ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Электрика » Заземление, зануление, молниезащита |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 8 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Контур заземления |
---|
Контур заземления |
рома - Заглянувший
|
11 апр 2012, 20:23 |
подскажите пожалуйста где найти контур заземления в квартире хрущевской постройки
|
Re: Контур заземления |
elhouse - Председатель клуба
|
11 апр 2012, 20:25 |
рома писал(а) подскажите пожалуйста где найти контур заземления в квартире хрущевской постройки А его нет ... |
Re: Контур заземления |
electron - Член клуба
|
11 апр 2012, 20:37 |
рома писал(а) подскажите пожалуйста где найти контур заземления в квартире хрущевской постройки elhouse писал(а) А его нет ... Скорее всего придется ждать когда дом переведут на систему заземления TN-C-S |
Re: Контур заземления |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
11 апр 2012, 21:13 |
В квартире то его искать бессмысленно... но щит то вводной на уголках стоит, аднакама...
|
Re: Контур заземления |
рома - Заглянувший
|
12 апр 2012, 20:20 |
значит правильно будет от щита занулить резетки
|
Re: Контур заземления |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
12 апр 2012, 20:27 |
О какого щита?
|
рома - Заглянувший
|
12 апр 2012, 22:36 |
от вводного щита
|
Re: Контур заземления |
миш - Почётный член клуба
|
15 апр 2012, 17:36 |
рома писал(а) щита занулить а есть ли в этом смысл.Принцип работы зануления: при пробое фазной цепи электроприбора на зануленный корпус фактически происходит короткое замыкание "фаза-ноль". Ток в цепи при этом увеличивается до очень больших величин, что вызывает быстрое срабатывание аппаратов защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители), которые отключают линию, в которую включен неисправный прибор. Кроме того, если в этой линии установлено УЗО, но оно срабатывает тоже, но не от большой величины тока, а из-за неравенства токов в фазном и нулевом рабочем проводах, т.к. бОльшая часть тока течет от фазы через цепь защитного зануления мимо УЗО. Если на этой линии установлены и УЗО и АВ, то сработают либо они оба, либо что-то одно, в зависимости от их быстродействия и величины тока замыкания.Таким образом, правильнее сказать, что защитой является не само зануление, а защитное автоматическое отключение питания. ПУЭ регламентируют время защитного автоматического отключения поврежденной линии, для сети 220/380В оно не должно превышать 0,4с. Зануление осуществляется по определенным правилам, специально предназначенными для этого проводниками - нулевыми защитными проводниками, которые обычно в обиходе не вполне корректно называют проводами заземления или "землей". Например, при однофазной проводке – это д.б. третья жила провода или кабеля. При трехфазной проводке - пятая (в TN(-C)-S) или четвертая (в TN-C) жила. Нулевые защитные проводники групповых линий подключаются в щитке к шине РЕ или шине раздела PEN-проводника. В этажных щитках функции шины РЕ (PEN) часто выполняет один из конструктивных элементов достаточного сечения. Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников. [ Добавлено спустя 1 час 2 минуты 39 секунд: фото в студию. рисунок не мой.взят с сайта. |
Вложения |
Контур заземления - Otgoraniye.GIF [ 16.6 КБ | Просмотров: 371 ] |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 8 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
Форум электриков » Электрика » Заземление, зануление, молниезащита |
Полная версия |