- Сообщение
Заземление и зануление сварочного аппарата
-
- Сообщение
Re: Заземление и зануление сварочного аппарата
Jeka57 писал(а):Здравствуйте! Попросили задать вопрос на форуме, содержание примерно такое: "можно ли подключать сварочный аппарат к трёхвазному питанию без зануления, но с заземлением?"
А те кто просит не пробывали смотреть ПУЭ
7.6.24. Присоединение переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети должно осуществляться с использованием коммутационного и защитного аппаратов (аппарата) с разборными или разъемными контактными соединениями. Обязательно наличие блокировки, исключающей возможность размыкания и замыкания этих соединений, присоединения (отсоединения) жил кабельной линии (проводов) при включенном положении коммутационного аппарата.
7.6.28. В электросварочных установках кроме защитного заземления открытых проводящих частей и подключения к системе уравнивания потенциалов сторонних проводящих частей (согласно требованиям гл. 1.7) должно быть предусмотрено заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигатель-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов (см. также 7.6.30).
В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять вывод вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.
-
- Сообщение
Re: Заземление и зануление сварочного аппарата
Jeka57 писал(а):можно ли подключать сварочный аппарат к трёхвазному питанию без зануления, но с заземлением?
Можно.
-
- Сообщение
Re: Заземление и зануление сварочного аппарата
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Нужны значения кратности пускового тока сварочного транса
Normal в форуме Электропроектирование - 9
- 734
-
116rus
26 май 2013, 19:49
-
Нужны значения кратности пускового тока сварочного транса
-
-
Расчёт Сварочного Трансформатора.
electrohoz в форуме Программы по электрике - 0
- 122
-
electrohoz
04 янв 2014, 19:02
-
Расчёт Сварочного Трансформатора.
-
-
Зануление в хрущевке
zen в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 9
- 4175
-
Grumm
09 окт 2010, 18:01
-
Зануление в хрущевке
-
-
Повторное зануление.
Grumm в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 18
- 1967
-
Anatoliy
09 окт 2010, 12:33
-
Повторное зануление.
-
-
Заземление, Зануление в деревянном доме!
Дёма в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 11
- 992
-
Дёма
12 июл 2012, 18:06
-
Заземление, Зануление в деревянном доме!
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|