Болтовое соединение

Болтовое соединение

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
03 ноя 2012, 00:09 Сообщение
Здравствуйте.
Вопрос значит такой: Как то делали контур заземления и заказчик указал на ошибку, типа болтовое соединение защитного проводника к заземляющей шине не правильно произведено, говорит что просто соединение болтом через шайбы не правильно, нужно облудить шину и проводник, и только после этого соединить.... Короче полный пппп... что делать, послать его вежливо???
Ответить с цитатой 


Re: Болт

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
03 ноя 2012, 00:55 Сообщение
Дайте заказчику почитать ГОСТ 10434-82
Ответить с цитатой 


Re: Болтовое соединение

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
03 ноя 2012, 10:33 Сообщение
Конечно же дал. Только он все же считает, что он абсолютно прав. Бывают же такие...
Ответить с цитатой 


Re: Болтовое соединение

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
03 ноя 2012, 18:43 Сообщение
Приварите болт к шине.
На кабель оденьте наконечник.
И покажите ему этот болт :))biggrin с наконечником. Сверху можете обмазать мазью Вишневского, от головной боли, и что бы не заржавело.
Ответить с цитатой 