Вопрос о заземлении

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
PavelP-y
Автор темы
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение PavelP-y » 20 май, 2012 9:41

Все правильно. Это называется система заземления T-N-C.
Со столба приходят фаза и ноль от глухозаземленной нейтрали трансформатора.
Ноль Вы подключаете на шину РЕ (повторное заземление) и с нее берете рабочий ноль на счетчик.
Дальше РЕ и ноль нигде не пересекаются.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Похожие темы » 20 май, 2012 9:41

Посмотрите здесь:
Напряжение на заземлении, откуда?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Вопрос по Узо
Вопрос про счетчик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Объявления » 20 май, 2012 9:41

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Anatoliy » 20 май, 2012 10:01

Вам верно сказали.
Вложения
Ввод с ВЛ.pdf
(58.18 КБ) 164 скачивания
Ввод с ВЛ.pdf
(58.18 КБ) 164 скачивания
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение nikola » 20 май, 2012 15:15

Трехпроводную систему делают для безопасности человека от поражения электрическим током.
На вводе ставим диф защиту. Через нее идут фаза и ноль. Третий провод PE-земля, после УЗО с нолем-N и фазой-L нигде не соединяется.
К нему подключаются металлические части электроприборов. Ток идет по фазному проводу, через нагрузку возвращается по нулевому проводу. Разница между ними равна нулю - защита молчит. Если фаза или ноль будет прошивать на корпус - часть тока(утечки) пойдет через третий провод на землю. В защите появляется разница в двух проводниках больше 30 мА - она сработает. Если не будет третьего провода - ток утечки пойдет через Человека. В общем два рабочих проводника: фаза и ноль, по которым идет ток и один - защитное заземление, в
котором при нормальной работе ничего не идет. Он обязательно должен быть заземлен.
В щите на доме, где счетчик, ставим две шинки: N и PE. Дальше в дом идут три провода, каждый выполняет свою работу и друг с другом не разговаривают.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
PavelP-y
Автор темы
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение PavelP-y » 20 май, 2012 15:47

bimoon писал(а):
Вводной автомат у нас находиться на столбе, от него к счётчику (находится с наружной стороны дома) бросают два провода(фаза,ноль

Автомат должен быть однополюсной, только на фазу. Ни PE ни PEN не должны разрываться коммутирующими аппаратами.
bimoon писал(а):
Я так понимаю PEN надо разделить, тоесть от клемы где два провода соеденены (ноль и земля) я прокидываю два провода в ВРУ в доме один на шину N ,а другой на шину PE ??

Правильно понимаете. N -рабочий ноль. Он может разрываться автоматами, коммутироваться и т.д. и т.п.
PE- защитное заземление. После разделения PE и N не должны соединяться, иначе будут ложные срабатывания УЗО ( при его наличии).
bimoon писал(а):
и не понимаю в розетках ноль с землёй тоже должны быть соеденены

Ни в коем случае
bimoon писал(а):
или же земля должна быть в своём пазу земли???

Абсолютно верно

Аватара пользователя
electron
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение electron » 20 май, 2012 18:16

bimoon писал(а):
Вот, а дальше в дом мне как это дело заводить? Я так понимаю PEN надо разделить, тоесть от клемы где два провода соеденены (ноль и земля) я прокидываю два провода в ВРУ в доме один на шину N ,а другой на шину PE ??

Со столба PEN проводник идет на шину PE, на эту же шину подключаем проводник от заземления сечением не менее -медь 10мм2, алюминий 16мм2. Ставим шину N, соединяем ее двумя перемычками по краям с шиной PE.
С шины PE тянем проводник к счетчику на вход нуля, с выхода - на шину N.
Фаза приходит на автомат, с него на фазный ввод счетчика, выход - на другие автоматы или еще один общий (естественно соблюдая селективность) и далее другие, в зависимости какую защиту вы собираетесь ставить.
Чтоб, допустим, прокинуть провод к розеткам, берем фазу с автомата, предназначенного для этой группы, ноль с шины N, землю с шины PE.
bimoon писал(а):
в розетках ноль с землёй тоже должны быть соеденены

PavelP-y писал(а):
Ни в коем случае

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение sergey_sav » 21 май, 2012 5:46

bimoon писал(а):
а нет ли какого нибудь чертежика для чайника

Чертёжик Вам скинули в сообщении 3, это для системы TN-C-S. Автомат на столбе должен быть однополюсным и стоять на "красном" проводе. Если автомат на столбе двухполюсный, то ни о каком соединении нуля и земли не может идти речь, то есть с заземления провод идёт только на шину РЕ, а от неё на защитные контакты розеток. Это система ТТ.
В первом случае, несмотря на электрический контакт N и РЕ на одной шине, назначение проводников различное. N (голубой) -рабочий ноль, по нему протекает ток нагрузок. РЕ (жёлто-зелёный) защитный ноль - по нему в исправной проводке ток нагрузок не протекает (за исключением токов утечки оборудования, если таковое предусмотрено производителем)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение sergey_sav » 21 май, 2012 18:44

bimoon писал(а):
получается что соединение нуля и земли происходит до вводного автомата

Деление совмещённого нуля (PEN) происходит до автомата.
bimoon писал(а):
а если он на столбе можно ли после него соеденить?

Делить после АВ нельзя
bimoon писал(а):
не увидел никаких соединений перемычками шин N и PE это не нужно

Единая шина, поэтому и нет перемычек (шина, это и есть перемычка)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
electron
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение electron » 21 май, 2012 19:35

bimoon писал(а):
на данном чертеже не увидел никаких соединений перемычками шин N и PE - это не нужно?

Не увидел, т.к. PEN проводник в этом случае уже разделен на N и PE.

Аватара пользователя
PavelP-y
Автор темы
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение PavelP-y » 21 май, 2012 20:32

bimoon писал(а):
а нет ли какого нибудь чертежика для чайника, где бы это наглядно было показано, просто никак у меня эта картинка в голове не складывается


Как-то так. На скорую руку.
bimoon писал(а):
картинка в голове складывается?

Аватара пользователя
PavelP-y
Автор темы
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение PavelP-y » 21 май, 2012 22:56

bimoon писал(а):
еще так и не подсказали с самого заземления на шину соединения с нулем должен идти медь 10мм.кв. а дальше можно 2,5?

А далее на всех участках цепи жила PE должна быть не менее сечения фазной жилы. Т.е от шины ГЗШ до шины РЕ заземляющая жила должна соответствовать фазному проводу:
bimoon писал(а):
с двух полюсного автомата ........ на счетчик далее на узо, затем ..................... на потребительские автоматы

bimoon писал(а):
вроде так

Удачи -): .

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей