Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Может вы не поняли меня или я ответил невнятно. Вы от РУ-0,4 кладете кабель 4х6 где уже обьеденены РЕ N проводники . Эти проводники находяться в рабочем нуле. На вводе в здание вы забиваете очаг и выводете его в свой щит. В щите усттанавливаете главную заземляющию шину( ГЗШ) . Вот там и делаете разделение проводников на РЕ и N. У вас должно получиться две шины , нулевая (N) и заземляющия (РЕ) между ними перемычка. Дальше все кабеля которые вы будите использовать при монтаже подключаете к этим шинам. Нулевые к нулевой шине заземляющие к заземляющей. Учитывайте одно, что после этих шин обьединение проводников РЕ и N не должно быть.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Я не хочу объединять защитный и N-рабочий проводник. Я хочу выяснить, необходимость установки (монтажа) второго контура заземления возле ру-0,4кв дома.
Если вы в районе учетного щитка сделали повторное заземление, а к щитку в доме привели кабель сечением 5*6,0 по меди То на этом вводе нужно выполнить повторное заземление РЕ проводника
ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий,
Если вы хотите использовать повторное заземление которое возле щитка учета тогда нужно вести кабель 4*6,0 и + отдельно одножильный провод сечением 1*10
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Anatoliy писал(а): Если вы хотите использовать повторное заземление которое возле щитка учета тогда нужно вести кабель 4*6,0 и + отдельно одножильный провод сечением 1*10
А это по какому п. ПУЭ? 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным. Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников Сечение фазных проводников, мм2 __________Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 S ≤ 16 ____________________________________S 16 < S ≤ 35________________________________ 16 S > 35_____________________________________S/2 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Эти все пункты по сечению при выполнении повторного заземления на вводе. Сечение от ЗУ до ГЗШ 10 по меди. В данной ситуации когда ЗУ выполнено на ЩУ ,а ГЗШ выполнено на щитке то нужно вести до ГЗШ заземляющий проводник.
Пункт 1.7.127 относится к проводникам уравнения потенциалов
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Здравствуйте.У меня 380В подходит щитку на стене дома, тоесть 4 провода, далее 3 фазы заходят на автомат 3 полюсной,а ноль идет напрямую к счетчику. После счетчика ноль на отдельную шину, фазы на 3 автомата ,после сделан ввод в дом в домашний распределительный щиток . Частный дом заземление есть, щиток заземлен но местный электрик почему то говорит что бы я свой ноль который на отдельной шине перемкнул толстой перемычкой с заземлением щитка прав ли он ? Ведь у меня свой контур заземления возле дома сделан по уму 4 метровыми штырями, по дому проводка 3 проводная на каждой розетке заземление и после этого заземление со всего дома выходит к щитку .зачем мне занулять заземление не пойму ответьте пожалуйста может что то неправильно ..
Рисовать в пайнте я плохо умею но все же. Вот он меня заставляет соединить перемычкой в ВУ синий провод ноля С зеленым земли ,Расстояние между ВУ и ВРУ кирпичная стена- через стенку то есть 30см , они соединены заземлением 10мм медью между собой,и заземление уходит в землю.
Думаю что достаточно сделать перемычку между шинами N и PE сечением 10 медь в самом щитке что в доме. Что бы уйти от системы заземления ТТ и сделать систему заземления TN-C-S