Заземление в офисе.

Заземление в офисе.

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
24 янв 2012, 23:32 Сообщение
Необходимо выполнить заземление светильников установленных в разных кабинетах. Нужно ли тянуть провод заземления от каждого светильника до этажного щитка или можно подсоединить как то иначе?
Ответить с цитатой 


Re: Заземление в офисе.

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
25 янв 2012, 00:23 Сообщение
Ответвлением от проводника сечением не менее 2,5 мм2, если светильники в одной групповой линии.
Ответить с цитатой 


Re: Заземление в офисе.

Не в сети - Инженер

Профиль 
25 янв 2012, 18:50 Сообщение
Дмитрий Анатольевич писал(а)
Необходимо выполнить заземление светильников установленных в разных кабинетах

Чем вызвана такая необходимость?
Если проводка двужильная, достаточно изолировать крюки подвеса.
Ответить с цитатой 


Re: Заземление в офисе.

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
25 янв 2012, 23:38 Сообщение
А в самом этажном щитке как выполнена схема. Есть разделение PEN проводника.
Каким кабелем запитан щиток. Сечение и количество жил.
Ответить с цитатой 