Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
2 Ома у потребителя и 2 Ома на подстанции вот напряжение акурат и поделится пополам! - с током замыкания на землю 220/(2+2) = 55 ампер. Если токовая защита правильно выбрана то должна сработать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Не забывайте, что выше мы разговаривали с автором Argonaft, про систему заземления ТТ - где ноль с землёй не соединяются нигде. Если на землю попадет фаза или ноль - то УЗО 30 мА отключит питание. Если не будет ноля - то земля вместо него работать не будет.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
nikola писал(а): где ноль с землёй не соединяются нигде .
Наверное Вы не так выразили свою мысль? В сетях электроснабжения 0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью самой схемой электроснабжения определено соединение "Нуля" с заземляющим устройством и ПУЭ напрямую определяет пунктом 1.7.57. - должным обязательством применение системы ТN и конкретно для потребителя системы ТN-C-S. С последней фразой
nikola писал(а): Если не будет ноля то земля вместо него работать не будет
Целиком согласен!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Mixas писал(а): Если соединить будет хуже или лучше?
Если выполните TN-C-S, то в случае отгорания ноля где то на линии, все потребители "пойдут искать ноль" на ваш контур. Оно вам надо? Пусть линейщики "столбы" свои землят сами. Я делаю ТТ в частном секторе.
Если ВЛ старая, некачественные повторные заземления, перекос фаз, нагрузок на линии - в нуле может быть потенциал. При выполнении системы заземлений TN-С-S - ЗУ нужно выполнять качественно, к нему большие требования, сопротивление заземления должно быть маленьким. Заземление будет работать на PEN ВЛ, по нему будет протекать уравнивающий ток и будет происходить процесс, о котором Mixas писал выше. Есть вероятность что со временем появится потенциал на PE проводнике в доме. В этом случае, когда не получается качественно сделать систему TN-C-S , в частном секторе, где в большинстве своём линии электропередач старые, разрешается выполнить систему заземления ТТ. При системе ТТ - категорически запрещается соединять заземление РЕN проводника питающей линии с заземлением PE проводника дома. Заземление PEN и PE не должны находится рядом. Заземление PEN лучше выполнить на опоре. Все это нужно, что-бы не было заноса потенциала в дом, на корпус электроприборов. К заземлению ТТ предъявляются меньшие требования. Если мы в этом случае соединим ноль с опоры с своей землей PE проводника - то эта система не справится с своей задачей и в итоге появится потенциал в доме на корпусе электроприборов в результате аварии на ВЛ, длительного дальнего кз, когда ПН держат. Вот вам и ответ: хорошо или плохо соединять PEN ВЛ и РЕ дома при системе ТТ. У каждой системы есть свои плюсы и минусы. Минусы убираем применением дополнительной защиты.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Grumm писал(а): пойдут искать ноль" на ваш контур. Оно вам надо?
Я бы по другому сказал. Только полный набор защитных мер обеспечивает достаточную электробезопасность электроустановок. Это заземление, зануление, защита по максимальному току, дифференциальному току, монтаж проводников РЕ и РN. Нуль линии ЛЭП в частном секторе он общий на всех и если он отгорает, то беда -то общая. Поэтому лишний раз его заземлить хуже не будет. Случай был в моей практике: Один из соседей водопровод отогревал по весне. Взял фазу и накрутил на краник с холодной водой. Хорошо отогревал!- провод гудит и труба нагрелась -аж пар идёт! В другом доме электрическая печь была заземлена, зануления не было - ТТ значит. И вот эта фаза через землю попала на эту печь и хозяйку крепко током ударило - откочали - жива осталась. Этот мужик, который отогревал тоже страху натерпелся когда следак его допрашивал. Вот таки дела бывают. Не знаешь откуда прилетит!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Очень жаль. Вы злоупотребляете доверием людей, обратившихся к Вам. В ПУЭ показана система TN-S неспроста.
Grumm писал(а):
Если выполните TN-C-S, то в случае отгорания ноля где то на линии, все потребители "пойдут искать ноль" на ваш контур. Оно вам надо?
Извините за прямоту, но это какая-то извращенная форма жадности
Попробуйте представить, что когда Вы подключаете вводной РЕN-проводник к РЕ-шине щита Вы не только заземляете вводной "ноль", но и дополнительно подключаете через этот РЕN-проводник к своему щиту другие заземляющие устройства, тем самым увеличивая вашу безопасность, а суммарное сопротивление всех ЗУ сети стремится к бесконечно малой величине. Во как!