Вопрос о заземлении

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Mixas » 09 июл 2012, 13:20

Pukin писал(а):
2 Ом,

2 Ома у потребителя и 2 Ома на подстанции вот напряжение акурат и поделится пополам! - с током замыкания на землю 220/(2+2) = 55 ампер. Если токовая защита правильно выбрана то должна сработать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Объявления » 09 июл 2012, 13:20

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Похожие темы » 09 июл 2012, 13:20

Посмотрите здесь:
Напряжение на заземлении, откуда?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Вопрос по Узо
Вопрос про счетчик
Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение nikola » 09 июл 2012, 13:23

Не забывайте, что выше мы разговаривали с автором Argonaft, про систему заземления ТТ - где ноль с землёй не соединяются нигде.
Если на землю попадет фаза или ноль - то УЗО 30 мА отключит питание.
Если не будет ноля - то земля вместо него работать не будет.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Mixas » 09 июл 2012, 13:58

nikola писал(а):
где ноль с землёй не соединяются нигде .

Наверное Вы не так выразили свою мысль? В сетях электроснабжения 0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью самой схемой электроснабжения определено соединение "Нуля" с заземляющим устройством и ПУЭ напрямую определяет пунктом 1.7.57. - должным обязательством применение системы ТN
и конкретно для потребителя системы ТN-C-S.
С последней фразой
nikola писал(а):
Если не будет ноля то земля вместо него работать не будет

Целиком согласен!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение nikola » 09 июл 2012, 20:17

Я имел в виду нулевой провод с ВЛ не соединяется с местным ЗУ и шиной РЕ.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Mixas » 10 июл 2012, 05:47

nikola писал(а):
нулевой провод с ВЛ не
соединяется с местным ЗУ


Если соединить будет хуже или лучше?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Grumm » 10 июл 2012, 11:12

Mixas писал(а):
Если соединить будет хуже или лучше?

Если выполните TN-C-S, то в случае отгорания ноля где то на линии, все потребители "пойдут искать ноль" на ваш контур. Оно вам надо? Пусть линейщики "столбы" свои землят сами. Я делаю ТТ в частном секторе.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение nikola » 10 июл 2012, 13:32

Если ВЛ старая, некачественные повторные заземления, перекос фаз, нагрузок на линии - в нуле может быть потенциал.
При выполнении системы заземлений TN-С-S - ЗУ нужно выполнять качественно, к нему большие требования, сопротивление заземления должно быть маленьким. Заземление будет работать на PEN ВЛ, по нему будет протекать уравнивающий ток и будет происходить процесс, о котором Mixas писал выше. Есть вероятность что со временем появится потенциал на PE проводнике в доме. В этом случае, когда не получается качественно сделать систему TN-C-S , в частном секторе, где в большинстве своём линии электропередач старые, разрешается выполнить систему заземления ТТ.
При системе ТТ - категорически запрещается соединять заземление РЕN проводника питающей линии с заземлением PE проводника дома.
Заземление PEN и PE не должны находится рядом. Заземление PEN лучше выполнить на опоре. Все это нужно, что-бы не было заноса потенциала в дом, на корпус электроприборов. К заземлению ТТ предъявляются меньшие требования. Если мы в этом случае соединим ноль с опоры с своей землей PE проводника - то эта система не справится с своей задачей и в итоге появится потенциал в доме на корпусе электроприборов в результате аварии на ВЛ, длительного дальнего кз, когда ПН держат.
Вот вам и ответ: хорошо или плохо соединять PEN ВЛ и РЕ дома при системе ТТ.
У каждой системы есть свои плюсы и минусы. Минусы убираем применением дополнительной защиты.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Mixas » 10 июл 2012, 13:53

Grumm писал(а):
пойдут искать ноль" на ваш контур. Оно вам надо?

Я бы по другому сказал. Только полный набор защитных мер обеспечивает достаточную электробезопасность электроустановок. Это заземление, зануление, защита по максимальному току, дифференциальному току, монтаж проводников РЕ и РN. Нуль линии ЛЭП в частном секторе он общий на всех и если он отгорает, то беда -то общая. Поэтому лишний раз его заземлить хуже не будет.
Случай был в моей практике: Один из соседей водопровод отогревал по весне. Взял фазу и накрутил на краник с холодной водой. Хорошо отогревал!- провод гудит и труба нагрелась -аж пар идёт! В другом доме электрическая печь была заземлена, зануления не было - ТТ значит. И вот эта фаза через землю попала на эту печь и хозяйку крепко током ударило - откочали - жива осталась. Этот мужик, который отогревал тоже страху натерпелся когда следак его допрашивал. Вот таки дела бывают. Не знаешь откуда прилетит!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Pukin » 10 июл 2012, 15:37

Grumm писал(а):
Я делаю ТТ в частном секторе.

Очень жаль. Вы злоупотребляете доверием людей, обратившихся к Вам. В ПУЭ показана система TN-S неспроста. acute))
Grumm писал(а):

Если выполните TN-C-S, то в случае отгорания ноля где то на линии, все потребители "пойдут искать ноль" на ваш контур. Оно вам надо?


Извините за прямоту, но это какая-то извращенная форма жадности :))biggrin

Попробуйте представить, что когда Вы подключаете вводной РЕN-проводник к РЕ-шине щита Вы не только заземляете вводной "ноль", но и дополнительно подключаете через этот РЕN-проводник к своему щиту другие заземляющие устройства, тем самым увеличивая вашу безопасность, а суммарное сопротивление всех ЗУ сети стремится к бесконечно малой величине.
Во как! ;;1):

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Grumm » 10 июл 2012, 21:27

Pukin писал(а):
Извините за прямоту, но это какая-то извращенная форма жадности

Вот когда отгорит ноль на ТП а ваш контур станет красным от нагрузки - вспомните свои слова ...

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей