Объединение контура заземления и молниеотвода.
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Создавать темы и скачивать файлы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
- Стажёр
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
Поэтому инспектор из технадзора и настаивает (в моём случаи) на пункты п.2.13 и п.2.26 РД 34.21.122-87.
Дурдом ТЭЦ в этом году 60 лет . Никаких претензий по молниезащите не было. А теперь всплыло .
Придётся заземляющий контур отдельностоящих молниеотводов и дымовых труб соединять с заземляющим контуром ТЭЦ.
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
Вопрос по другой теме. Как прокладывать полосу наружного заземления в траншее? 5.407-11 устарел, не действует, а в А10-93 этого нет.
-
- Стажёр
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
Про прокладку п.1.8 и п.1.9 РД 34.21.122-87
Как я уже писал эти обе инструкции действующие.
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
- eiwork
- Заглянувший
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
-
- Новенький
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
eiwork писал(а):
Заземление от молниезащиты РАЗДЕЛЯТЬ!!! Обязательно!
ПУЭ 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в
соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений,
имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и
среднеагрессивных средах;
РД 34
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ
заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи
напряжением до 1 кВ.
1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует,
как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной
электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.
2.2. Выбор заземлителя защиты от прямых ударов молнии (естественного или искусственного)
определяется требованиями п. 1.8.
При этом для отдельно стоящих молниеотводов приемлемыми являются следующие конструкции
заземлителей (табл. 2) :
а) один (и более) железобетонный подножник длиной не менее 2 м или одна (и более) железобетонная свая
длиной не менее 5 м;
б) одна (и более) заглубленная в землю не менее чем на 5 м стойка железобетонной опоры диаметром не
менее 0,25 м;
в) железобетонный фундамент произвольной формы с площадью поверхности контакта с землей не менее
10 м2
2.13. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях (см. п. 1.8)
следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений.
При невозможности использования фундаментов предусматриваются
СО 153
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода,
заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств
связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим
соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания
потенциалов.
3.2.3.3. Естественные заземляющие электроды
В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой
арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие
требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды,
повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить
механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть
возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые
механические нагрузки
По-моему, не требует комментариев
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
eiwork писал(а):
Заземление от молниезащиты РАЗДЕЛЯТЬ!!! Обязательно!
И в каком нормативе это прописано ?.
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
Anatoliy писал(а):
И в каком нормативе это прописано ?.
Вероятно, на его сайте... но почему то перестал рекламировать...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
sergey_sav писал(а):
но почему то перестал рекламировать...
Видимо на гланды наступили... Рекламировать надо с умом!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
- Стажёр
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
OrionN29 писал(а):
СО 153-34.21.122-2003 выпущен взамен РД 34.21.122-87. И тот и тот можно использовать, а ТП 5.407-11 не действующий.
Процитируйте строчку из СО 153-34.21.122-2003 , где написано , что РД 34.21.122-87 отменён.
P.S. Не ленитесь читать всю тему. в сообщении Объединение контура заземления и молниеотвода., я привел Приказ о совместном действии этих двух документов.
eiwork писал(а):
Заземление от молниезащиты РАЗДЕЛЯТЬ!!! Обязательно!
Объединение контура заземления и молниеотвода.
Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»