системы заземления в дачном доме
PavelT писал(а):И что же делать?
Заземление у нас обсуждается в другом разделе.
Вы создали пять тем об одном и том-же...
PavelT писал(а):сначала одни специалисты советуют систему ТТ
Кто вам это посоветовал?
ТТ обычно используют для мобильных помещений.
PavelT писал(а):что подобная схема подключения спровоцирует удары молний в дом.
Что за бред. Кто вам сказал что спровоцирует?
Изучайте - Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
-
- Сообщение
Системы заземления в дачном доме
PavelT писал(а):Запомните главное: контуры ни в коем случае не должны между собой сообщаться.
РЕ-проводник и проводник N должны быть полностью изолированы друг от друга даже при очень высокой влажности грунта.
PavelT писал(а): Ссылку удалили, так что я и сам не понял что имел ввиду автор той статьи.
Имелось ввиду что собственное заземляющее устройство, при системе заземления ТТ, должно быть на достаточно большом расстоянии от заземляющего устройства нейтрального провода ВЛ 0,4 кВ. Потому что на последнем возможен, в определенных случаях, высокий потенциал и при близком расположении ЗУ друг от друга есть вероятность увеличения потенциала до опасных значений и на вашем, собственном заземляющем устройстве и соответственно на всех заземленных металлических частях электроприборов, находящихся в доме, в результате растекания тока с ЗУ нейтрали воздушной линии.
Что бы спастись самому и спасти электрооборудование от разряда молнии, нужно выполнить некоторые мероприятия по безопасности:
делаете молниезащиту и устанавливаете три класса защиты на проводах. Разрядники (ОПН) на вводе, УЗиПы в щитке и защиту от повышенного, пониженного напряжения в доме. Плюс различные фильтры на электронику.
А подальше и повыше от дома можно поставить металлическую мачту - молниеприемник. Или четыре, по периметру, подальше, по выше...
-
- Сообщение
Системы заземления в дачном доме
И с ТТ сложности и с NT-C-S и с NT-S, и заземления нужны и молниеотводы...
Эх, жаль запретили старую добрую NT-C...
Я вот в дальнейшем планирую забор металлический по периметру участка делать, глубина столба 1,5 м, примерно 16 столбов.
Может их будет достаточно для использования в качестве заземления и молниеотвода?
-
- Сообщение
Системы заземления в дачном доме
PavelT писал(а):Может их будет достаточно для использования в качестве заземления и молниеотвода?
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Читайте форум - Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Больше флудить не надо... Перемешали в кучу темы из разных разделов, навставляли цитат из других тем. Больше так не делайте. Все затронутые вами темы подчистил от мусора...
Даём вам неделю на прочтение уже готовых ответов на форуме на все ваши вопросы.
-
- Сообщение
Re: Системы заземления в дачном доме
PavelT писал(а):Я то собираюсь подключать к ВЛ обычную самодельную бытовку, 4,5мх2,5м, на железном каркасе и вот на тебе, такие сложности.
Ни каких сложностей. Делаете систему заземления ТТ, собственное заземляющее устройство (метал уголок 40х40х2500), устанавливаете УЗО 30 мА в бытовке.
Защиту от повышенного напряжения. При приближении грозы отключаете рубильник на вводе.
-
- Сообщение
Re: Системы заземления в дачном доме
PavelT писал(а):Я то собираюсь подключать к ВЛ обычную самодельную бытовку, 4,5мх2,5м, на железном каркасе и вот на тебе, такие сложности.
Вы же создали тему про бытовку Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. вот в ней про неё и пишите...
Сюда-то зачем залезли?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Разработка принципиальной схемы управления системы вентиляци
MARY10 в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 5
- 1758
-
yura
13 июл 2010, 03:21
-
Разработка принципиальной схемы управления системы вентиляци
-
-
Проектирование фундамента дренажной системы транса
Dimmitriy в форуме Общие темы по электрике - 2
- 696
-
Dimmitriy
23 апр 2010, 11:55
-
Проектирование фундамента дренажной системы транса
-
-
Системы обогрева трубопроводов - нагревательные кабели
elhouse в форуме Электроустановочные изделия - 0
- 847
-
elhouse
31 мар 2013, 09:10
-
Системы обогрева трубопроводов - нагревательные кабели
-
-
Проблема со звуком стерео системы
1, 2 Alexandrа в форуме Радиотехника, электроника - 34
- 1121
-
elhouse
06 май 2014, 10:14
-
Проблема со звуком стерео системы
-
-
Системы управления светом. Helvar
electrohoz в форуме Каталог производителя - 0
- 203
-
electrohoz
02 апр 2014, 16:39
-
Системы управления светом. Helvar
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|