"].join(""),o=null,r={display:"block",position:"absolute",left:"-9999px",top:"0",width:"2px",height:"auto",border:"0"};e.src="about:blank",e.id=i,e.name=i,e.width="728",e.height="90",e.frameBorder="0",e.allowtransparency="1",e.scrolling="no",e.className="advblock AdSense",n.body.appendChild(e);for(var l in r)e.style[l]=r[l];o=e.contentWindow.document,o.open(),o.write(t),o.close()}},d=function(e){var t=["aolbuild","baidu","bingbot","bingpreview","msnbot","duckduckgo","adsbot-google","googlebot","mediapartners-google","teoma","slurp","yandex","bot","spider","crawl"],n=null;for(var o in t)if(n=new RegExp(t[o]),n.test(e))return!0;return!1};t.adregain_wall=!0,t.addEventListener?t.addEventListener("load",r,!1):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",r),t[a]=function(e){function t(e,t,n,o){"insertRule"in e?e.insertRule(t+"{"+n+"}",o):"addRule"in e&&e.addRule(t,n,o)}if(e)try{var n=8e3,a=o(),i=o(),r=function(){var e=document.createElement("style");return e.appendChild(document.createTextNode("")),document.head.appendChild(e),e.sheet}(),d={isArray:function(e){return"[object Array]"===Object.prototype.toString.call(e)},make:function(e){if(!this.isArray(e))return this.make.call(this,Array.prototype.slice.call(arguments));var t=e[0],n=e[1],o=document.createElement(t),a=1;if("object"==typeof n&&null!==n&&!this.isArray(n)){for(var i in n)o[i]=n[i];a=2}for(var r=a;r div","padding:10% 10% 10% 20%;text-align:left",2),t(r,"#"+a+" > div:before",s.sort(function(){return.5-Math.random()}).join(";"),3);var p=d.make("div",["div",{id:a},["div",'\u0423\u0432\u0430\u0436\u0430\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c! \u041c\u044b \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u0435\u043c \u0412\u0430\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0412\u044b \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0448\u0435\u043c \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435. \u041d\u0430\u0448 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b.

\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430. \u041f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442\u0435 \u0412\u0430\u0448 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442. \u0416\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e (\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435). \u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435! (\u041a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c?)'],["span",{id:i},"Ok, \u042f \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443."]],"");n=1e3>n?200:n,"undefined"!=typeof window.localStorage&&null===window.localStorage.getItem("regainShow")&&window.localStorage.setItem("regainShow",0),setTimeout(function(){var e=document.body;e.innerHTML="",e.appendChild(p),p=document.getElementById(a);var n=Math.max(window.innerHeight,document.documentElement.clientHeight,document.body.clientHeight)/2,o=n-p.offsetHeight/2-100;document.getElementById(i).onclick=function(){window.location.reload(!0)},t(r,"body","background:#eee",4),t(r,"body > div","width:100%;max-width:650px;margin:"+(o>0?o:50)+"px auto 0;",5)},n)}catch(u){throw u}}}).call(this,"fe278162f164ea4b46a8fe2a62408fe3-755-1591527524");

заземление детского сада

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
  • Всё для электрика
Нет аватара
albert73
Автор темы
Участник
Участник

заземление детского сада

Сообщение albert73 » 26 фев, 2012 11:35

Добрый день.
В кухонном помещении детского сада поставлена новая щитовая на которую протянут кабель ВВГ 5*25 мм2 от ВРУ .от этого щита на все оборудование кухни проложены кабеля с pe-проводником (электроплиты,тесомесилка,духовой шкаф,водонгреватель и другая мелкая бытовуха).надо ли мне делать по периметру кухни контур заземления из полосовой стали 3*25 для заземления всех этих электропиборов или же достаточно pe-проводника в самом кабеле? ПРОЕКТА НЕТ!!! заставляют делать данный периметр и забить для него ОТДЕЛЬНЫЙ КОНТУР ВНЕ ЗДАНИЯ!!! хотя у меня уже есть контур (треугоьник 3м на 3м с забитыми штырями 3м длинной и диаметром 25 мм) вне здания идущий на ВРУ на ГЗШ.
1.если даже такой периметр необходим могу я его повесить на pe-шину в кухонном щитке?
2.данный контур должен быть видим или скрыт(меня заставляют его утапливать,чтобы можно было плитку уложить) ?
3.могу ли я от pe-шины кухонного щитка протянуть на железные мойки медный провод для уровнения потенциалов или же мне придется тянуть от каждой мойки провод до ГЗШ в ВРУ или же их повесить на периметр по кухне из второго вопроса?
4.подскажите на какие документальные нормы я могу опираться перед работодателями (прочитал ПУЭ 6 и7 издания от корки до корки).

заземление детского сада

Сообщение Похожие темы » 26 фев, 2012 11:35

Посмотрите здесь:
Освещение зимнего сада.
Чем заряжать аккумуляторы детского электромобиля
Заземление v 3.1
Заземление УЗП-220
Заземление РЩ
Вопросы и ответы по электрике

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: заземление детского сада

Сообщение Василич » 26 фев, 2012 15:04

Ну и руководствуйтесь ПУЭ гл 1.7:
Так как в шкафу есть шина РЕ от ГЗШ ВРУ повторно заземленная на вводе в здание (надеюсь кухня не в отдельно стоящем здании) и сечение вводного кабеля более 16 мм2 то этой шины (мин. сечением 150 мм2, лучше медь) достаточно.
Правила подключения торгово - технологического оборудования требуют в целях ТБ располагать вблизи от механизмов отключающие аппараты с ручным приводом для останова оборудования при спасении персонала - обычно на стене ставят или ЯРП или мини-щиток с автоматом, а от него а стальной трубе в полу подводят к механизму и эти трубы тоже надо землить, а вот как - решайте сами - или все сторонние токопроводящие части (печи, мойки, ванны, даже столы ) на шину в щит (радиально, мин. сеч. 10 мм2, с защитой от механических повреждений, хотя бы кабель каналом) или устраивайте внутреннее кольцо - контур заземления ПОВЕРХ! отделки и короткими проводниками к нему. Думаю первый вариант предпочтительнее, но при условии заземленной сетки уравнивания потенциала в полу (обычно диам. 4мм с шагом 50мм).
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: заземление детского сада

Сообщение Pukin » 27 фев, 2012 6:45

см. ПУЭ
albert73 писал(а):
подскажите на какие документальные нормы я могу опираться перед работодателями (прочитал ПУЭ 6 и7 издания от корки до корки).


Ну дык в ПУЭ и читаем
1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)....


Детский сад - объект особо пристального внимания инспекторов ростехнадзора. Поэтому, для спокойной жизни персонала, перестраховаться не грех.
На мой взгляд, как также справедливо заметил Василич, надо сделать видимый стальной (полоса 3х25) контур СУП по периметру кухни, поверх плитки (что бы инспектор видел) и подключить его отдельным(!) медным проводником 6 кв. мм (ПУЭ п.1.7.137.) на ГЗШ в ВРУ здания.
Отдельное заземляющее устройство не требуется.

Нет аватара
albert73
Автор темы
Участник
Участник

Re: заземление детского сада

Сообщение albert73 » 27 фев, 2012 17:31

всем спасибо за разъяснения вот узрел в ПУЭ что докажет мою правоту поповоду "видимого" контура на кухне
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. good)) Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра good)) good)) и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.