Вопрос о заземлении

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение sergey_sav » 21 май 2012, 22:44

bimoon писал(а):
получается что соединение нуля и земли происходит до вводного автомата

Деление совмещённого нуля (PEN) происходит до автомата.
bimoon писал(а):
а если он на столбе можно ли после него соеденить?

Делить после АВ нельзя
bimoon писал(а):
не увидел никаких соединений перемычками шин N и PE это не нужно

Единая шина, поэтому и нет перемычек (шина, это и есть перемычка)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Объявления » 21 май 2012, 22:44

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Похожие темы » 21 май 2012, 22:44

Посмотрите здесь:
Напряжение на заземлении, откуда?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Вопрос по Узо
Вопрос про счетчик
Аватара пользователя
electron
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение electron » 21 май 2012, 23:35

bimoon писал(а):
на данном чертеже не увидел никаких соединений перемычками шин N и PE - это не нужно?

Не увидел, т.к. PEN проводник в этом случае уже разделен на N и PE.

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение PavelP-y » 22 май 2012, 00:32

bimoon писал(а):
а нет ли какого нибудь чертежика для чайника, где бы это наглядно было показано, просто никак у меня эта картинка в голове не складывается


Как-то так. На скорую руку.
bimoon писал(а):
картинка в голове складывается?

Нет аватара
bimoon
Автор темы
Новенький

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение bimoon » 22 май 2012, 01:46

Спасибо ребят всем огромное, надеюсь все понял!
Для закрепления: тот автомат, что на столбе, я правильно понимаю, должен быть однополюсным, т.е через него только фаза идет, ноль проходит мимо и соединяется на шине с землей, далее от этой шины на двухполюсный автомат идет ноль и со столба фаза, земля с шины идет на новую шину и уже к ней присоединяю потребителей. С двух-полюсного автомата ноль и фаза идут на счетчик, далее на УЗО, затем ноль на шину для потребителей, а фаза на потребительские автоматы, вроде так, да?
И еще, так и не подсказали: с самого заземления, на шину соединения с нулем, должен идти - медь 10 мм.кв., а дальше можно - 2,5?

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение PavelP-y » 22 май 2012, 02:56

bimoon писал(а):
еще так и не подсказали с самого заземления на шину соединения с нулем должен идти медь 10мм.кв. а дальше можно 2,5?

А далее на всех участках цепи жила PE должна быть не менее сечения фазной жилы. Т.е от шины ГЗШ до шины РЕ заземляющая жила должна соответствовать фазному проводу:
bimoon писал(а):
с двух полюсного автомата ........ на счетчик далее на узо, затем ..................... на потребительские автоматы

bimoon писал(а):
вроде так

Удачи -): .

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Anatoliy » 23 май 2012, 01:10

Почему то выпал с поля зрения пункт 7.1.21 ПУЭ.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение PavelP-y » 23 май 2012, 11:58

Anatoliy писал(а):
Почему то выпал с поля зрения пункт 7.1.21 ПУЭ.

ЭТО: "рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при об-
рыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием
на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимально-
го напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники."? :(

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Mixas » 28 май 2012, 12:49

bimoon писал(а):
ноль проходит мимо и соединяется на шине с землей, далее от этой шины на двухполюсный автомат идет ноль


Надо согласовать с энергосбытовой компанией. После опломбировки счётчика возможно от шины осоединить "О" и тогда счётчик останавливается! А для себя пробросить другой "0"с этой шины и потреблять электроэнергию бесплатно. Более правильная схема в сообщении "1" Вводной автомат пломбируется и возможность отсоединить "о" блокируется. Шинку "4" соединяете проводником с заземляющим устройством.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Pukin » 28 май 2012, 13:14

Mixas писал(а):
После опломбировки счётчика возможно от шины осоединить "О" и тогда счётчик останавливается! А для себя пробросить другой "0"с этой шины и потреблять электроэнергию бесплатно.


Ничто не мешает опломбировать и автомат, и шину, и счетчик. Т.е. опломбировать щит (щит учета). Повторное заземление РЕN - это требование ПУЭ 1.7.61. К тому же, это лучшая защита от "отгорания ноля": РММ отдыхает ;;1):

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Mixas » 28 май 2012, 14:02

Вот для этого и нужно согласование с энергосбытовой орг. Пообщаться с контролёром, наладить диалог..., а то этот учёт можно долго сдавать!
У нас в городе, например:- требования контролёров, чтобы нуль с фазой приходили прямо на счётчик. После счётчика ставьте что хотите, шину РЕ, шину N, и заземляющее устройство к шине РЕ.
Pukin писал(а):
опломбировать и автомат, и шину, и счетчик. Т.е. опломбировать щит (щит учета).

Сплошные пломбы! Контролёры не пойдут на это.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений