Re: Заземление одной розетки
Более менее всё понятно, но есть вопросы:
1. Как я понял можно соединить землю и ноль на вводе? Но это же вроде зануление, а не заземление. Я планировал от трубы вкопанной в землю проводом 4-6мм2.
2. Двухполюсный автомат - это в который и фаза и ноль заводятся? А однополюсный - в который соответственно либо фаза, либо ноль?
3. УЗО будет дружить с древними холодильником типа Зил, Юрюзань - это которые круглые.
4. Розетки и выключатели все накладные. Под них асбестовый лист или асбестокартон? Дом шлаковый, стены покрашены масляной краской, затем обои.
Вот нашёл картинку. Типа такого у меня должно получиться, только не три, а два автомата 16А?
- Вложения
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Заземление одной розетки
Нулевой провод ВЛ РЕN совмещает в себе роль "ноля" и "земли". Он глухозаземлен на ТП и на ВЛ повторными заземлениями. Теперь на вводе в дом мы его разделяем, а не соединяем на его две составляющие - рабочий ноль N и защитное заземление PE. По хорошему вам надо иметь повторное заземление на опоре и заземление на вводе дома, подключенное к шинке PE в щитке (на вводах 380В обязательно). Тогда, при обрыве нулевого проводника ВЛ PEN фаза, появившаяся в нём в результате перекоса фаз, в дом - на корпус электрооборудования, по защитному проводнику PE НЕ ПРОЙДЕТ. Вот почему это называется защитным заземлением. Это барьер, на корпусе электрооборудования, между вами и фазой, нолем - в котором может появиться потенциал в результате КЗ. При пробое на корпус - потенциал просто стечет на землю, грубо говоря.
А зануление - это преднамеренное соединение корпуса с рабочим нолём. Рабочий ноль - это проводник, по которому течёт ток нагрузки и соответственно в нем может быть потенциал, и который греется, в зависимости от величины нагрузки и сечения провода. В прослабленном контакте он может отгореть и, потеряв связь с землей на нем тихо и незаметно окажется фаза и, при прикосновении с человеком через него потечёт ток на землю, что может его убить по истечению времени соприкосновения. Вот тут и нужен проводник PE, чтобы этого не случилось.
Eщё третий провод нужен для правильной работы дифференциальной защиты(УЗО).
Что за труба у вас закопана? Знать бы ее размер и глубину залегания в грунте, чем глубже - тем лучше, больше площадь растекания тока от поверхности. Если зарыто хорошо, мертво и навсегда, то можно ее бросить на щиток. Но все-таки я бы еще добавил штырь хотя-бы один на 2,5-3м. А то вместо пользы может представлять собой опасность - в виде растекания тока по поверхности в аварийной ситуации и тогда в сырую погоду, стоя рядом с ним, можете испытать на себе действие шагового напряжения. Приятного мало, дедушку точно с ног свалит и добъёт.
-
- Сообщение
- Argonaft / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Заземление одной розетки
nikola писал(а):Что за труба у вас закопана .Знать бы ее размер и глубину залегания в грунте
Труба 3/4" оцинковка. Длина 1,5м. Гайкой сверху прикручен провод 4мм2. Временно сделано заземление на одну розетку. Но щиток с противоположной стороны дома поэтому надо заново делать.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Заземление одной розетки
В однополюсной только фаза.
Автоматы хоть и новые, но надо менять если: побывали несколько раз на КЗ, стали греться из-за отсутствия своевременной протяжки плохого контакта и из-за этого частого отключения. Ну и если не соответствуют сечению провода, нагрузке и току.
Счётчик, если соответствует току, можно оставить.
А вот щиток желательно со временем поменять на железный. Это самое пожароопасное место в доме. Если получится с телефона - покажу фото как они горят.
Труба маловата. Лучше ее пока оставить на розетке.
Если делать землю на вводе - то делать надо нормально или вообще не делать. Ведь если нет земли на опоре - оно будет работать на ВЛ. В вашем случае: недалеко ТП, небольшая однофазная нагрузка, можно свой контур заземления не делать.
Интересно, какое у вас напряжение, лампы вечером нормально горят?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Заземление одной розетки
При системе ТТ менее жёсткие требования к сопротивлению заземлителя и вполне можно обойтись одним уголком, прутком, трубой... Только к дифзащите в этом случае иные требования, она обязательно должна быть двухступенчатой.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Заземление одной розетки
Поиграли-бы с вариантами. А так приходится объяснять на пальцах что попроще и понадежней, в смысле хорошего контакта земли на вводе при соединении TN-C S и сомнительного выполнения автором системы TT.
-
- Сообщение
- Argonaft / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Заземление одной розетки
nikola писал(а):Интересно какое у вас напряжение ,лампы вечером нормально горят ?
Не замерял, но лампы горят нормально.
sergey_sav писал(а):Не смотря на новые вводные провода, не зная общего состояния ВЛ, не стал бы столь упорно рекомендовать систему TN-C-S (разделение нулевого провода с повторным заземлением на вводе).
Провода ВЛ не первой свежести, а вводные в дом алюминивые, и подозреваю, что возрастом как и вся проводка с 68 года. Новые только автоматы и счётчик. Их два года назад меняли вместе с деревенским трансформатором.
Я вот думаю, а если при системе TN-C-S отгорит ноль, УЗО всё вырубит? А если узо бракованное или вышло из строя, получу КЗ при такой системе?
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Заземление одной розетки
Трансформатор далеко, сколько метров? На других опорах есть повторное заземление?
-
- Сообщение
- Argonaft / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Заземление одной розетки
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Заземление одной розетки
Если поставите УЗО с защитой от перенапряжений, то отключит питание при отгорании нуля. Но что-бы этого не случилось - надо сделать все правильно, заменить провода на вводе и т.д.
Земля должна быть на первой опоре трансформатора, на всех трехфазных отпайках и вводах. Будете там - посмотрите. Если их нет, то это очень печально, ждите беды. Опять же есть таблетка и от этого: поставить устройство контроля напряжения и можно тогда выполнить другую систему заземления ТТ(своя земля).
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Заземление одной розетки
nikola писал(а):и можно тогда выполнить другую систему заземления ТТ
...и нужно выполнить ТТ.
Ибо, если нельзя обеспечить должную безопасность с системой TN-C-S (отсутствие повторных заземлителей, не изолированная ВЛ, механическая ненадёжность ВЛ...), то стоит переходить на ТТ.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Заземление одной розетки
СИП при системе ТТ двухжильный.
Argonaft писал(а): УЗО будет дружить с древними холодильником типа Зил, Юрюзань - это которые круглые.
Будет дружить, раньше делали хорошую изоляцию. На них скорей всего простая вилка без заземления.
Argonaft писал(а): Розетки и выключатели все накладные. Под них асбестовый лист или асбестокартон? Дом шлаковый, стены покрашены масляной краской, затем обои.
Если розетки сзади закрытые, не древние, с заземляющим контактом, то можно без подрозетника. На некоторых есть сзади металлическая пластинка. Можно сделать самому, из железа вырезать, чуть больше.
Вот нашёл одну, но она шла вместе с розеткой.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Заземление одной розетки
nikola писал(а):Вот нашёл одну ,но она шла вместе с розеткой .
Подобные подложки идут с розетками с откытой "задницей", у Шнайдера и других производителей есть розетки для наружного монтажа с закрытым тылом из пластика, не требующие подкладки.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
1, 2 Karbofos в форуме Электрооборудование, электротехника - 20
- 10545
-
BDBD
21 окт 2011, 10:57
-
Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
-
-
Схема подключения двух бра от одной вилки
Евгения в форуме Вопросы от чайников - 13
- 1273
-
elhouse
25 фев 2011, 12:49
-
Схема подключения двух бра от одной вилки
-
-
Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
1, 2 svist в форуме Электрооборудование, электротехника - 27
- 1348
-
svist
20 ноя 2012, 21:51
-
Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
-
-
Мигание одной из ламп люстры
red-white19 в форуме Электромонтаж в квартире - 8
- 842
-
FRIM@N
17 янв 2011, 01:24
-
Мигание одной из ламп люстры
-
-
В одной кв в розетках 150 вольт и 220
FCDD в форуме Электромонтаж в квартире - 6
- 846
-
FCDD
10 май 2011, 21:53
-
В одной кв в розетках 150 вольт и 220
-