- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- poki / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Соединение заземления?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соединение заземления?
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- poki / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Соединение заземления?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соединение заземления?
poki писал(а):говорит обязательно через шайбу
правильно говорит
poki писал(а):и лучше один с одной стороны шины,а другой с обратной
а это уже сказки
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- poki / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Соединение заземления?
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
боже,как я без вас жил то,не понимаю.спасибо.
-
- Сообщение
- КЛИМ
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 2 +2 / -0
Соединение заземления?
poki писал(а):пришел чувак по замерам,говорит обязательно через шайбу и лучше один с одной стороны шины,а другой с обратной.
И правильно говорит.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Соединение заземления?
poki писал(а):но наказать,если с одной стороны притянуты не могут,я так понял?
Да и далеко не к любой шине "так" подобраться
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
poki писал(а):пришел чувак по замерам,говорит
Он должен ... не говорить ... а писать, какие конкретно пункты ПУЭ нарушены ...
-
- Сообщение
- poki / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Соединение заземления?
haramamburu писал(а):Он должен ... не говорить ... а писать, какие конкретно пункты ПУЭ нарушены ...
сказал что лучше бы исправить,он же не машина пунктами разговаривать.нормальный,простой парень.предписаний не писал.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Соединение заземления?
poki писал(а):предписаний не писал.
Тогда вообще забудьте..
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
poki писал(а):он же не машина пунктами разговаривать
Не должен, но когда акт составляет - день два после осмотра - должен указать письменно, иначе.. а иначе ничего
-
- Сообщение
- klen1202589
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Соединение заземления?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соединение заземления?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Насколько надежно последовательное соединение проводки...
Вообщенеэлектрик в форуме Электромонтаж в квартире - 7
- 579
-
sergey_sav
31 янв 2011, 15:34
-
Насколько надежно последовательное соединение проводки...
-
-
Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
vladkis в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 15
- 2357
-
Mixas
08 дек 2011, 14:40
-
Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
-
-
Последовательно-параллельное соединение ТЭНов
anikin_ms в форуме Вопросы от чайников - 2
- 436
-
Mixas
26 мар 2014, 14:00
-
Последовательно-параллельное соединение ТЭНов
-
-
Последовательное соединение теплого пола
edinov в форуме Вопросы от чайников - 5
- 174
-
nikola
20 окт 2014, 05:53
-
Последовательное соединение теплого пола
-
-
Соединение разных по цвету проводов
Masterboy в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 305
-
Masterboy
20 июн 2012, 21:31
-
Соединение разных по цвету проводов
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|