Заземление в частном доме
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
- Азат
- Участник
Re: Заземление в частном доме
Re: Заземление в частном доме
Re: Заземление в частном доме
Азат писал(а):
Частный дом заземление есть, щиток заземлен но местный электрик почему то говорит что бы я свой ноль который на отдельной шине перемкнул толстой перемычкой с заземлением щитка прав ли он ?
Если перемычки между защитным проводником и нулевым проводом нет, то речь ведём о питании по системе ТТ. Но при этом должны выполняться следующие условия: на вводе должно стоять селективное УЗО и каждая отходящая из распредщитка линия также должна быть защищена УЗО или дифавтоматом.
При первой системе питания дифзащита также необходима, но не на все линии есть требование обязательности.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
- Алексей М.
- Участник
Re: Заземление в частном доме
- sergeymak
- Новенький
Re: Заземление в частном доме
Подключил частный жилой дом к электричеству. Электросетевая компания выдала схему, все сделал по ней, опломбировали щиток со счетчиком на опоре и дали электричество. Сейчас делаю щиток внутри дома, начал консультироваться как лучше делать, и возникли вопросы в грамотности всей схемы в целом и заземления.
1) Хотелось бы услышать критику приведенной однолинейной схемы. Есть мнение, что она не очень то верная... Кто-то говорит, что разделение PEN проводника надо бы до счетчика делать, кто-то пишет, что нельзя после счетчика заземлять... Что скажете? Очень хотелось бы услышать мнение эксперта.
2) Стоит ли делать заземление TN-C-S, как на приложенной схеме с разделением PE и N в доме + повторное заземление? Или лучше сделать заземление по схеме TT?
! | Сообщение из: "elhouse" |
Создали новую тему: название темы про ввод в дом, а само сообщение про заземление. Вводите людей в заблуждение. Где логика? Сообщение перенесено в соответствующую тему... |
Re: Заземление в частном доме
sergeymak писал(а):
1) Хотелось бы услышать критику приведенной однолинейной схемы. Есть мнение, что она не очень то верная... Кто-то говорит, что разделение PEN проводника надо бы до счетчика делать, кто-то пишет, что нельзя после счетчика заземлять... Что скажете? Очень хотелось бы услышать мнение эксперта.
Схема верна. Повторное заземление PEN проводника выполнено правильно.
sergeymak писал(а):
2) Стоит ли делать заземление TN-C-S, как на приложенной схеме с разделением PE и N в доме + повторное заземление? Или лучше сделать заземление по схеме TT?
Не стоит а нужно выполнять данную схему заземления.
- sergeymak
- Новенький
Re: Заземление в частном доме
Anatoliy писал(а):
Схема верна. Повторное заземление PEN проводника выполнено правильно.
Вот это я понимаю достойный ответ! Вы первый, кто взял на себя ответсвенность и сказал, что делать так. А то типичное поведению людей на форумах - это все разнести в хлам и насоветовать не пойми что.
Если вам не сложно, то буду благодарен, если дадите совет по щитку, который ВНУТРИ дома. Начал его собирать четко по схеме, которая выше, за исключением того, что у меня больше разных АВ и УЗО. Получается что шины N и PE неразумно используются. Шина N - пустая, от нее единственный провод на общее противопожарное УЗО 300мА. Нельзя ли деление PEN выполнить на одной шине в моем случае? Конечно это ПУЭ противоречит, но в ПУЭ описан общий случай, когда на нейтрали куча проводов, а не один единственный, как у меня. В щитке места маловато пулчилось, не хотелось бы терять такую шину большую и удобную. Или может посоветуете другое "красивое" решение, но которое будет в рамках правил?
Re: Заземление в частном доме
sergeymak писал(а):
Если вам не сложно, то буду благодарен
Отблагодарить можно нажав на кнопку "Поддержать форум"!
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Заземление в частном доме
И узо не на 300 мА а на 30 мА.
- sergeymak
- Новенький
Re: Заземление в частном доме
Anatoliy писал(а):
Там на нулевой шине сидит не только УЗО но и нули освещения, за исключением нулей розеток.
И узо не на 300 мА а на 30 мА
На схеме да, но на схеме 3 розетки, а у меня коттедж огромный. Я ставлю общее УЗО на 300 мА, после него несколько УЗО на 30 мА на разные группы. Наличие противопожарного УЗО уж точно лучше, чем его отсутствие. Поэтому у меня получается на шине всего 1 провод.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
elhouse писал(а):
Отблагодарить можно нажав на кнопку "Поддержать форум"!
Отблагодарить то всегда можно, только форум плохо работает что-то. Вчера не мог создать вопрос в отдельной теме. Кнопка НОВАЯ ТЕМА есть, нажимаю, но ничего не происходит. В другом разделе форума создать тему получилось, после чего модератор перенес вопрос сюда. В чем проблема так и не понял, но потерял целый вечер.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Электромонтаж в частном доме
евгений » 16 фев 2008, 07:17 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 6
- 10807
-
mww
01 мар 2008, 21:10
-
-
-
Переделка электрики в частном доме Вложения
Ченя » 24 май 2009, 16:37 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 80
- 8455
-
Anatoliy
20 апр 2016, 21:36
-
-
-
Генератор + Стабилизатор в частном доме Вложения
Barkas99 » 03 фев 2014, 15:09 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 6
- 529
-
Barkas99
14 фев 2014, 22:01
-
-
-
Разводка электрики под штукатарку в частном доме
Kostik » 18 апр 2014, 23:02 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 36
- 3155
-
nikola
05 ноя 2014, 15:11
-
-
-
Организация бесперебойного питания в частном доме
Qwertyl » 11 дек 2015, 13:08 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 213
-
electrohoz
11 дек 2015, 13:45
-
Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»