Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по нескольким вопросам.
1.Щит на даче ( схема заземления ТТ). В щите стоит УЗО, после него 3 однополюсных автомата ( 2 на розетки, один на свет - все рвут фазу). Отключил автомат на свет ( в розетки в это время были подключены телевизор и т.д.) и при перекусывании кабеля ( т.е замкнул фазу, ноль и землю ) сработало УЗО. Разве так должно быть? Как я понимаю, УЗО сработало при замыкании нуля и земли ( т.к. на фазе напряжения нет). Но почему? На нуле то тоже напряжения нет. 2.Вот такое заземление сделано там же. Земля- глина, суглинок. До воды в скважине 40 м. На какую глубину забиты эти штыри я не знаю. Скорее всего не более 1,5 метров. Провод, который идёт к этой арматуре весь почернел. Нужно переделывать такое заземление?
Да именно УЗО и должно сработать. У вас фаза обесточена, но при замыкании ноля и земли возникает на УЗО разность потенциалов, между фазой и нулем в УЗО, так как, происходит утечка тока с нуля на землю, то ток по нулевому проводу в КЗО будет протекать меньшего значения чем по фазному проводу.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Alz50 писал(а): Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по нескольким вопросам.
1.Щит на даче ( схема заземления ТТ). В щите стоит УЗО, после него 3 однополюсных автомата ( 2 на розетки, один на свет - все рвут фазу). Отключил автомат на свет ( в розетки в это время были подключены телевизор и т.д.) и при перекусывании кабеля ( т.е замкнул фазу, ноль и землю ) сработало УЗО. Разве так должно быть? Как я понимаю, УЗО сработало при замыкании нуля и земли ( т.к. на фазе напряжения нет). Но почему? На нуле то тоже напряжения нет. 2.Вот такое заземление сделано там же. Земля- глина, суглинок. До воды в скважине 40 м. На какую глубину забиты эти штыри я не знаю. Скорее всего не более 1,5 метров. Провод, который идёт к этой арматуре весь почернел. Нужно переделывать такое заземление?
Всё вроде бы у Вас правильно, но не совсем серьёзно. Так как всё подогнано под нижний край наших ПУЭ. А он (ИМХО) не очень уж высок! Скажу Вам как ещё лучше сделать. 1) Нужно ваше смехотворное ЗУ всё же присоединить, приварить к Вашей скважине к обсадной трубе). 2) На Вашей опоре ЛЭП смонтировать брызго- защищённый щиток и поставить в него Вводной 2 полюсный автомат с необходимым номиналом (25,32,40А по вашим тех условиям) категории С,или Д.
Поставить после селективное УЗО типа "S" на 40А 100-300мА. (Всё это для защиты вводного кабеля и потрохов внутри домового щита и не только, так как замыкание внутри домового щита и замыкание вводного кабеля, так же может грозить пожаром! А пробой изоляции до домовых УЗО, на корпус домового щитка, приведёт к выводу потенциала на корпуса эл.приборов.). Можно так же под опорой сделать ЗУ и поставить в том щитке ОПС или ОПН категории "В" или "Д", на фазу и ноль (если переходить на ТН-Ц-С, при хорошем ЗУ,то можно один на фазу только) 3) Раз у Вас судя по всему три линии на даче, то лучше поставить три механических, чувствительных УЗО на 10мА 16-25А.
Лучше всего чтобы типа "А" были! И автоматы 3 штуки, лучше чтобы были категории "В"! 4) При подключении ЗУ к скважине 40 метров, можно смело перейти на ТН-Ц-С и поставить в домовом щитке один на фазу ОПН или ОПС ("грозоразрядник" и как защиту от остальных импульсных перенапряжений ). Можно ещё поставить реле разцепитель от долговременных перенапряжений хорошую. И тогда можно себя считать почти в полной, в 100 процентной, электро и пожарной безопасности!
Ещё когда будите вести заземляющий проводник до скважины, то лучше это делать железным прутком, или полосой сечением 10мм заглубляя её в земле на необходимую Вам глубину (чтобы не мешала вам копать, пахать, садить и т.п) и через 2-3 метра вбивая и приваривая по пути металлические штыри 16мм хотя бы на 1.5 метра в землю. Как то так в общем. Извиняюсь за свою неграмотную писанину.