Re: Заземление в частном доме
Между ВРУ(тренажерный зал) и контуром (3 заземлителя из уголков 50*50*5 и полосы 40*4) нужно проложить в полу (далее будет заливаться) заземляющий проводник. Стальной полосой тяжело, поворотов много. Могу я вывести провод ПВ1-16мм2 на улицу и соединить болтовым соединением к ЗУ. Скорее всего ЗУ будет потом засыпано землей. Ввод выполнен проводом СИП 4*16.
Отблагодарить »
- andronik2020
- Заглянувший
Re: Заземление в частном доме
116rus писал(а):
"Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2."
Такой же вопрос: между контуром заземления и щитком 25 метров по дому, могу проложить пв1-10мм от контура до щитка под стяжкой?
Отблагодарить »
Re: Заземление в частном доме
Из нагрузки, к-рая требует заземление: микроволновка, 3 холодильника, 2 компа, 2 электроплиты (каждая 7-8квт/ч, на каждой УЗО 30мА), чайники, утюг и стиралка (на ней УЗО 10мА). Некоторые подумают при такой нагрузке и всего 40А на вводе, но мне это с головой, ибо я больше чем 4-5 квт/ч я не беру одновременно.
Вода в доме пластиковыми трубами, если это важно.
P.S. Читал на одном форуме, один человек сделал так: заземление не делал, а третий провод (RE) объединил с нулем в щитке, но он объединил после УЗМ-51М. И пишет что заземление работает хорошо, а если отгорит ноль в ТП то УЗМ отключит весь дом и фаза на корпуса не попадет. Так можно или нельзя делать?
Отблагодарить »
Re: Заземление в частном доме
Jack писал(а):
P.S. Читал на одном форуме, один человек сделал так: заземление не делал, а третий провод (RE) объединил с нулем в щитке, но он объединил после УЗМ-51М. И пишет что заземление работает хорошо, а если отгорит ноль в ТП то УЗМ отключит весь дом и фаза на корпуса не попадет. Так можно или нельзя делать?
Что за бред вы выискали, такое подключение мог сделать человек не имея элементарного знания схемопостроения электрических схем.
В УЗМ-51М отключается только фазный провод, и при отгорании нуля на линии ВЛ потенциал будет на корпусе его оборудования, так как нулевой провод не отключается.
Смотрите схему во вложении
Отблагодарить »
Re: Заземление в частном доме
Anatoliy писал(а):
В УЗМ-51М отключается только фазный провод, и при отгорании нуля на линии ВЛ потенциал будет на корпусе его оборудования, так как нулевой провод не отключается.
Я сам в руках не держал УЗМ и схему не видел. Кстати могу поискать где я это видел.
А по сабжу, предположим я сварил контур и ввел в дом стальную полосу, что дальше делать? До счетчика ничего нельзя трогать, связываться с электриками не хочу, я итак еле уломал чтобы разрешили АВ до счетчика.
Отблагодарить »
Re: Заземление в частном доме
Jack писал(а):
Я сам в руках не держал УЗМ и схему не видел. Кстати могу поискать где я это видел.
На форуме УЗМ в подробностях.
Поиск рулит...
Отблагодарить »
Re: Заземление в частном доме
Jack писал(а):
предположим я сварил контур и ввел в дом стальную полосу, что дальше делать?
Дальше смотреть в сторону системы заземления ТТ, при этом N и РЕ нигде не соединяются. Ставить на вводе селективное УЗО на 100-300 мА, а на всех групповых линиях ставить УЗО (или дифавтоматы) с током утечки не выше 30 мА.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
Re: Заземление в частном доме
sergey_sav писал(а):
Дальше смотреть в сторону системы заземления ТТ, при этом N и РЕ нигде не соединяются. Ставить на вводе селективное УЗО на 100-300 мА, а на всех групповых линиях ставить УЗО (или дифавтоматы) с током утечки не выше 30 мА.
Смотрел уже( Селективные УЗО у нас в магазинах не продают, а обычный не не подходит чтобы весь дом отключился из-за одной линии. И морозильник выбивает УЗО (30мА)(хотя морозилке только 3 года исполнилось, на корпус не пробивает, во время запуска компрессора иногда выбивает). Да и 8 УЗО в копеечку влетят. А TN-C-S нельзя сделать?
Отблагодарить »
Re: Заземление в частном доме
Jack писал(а):
А TN-C-S нельзя сделать?
1. кто-то не захотел мучиться с трёхфазкой
2. не обеспечена неразрывность нулевого совмещённого проводника
3. финансовые трудности особо не влияют на выбор системы защиты...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
Re: Заземление в частном доме
sergey_sav писал(а):
1. кто-то не захотел мучиться с трёхфазкой
А причем количество фаз и система заземления?
sergey_sav писал(а):
2. не обеспечена неразрывность нулевого совмещённого проводника
? В системе TN-C-S N и RE тоже раздельно идут, они же только в одном месте в самом начале соединяются перемычкой, а дальше раздельно идут.
Отблагодарить »
-
-
Электромонтаж в частном доме
евгений » 16 фев 2008, 07:17 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 6
- 10578
-
mww
01 мар 2008, 21:10
-
-
-
Переделка электрики в частном доме
Ченя » 24 май 2009, 16:37 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 80
- 5334
-
Anatoliy
20 апр 2016, 21:36
-
-
-
Генератор + Стабилизатор в частном доме
Barkas99 » 03 фев 2014, 15:09 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 6
- 406
-
Barkas99
14 фев 2014, 22:01
-
-
-
Разводка электрики под штукатарку в частном доме
Kostik » 18 апр 2014, 23:02 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 36
- 2121
-
nikola
05 ноя 2014, 15:11
-
-
-
Организация бесперебойного питания в частном доме
Qwertyl » 11 дек 2015, 13:08 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 150
-
electrohoz
11 дек 2015, 13:45
-
Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей