Уравнивание потенциалов в квартире
В наличии есть сторонние и открытые проводящие части:
- сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято (в нашей конторе) таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника, подразумевая под этажным щитом открытую проводящую часть.
- открытые: к ним народ относит корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания (для электроплиты) и в кабеле для электророзжига (для газовой). Так ведь?
-
- Сообщение
- Practik
- Член клуба
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
RaDDiveR писал(а):проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания (для электроплиты) и в кабеле для электророзжига (для газовой). Так ведь?
Аббревиатура PE расшифровывается как Potential Equivalent,т.е.уравнивание потенциалов.Так что,если в питающем кабеле есть проводник PE,корпус электроплиты уже подключен к СУП.
-
- Сообщение
- RaDDiveR / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
Practik писал(а):если в питающем кабеле есть проводник PE,корпус электроплиты уже подключен к СУП
а как для газовой плиты быть? Она ведь выступает в роли сторонней проводящей части ...
-
- Сообщение
- Practik
- Член клуба
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 1 +1 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
-
- Сообщение
- RaDDiveR / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
-
- Сообщение
- RaDDiveR / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
haramamburu писал(а):Ну если вам так хочется...
Вы считаете, что так не нужно делать?
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
RaDDiveR писал(а):Вы считаете, что так не нужно делать?
Да как сказать... Хуже конечно не будет... Смысл есть там, где есть возможность одновременного прикосновения к ОПЧ (Открытые Проводящие Части)
Добавлено спустя 1 минуту:
И потом, это больше к ванной вопрос, нежели к кухне, имхо
-
- Сообщение
- RaDDiveR / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
haramamburu писал(а):Смысл есть там, где есть возможность одновременного прикосновения к ОПЧ
Первое что приходит в голову: вытяжка, плита (электро или газовая, причем газовая с электроподжигом либо без) и мойка на кухне в различных комбинациях.
Я осознаю, что мои суждения могут оказаться заблуждениями, но ну никак не могу себе по полочкам разложить как оно должно быть. В ПУЭ для доп. уравнивания вообще только 2 комбинации - ОПЧ+ОПЧ или ОПЧ+СПЧ. Но как грамотно поступать с комбинацией из тех 5-ти элементов на кухне - ума не приложу. Научите, пожалуйста.
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
-
- Сообщение
- RaDDiveR / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
Grumm писал(а):Все металлические корпуса современных электроприборов подсоединены к РЕ через вилку
Вот! А то я думал фигню тут развожу. Т.е. уравнивать дополнительно ОПЧ не нужно. Это уже делает РЕ в составе кабеля питания.
А теперь про
Grumm писал(а):Металлические части другого оборудования (ванная, смесители, мойка, ...) имеют зажимы под РЕ. Соединяйте и гоните в ДСУП.
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
- сечению фазных при сечении последних до 16 мм2,
- 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2
- 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
-------------------------------------
Соединяете под болт 4 кв.мм. Все гоните в коробку (КУП) под клемник или сварку и от неё таким же проводом на шину РЕ в щитке.
-
- Сообщение
- RaDDiveR / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
Grumm писал(а):Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
А разве это не минимально допустимые сечения для всех случаев? Там же так и написано "во всех случаях ... не менее" т.е. нельзя взять просто 2,5 или 4, а нужно считать, а
Grumm писал(а): Сечение РЕ проводников должно равняться:
- сечению фазных при сечении последних до 16 мм2,
- 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2
- 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
и вовсе для РЕ в составе кабеля, поправьте если не прав
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
RaDDiveR писал(а):и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника, подразумевая под этажным щитом открытую проводящую часть.
Не надо ничего подразумевать. Защитный проводник с РЕ шины ЩЭ или ЩК к шине ДСУП в ванной должен быть не менее сечения фазного проводника кабеля питания квартиры.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- RaDDiveR / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
sergey_sav писал(а):Защитный проводник с РЕ шины ЩЭ или ЩК к шине ДСУП в ванной должен быть не менее сечения фазного проводника кабеля питания квартиры.
Т.е. если на квартиру идет 10 мм2, то опираемся на 1.7.126 ПУЭ и для проводника идущего от шины РЕ щита до шины ДСУП в ванне берем 10 мм2. Так?
А потом каким сечением от нее до мойки и стир. машины?
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
sergey_sav писал(а):не менее сечения фазного проводника кабеля питания
Ориентироваться именно на него или на самый толстый из отходящих?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
RaDDiveR писал(а):А потом каким сечением от нее до мойки и стир. машины?
п. 1.7.127
только до стиралки то зачем?... точнее, куда?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- RaDDiveR / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
sergey_sav писал(а):только до стиралки то зачем?... точнее, куда?
Т.е. хоть корпус стиралки и ОПЧ, но он уже в ДСУПе блягодаря РЕ в вилке? Поэтому ее не надо уравнивать?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
(сарказм)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- RaDDiveR / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
RaDDiveR писал(а):Т.е. если на квартиру идет от общего стояка фаза 10 мм2, то опираемся на 1.7.126 ПУЭ и для проводника идущего от шины РЕ щита до шины ДСУП в ванне берем 10 мм2
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Уровнение потенциалов как и чем делать?
lexx в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 16
- 1147
-
mtos
10 май 2011, 18:48
-
Уровнение потенциалов как и чем делать?
-
-
Система уравнивания потенциалов
electrohoz в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 0
- 177
-
electrohoz
02 апр 2014, 09:57
-
Система уравнивания потенциалов
-