- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- Serg13 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Заземление в промышленном предприятии
-
- Сообщение
- Serg13 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Заземление в промышленном предприятии
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Заземление в промышленном предприятии
Serg13 писал(а):Остался один на один с электрохозяйством. Помогите, пожалуйста, разобраться. От ВРУ идет шина PE по периметру здания. Она, как я понимаю, предназначена для дополнительного уравнения потенциалов. К ней должны подключаться сторонние проводящие части, доступные одновременному прикосновению. К ней почему-то подключены только удаленные розетки (PE контакты) и шины PE щитков освещения. Должны ли к ней подключаться трубы отопления, водоснабжения, вентиляции? Должны ли к ней подключаться корпуса оборудования?
Трубы отопления и трубы водоснабжения должны быть заземлены на вводе в здания с ГЗШ ВРУ.
Корпуса оборудования да должны.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Serg13 писал(а):Сейчас пристраивают новый цех из сэндвич-панелей к вышеупомянутому. Одна стена будет общая. Мощность оборудования в новом цехе около 40КВт. Собираюсь подключить его от группы ВРУ. Прокинули кабель 4х35 ВВГ(на перспективу), 65м. Подскажите, нужно ли в этом цехе делать контур заземления или можно его подключаться к имеющемуся?
В новом здании у вас должно быть свое ВРУ. Будет ли оно запитано, с ТП или с ВРУ другого здания, но ВРУ цеха должно быть. Значит должно быть и ГЗШ.
Можно приварится к контуру заземления другого здания, тем самым у вас должна получиться конфигурация 8.
Но как по мне я бы тянул кабель 5*35
-
- Сообщение
- Serg13 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Заземление в промышленном предприятии
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Заземление в промышленном предприятии
-
- Сообщение
- Serg13 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Заземление в промышленном предприятии
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
т.е. 2, 4 и 8 Ом - это сопротивление проводников от ввода до заземлителя, а 15, 30 и 60 - сопротивление между заземлителем и землей??
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Заземление в промышленном предприятии
Serg13 писал(а):15, 30 и 60
Это сопротивление непосредственно самого ЗУ, а 2,4,6 - это сопротивление ЗУ вместе с присоединенными естественными заземлителями и повторными заземлениями
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Заземление в промышленном предприятии
Serg13 писал(а):Ясность не наступила,...
Сопротивление ЗУ без (!) присоединенных к нему проводников должно быть 30 Ом для сети с фазным напряжением 220В, т.е для Вашей сети.
Подключив к ЗУ проводники, Вы подключаете и другие ЗУ находящиеся в сети: ЗУ опор, ЗУ Ваших соседей, ЗУ на ТП и др. Так вот, сопротивление всех этих ЗУ должно быть не более 4 Ом
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|