ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Электрика » Заземление, зануление, молниезащита |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
---|
РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
Grumm - Инженер
|
18 май 2012, 17:49 |
Можно ли цеплять РЕ на корпус ВРУ? Старая постройка, щит не заземлен.
|
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
КЛИМ - Электрик
|
18 май 2012, 18:06 |
Grumm писал(а) Можно ли цеплять РЕ на корпус ВРУ? Старая постройка, щит не заземлен. Во ВРУ какого сечения кабель приходит? РЕН как подключен? |
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
Grumm - Инженер
|
18 май 2012, 19:01 |
Приходит люминий 35 квадратов в земле. "Ноль" зацеплен под болт на корпус.
|
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
КЛИМ - Электрик
|
18 май 2012, 19:58 |
Grumm писал(а) Приходит люминий 35 квадратов в земле Это радует. Grumm писал(а) "Ноль" зацеплен под болт на корпус Я бы на корпус прикрутил бы шинку,куда бы и подключил бы РЕ,( вообще, во ВРУ сделать повторное заземление РЕН проводника, тогда можно было б смело цеплять РЕ).А так приславутый обрыв "РЕН".Вам от ВРУ нужно куда-то магистральную линию протянуть? или от груповой линии подключить РЕ? |
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
haramamburu - Инженер
|
18 май 2012, 20:11 |
Grumm Вообщето это ОСУП называется... это когда все "железки" сходятся на ГЗШ.
|
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
Grumm - Инженер
|
18 май 2012, 20:30 |
Нет там ГЗШ. Есть зануление ящика ВРУ. Надо запитать магазин. Вот не знаю цеплять РЕ или оставить висеть. Бить заземление в проекте на магазин нет.
|
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
haramamburu - Инженер
|
18 май 2012, 20:46 |
Grumm писал(а) Вот не знаю цеплять РЕ Т. е. РЕ есть а ГЗШ нет? Как тогда деление производилось? |
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
КЛИМ - Электрик
|
18 май 2012, 20:57 |
Был в подвале дома, где торгаши выкупили квартиры на первом этаже, квартиры перестроили в магазины, в каждый магазин электрики прокладывали линии,3-5 жильным кабелем(1ф-3ф) жилу РЕ цепляли на корпус щита.( Н под один болт,РЕ под другой болт).Магазины уже работают более 5 лет,пока жалоб не было.(Живу в этом доме).
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: haramamburu писал(а) . е. РЕ есть а ГЗШ нет? Как тогда деление производилось? Там TN-C, вот и думает товарищ цеплять РЕ питающего кабеля на магазин,или нет. |
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
20 май 2012, 00:39 |
ПУЭ
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. СП 31 7.2..............В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании. 7.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания. ПУЭ 1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи. Технический циркуляр. 1. В каждой электроустановке здания должна быть выполнена главная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части.............. Соединение указанных проводящих частей между собой следует выполнять при помощи главной заземляющей шины (зажима). 2. Главная заземляющая шина (зажим) может быть выполнена (выполнен) внутри вводного устройства ВУ (ВРУ) или отдельно от него................. При выполнении главной заземляющей шины как внутри вводного устройства, так и при отдельной установке, ее проводимость должна быть не менее проводимости PEN-проводника питающей линии. 4. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается выполнение главной заземляющей шины из стали. Применение главных заземляющих шин из алюминия не допускается. 5. Конструкцией шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Присоединение таких проводников допускается сваркой. Отсоединение заземляющих проводников для измерения сопротивления растеканию заземляющего устройства должно быть возможно только при помощи инструмента. 9. Указания по выполнению системы уравнивания потенциалов на вводе в установку здания и установка главной заземляющей шины должны быть предусмотрены в проектной документации на электроустановку здания. |
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
Grumm - Инженер
|
20 май 2012, 17:15 |
Anatoliy, нормативы это конечно хорошо, но здание построено лет 50 назад. И нет там ничего кроме ящика с рубильником и шинами с ячейками для предохранителей. Зацепил N и PE на корпус под разные болты.
|
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
Василич - Лидер тех. поддержки
|
20 май 2012, 17:27 |
Интересно, а заземление корпуса рубильника сваркой стальной проволокой уже отрезали?, раньше то РЗШ не было, зато повторное заземление с естественными заземлителями делали обязательно, а уже потом на корпус сажали N -то же что и сейчас, только без шины и с одним болтом...
|
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
Grumm - Инженер
|
20 май 2012, 19:14 |
Василич, я этот шкаф весь облизал - нет там ничего. Если только ножки в землю не забили метра на два )
|
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
20 май 2012, 20:56 |
Grumm
Как никак а уже 16 лет прошло. ГОСТ Р 50571.10-96 542.4. Главные заземляющие зажимы или шины. 542.4.1. В каждой установке должен быть предусмотрен главный заземляющий зажим или шина и к нему (или к ней) должны быть присоединены: — заземляющие проводники; — защитные проводники; — проводники главной системы уравнивания потенциалов (см. приложение В); — проводники рабочего заземления (если оно требуется). Журнал "Новости электротехники" Людмила Казанцева, главный специалист УИЦ «НИИПроектэлектромонтаж» (АНО) Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Необходимо иметь в виду, что «заземляющее устройство у потребителя», о котором идет речь, является заземляющим устройством повторного заземления на вводе в электроустановку. Повторное заземление в системе ТN, как правило, следует выполнять всегда. Отказ от его выполнения возможен только при обеспечении электробезопасности другими способами. Повторное заземление выполняется для понижения напряжения на всех проводящих частях, связанных защитными проводниками с системой уравнивания потенциалов при помощи главной заземляющей шины (ГЗШ). Повторное заземление также понижает напряжение относительно земли на указанных проводящих частях при обрыве нулевого рабочего (N) проводника в системе ТN-S или РЕN–проводника в системе ТN-С, и его рекомендуется выполнять для каждого потребителя. Говорите заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ. |
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
Grumm - Инженер
|
21 май 2012, 08:30 |
Я вообще хотел сам сделать заземление, но заказчик не хочет оплачивать (да и не обязан).
|
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания. |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
21 май 2012, 08:58 |
Так скажите что через год еще дороже будет.
Да и еще вопрос примут ли у него установку. |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
Форум электриков » Электрика » Заземление, зануление, молниезащита |
Полная версия |