Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
Автор темы - Заглянувший
Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Опишу сразу свою проблему:
Существует два корпуса (складских), в первом электричество уже подведено через ВРУ и шина PEN заземлена, а во втором необходимо спроектировать внутрянку. Эти корпуса соседние, имеют общую стену. В проектируемом корпусе на крыше установил молниеприёмную сетку и сделал спуски к проектируемому заземлению и сделал два соединения с существующей молниезащитой, тем самым объеденив два заземляющих устройства.
Этот же корпус должен питаться от ЩР напряжение к которому приходит от существующего ВРУ (5-ти проводный кабель).
Вопрос:
Необходимо ли заземлять с проектируемым заземленем (контуром молниезащиты) шину РЕ (в ЩР)?
Я думаю что заземлять нужно, только в нормативах ничего конкретного найти не могу.
Re: Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Allin писал(а):
В проектируемом корпусе на крыше установил молниеприёмную сетку и сделал спуски к проектируемому заземлению и сделал два соединения с существующей молниезащитой, тем самым объеденив два заземляющих устройства.
У вас общее заземление проводника РЕN и молниеприёмников?
У вас 5 жильный кабель. этого достаточно.
Проводник РЕ у Вас заземлён и занулён в существующем ВРУ в ЩР не надо.
-
- Член клуба
- Инженер
Re: Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Allin писал(а):
Необходимо ли заземлять с проектируемым заземленем (контуром молниезащиты) шину РЕ (в ЩР)?
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется...
Т.е. если есть в новом щите к чему заземлиться, то заземляйте. если нет, то как бы не надо. Имхо
-
Автор темы - Заглянувший
Re: Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Pukin писал(а):
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется...
Спасибо - это мне и нужно было.
Re: Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Re: Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Anatoliy писал(а):
ГЗШ на ВРУ здания. а от него пятижилкой.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
- Энергетик
Re: Повторное заземление РЕ - нужно делать?
имхо, а скорей так и есть... для ДСУП, хотя и глупо...
ЗЫ хотя... не ДСУП там так организовано, а ОСУП... с разбегу не скажу, правильно ли сечение выбрано... но в любом случае .. через пятую точку
Re: Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Это та котельня о которой ты уже задавал вопрос.
А в данной ситуации не понятно выражение 2 корпуса.
Скорей всего в архитектурном проекте это одно здание.
Re: Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Allin писал(а):
В проектируемом корпусе на крыше установил молниеприёмную сетку и сделал спуски к проектируемому заземлению и сделал два соединения с существующей молниезащитой,
У него по проекту новое заземляющее устройство предназначено только для заземления сетки на крыше, для молниезащиты! И проявлена инициатива по объединению заземляющих устройств. (Инициатива наказуема). Тем самым ставится под удар молниевого разряда всё электрооборудование!
От ВРУ до ЩР у него проложен 5 жильный кабель (Через общую стену одного большого здания)
Т.Е. разделение на нулевой защитный и нулевой рабочий проводник происходит в ВРУ-0,4 кВ. Далее по ходу распределения электроэнергии их не допускается объединять п.1.7.135 ПУЭ,
Re: Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Mixas писал(а):
И проявлена инициатива по объединению заземляющих устройств.
Mixas писал(а):
Далее по ходу распределения электроэнергии их не допускается объединять
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Повторное зануление. Вложения
Grumm » 06 окт, 2010 14:29 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 18
- 2319
-
Anatoliy
09 окт, 2010 9:33
-
-
- 9
- 4666
-
sergey_sav
04 мар, 2015 20:52
-
-
Уровнение потенциалов как и чем делать? Вложения
lexx » 16 апр, 2011 19:40 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 16
- 1460
-
mtos
10 май, 2011 14:48
-
-
- 5
- 1074
-
Grumm
06 ноя, 2010 4:54
-
-
Нужно ли делать на ДЭС отдельный проек?
Irina K. » 08 дек, 2009 11:55 » в форуме Электропроектирование - 1
- 1505
-
Валериан
08 дек, 2009 18:16
-
Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей