Сопротивление заземления, использующемуся для подключения газового котла / газопровода, должно быть:
• в обычном глинистом грунте не более 10 Ом
(при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока
(ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений))
• в песчаном грунте не более 50 Ом
(при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока
(ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений; для грунтов с сопротивлением более 500 Ом*м)
На ПУЭ (пункты 1.7.103 или ПУЭ 1.7.59 (последний менее "требовательный")) ссылаются специализированные документы:
СНиП 31-02-2001
СНиП 42-01-2002
СП 42-101-2003
ТСН 41-312-2004 (для МО)
Несмотря на то, что пункт ПУЭ 1.7.103 описывает менее жесткие нормы для сопротивления каждого из повторных заземлений (в обычном грунте - не более 30 Ом) - представители газовых компаний требуют выполнения заземления с сопротивлением не более 10 Ом в обычном грунте.
Данное требование разумно и связано с распространённым явлением: отсутствием повторного заземления каждого столба воздушной линии (ВЛ).
Таким образом, для компенсации каких-либо нарушений со стороны электросети - непосредственно на месте необходимо обеспечить сопротивление заземления не более 10 Ом и этим выполнить требование ПУЭ по общему сопротивлению растеканию заземлителей всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ.
Комментарий
ПУЭ:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Согласно этому пункту, общее сопротивление заземлений всех столбов, домов и другого оборудования после "трансформатора", должно быть не более 10 Ом. А вот каждого "потребителя" - повторного заземления при этом не более 30 Ом. Заземление нашей газовой системы является таким КАЖДЫМ повторным заземлением. И казалось бы - нам надо делать 30 Ом.
Однако! Приемная комиссия будет замерять ОБЩЕЕ сопротивление заземления, а не каждый заземлитель. Поскольку у нас столбы часто не заземлены и ничего кроме заземления газового оборудования во многих домах делаться не будет, то получится, что общее сопротивление всех заземлителей, которое должно быть не более 10 Ом, будет равно нашему сопротивлению «повторного заземления» газового оборудования.
Следовательно наше заземление должно быть не более 10 Ом.