Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Anatoliy писал(а):Оговаривается только защита от коррозии и механического повреждения.ПУЭ 1.7.130
это я читал.я маленько не правильно вчера написал.
миш писал(а):от гзш проложили полосу к котельной 20*4,положили ее ниже уровня пола
тут надо поправить ,что полосу укладывал я . и мысли мои были таковы,если полосу считать как выравнивающий потенциал , то согласно пункту правил 1.7.33 . Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
Вложения
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
и еще полоса была не просто брошена , а приделана к фундаментным блокам.глубина закладки в насыпной грунт " песок" 0.3 или 0.4 от уровня будущего пола.вопрос не праздный , пришли кабельщики и сказали , что так нельзя . директор сказал переделать , но не кто не объяснил почему .сказали , что должен быть видимый и на высоте 0.6 от уровня будущего пола.вот я и ищу свою ошибку.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
что такое защитное заземление? отвечаю " Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности." разговор идет о проводнике между двух систем уравнивания , один который в котельней , а другой во вру.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Миша в данном варианте нужно рассматривать этот проводник как отдельно лежащий проводник РЕ (т.е. 5 жила кабеля). На вводе котельни ставить ГЗШ и от нее уже вся разводка.
Наверное уже лежит 4 жильный. ПУЭ раздел Защитные проводники (PE-проводники) Проложите одну жилу в изоляции, изоляция и сечение должно быть равное фазному до 16 или по расчету формулы ПУЭ. Я к примеру всегда беру равное фазному.
нет , лежит ВВГ-НГ-Ls 5*6 за подвесным потолком в неперфорированном металлическом лотке с крышкой.вообще то я его выкладывал как выравнивающий потенциал.по этому этот проводник и вышел ниже уровня пола.но почему сказали 0,6 высота и где это смотреть. я хочу найти свою ошибку или я прав.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Миш, читал, читал, но что-то не въехал в вопрос.... Если речь о высоте прокладки полосы проводника СУП, то нормы в 0,6м не встречал ни разу, более того... вообще не встречал, чтобы пятипроводная кабельная линия для питания потребителя (то бишь, котельной), то есть, имеющая в своём составе РЕ-проводник, дублировалась стальной полосой. Если речь о собственном заземлении котельной и соединении двух ГЗШ, то проводник, их соединяющий, должен иметь сечение не менее половины сечения наибольшей шины по меди (или в пересчёте на сталь... но не помню )... - это к вопросу о сечении стальной полосы.
ПыСы. Попробуй ещё разок сформулировать вопрос... кратенько...
Миша может как то сгладит самовину. Понятия «внутреннее заземление» или «внутренний контур заземления» устарели, в нормативно-технических документах не используются и обозначают, как правило, элементы систем заземления и/или уравнивания потенциалов. Обязательность применения стальной полосы в цепях заземления и уравнивания потенциалов нормативно-техническими документами не установлена. Способ выполнения системы уравнивания потенциалов: магистральный (с применением протяженной или замкнутой стальной полосы) или радиальный (с присоединением отдель¬ных частей радиально проложенными проводниками к заземляющей шине, установленной вблизи, например, вводного устройства, а для душевого помещения – внутри или вблизи этого помещения) принимается при проектировании в зависимости от конфигурации помещения и расположения в нем оборудования по соображениям удобства конструктивного исполнения и стоимости затрат. взято здесь http://www.news.elteh.ru/aq/aq_70.html
Миш, читал, читал, но что-то не въехал в вопрос....
Сергей просто с уравнением отталкивались от ГЗШ в щитовой. А так как лежит 5 проводка то нужно было делать ГЗШ в коттельне и полосу тянуть от ГЗШ коттельни. Но получилось что помимо РЕ положили и полосу. продублировав РЕ
Anatoliy писал(а):Понятия «внутреннее заземление» или «внутренний контур заземления» устарели,
это я знаю , по этому я и спросил у FRIM@N" где это такое".
sergey_sav писал(а):нормы в 0,6м не встречал ни разу
вот и я тоже.
sergey_sav писал(а):имеющая в своём составе РЕ-проводник, дублировалась стальной полосой.
и я бы не стал этого делать. если бы не заставили это выполнить. причем его исполнение не сказали.все остальное я делал на основание не больших своих знаний и поскольку понимаю ,что вообще делаю.поскольку кабель на котельную шел 5*6 то я решил пускай эта тогда полоса выполняет функцию "выравнивания потенциала"насколько я читал ,
миш писал(а):то согласно пункту правил 1.7.33
выполнил ниже уровня будущего пола.глубина
миш писал(а):закладки в насыпной грунт " песок" 0.3 или 0.4 от уровня будущего пола.
может и больше это примерно.потом я ушел на больничный " на долго".пришел в четверг ,а мне говорят ,что я не прав и проводник должен находится на высоте 0,6м от пола и быть открытым.спорить на тот момент я не стал " нельзя волноваться и нервничать".потом я с гендиректором на ножах уже год. работу терять не хочется .вот я и решил установить правильность выполнения работ.продолжу ,когда люди "монтажники" говорят и говорят не правильно , да причем не могут обосновать свой ответ , меня это цепляет.уважаемые специ есть еще вопросы по молниезащиты . чуть попозже я их задам. Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Под внутрениим контуром я имел в виду металическую шинку внутри здания по периметру ТП (к примеру ТП).И немного приврал, 0,6 от отлива здания компается траншея под заземлители, а высота контура внутри 0,5 м,не спорю что возможно это все давно устарело.
Кстати о птичках,нас некоторое время назад усиленно заставляли выполнять "видимое заземление" т.е. помимо зануления в клемнике двигателя мы вешали гибкую связь (очищенный от изоляции отрезок провода 6мм^2) от статора двиг. до ближайшей "заземленной" конструкции,таким же способом "заземляли" металлорукава и трубы в которых проложена проводка.Хотя трубы были приварены к конструкциям от которых их "заземляли". ПУЭ собственно вроде разрешает использовать проводники в кабеле для зазаемления,про зануление естественно ничего не сказано,но у нас на заводе граница между занулением и заземлением немного потерта.Почти любая конструкция из металла и ноль и земля --в зависимости от того что нужно.Эти требования есть в ПУЭ или их брали с потолка? 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ МЕР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВА 1989
Господа!, хоть и не нашел бесплатной электронной версии любимого "Справочника по монтажу электроустановок промышленных предприятий" ЭнергоАтомИздата, но появилась достаточно свежее -http://www.tn-pro.ru/index.php/componen ... ownload/67. И по высотам здесь же - п. 3.1.30, но для ВНУТРЕННЕГО контура.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
FRIM@N писал(а):Под внутрениим контуром я имел в виду металическую шинку внутри здания по периметру ТП
При наличии в здании большого количества электрооборудования и конструкций, подлежащих заземлению, внутри здания прокладываются магистральные заземляющие линии, которые присоединяют с помощью заземляющих проводников к электрооборудованию и конструкциям. Магистральные линии преднамеренно соединяют между собой так, чтобы образовался замкнутый контур. Такой контур называют внутренним контуром заземляющего устройства.под большим скоплением электрооборудования в желом здание это щитовая и котельния и еще водомерный узел,так же венткамера.тут я соглашусь ,ну и в этих местах так и сделано.
FRIM@N писал(а):помимо зануления в клемнике двигателя мы вешали гибкую связь (очищенный от изоляции отрезок провода 6мм^2) от статора двиг. до ближайшей "заземленной" конструкции,
это скорей всего называется "1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем"Василичспасибо что присоединились.,а также спасибо за сноску.читал правда давно.но ПУЭ не говорится о внутреннем контуре.такое понятие или название мне не встречалось.в этой инструкции прописано о высоте монтажа " внутреннего контура" 0,4-0,6 м от уровня пола.Извините я прервусь срочно надо.завтра продолжу .заодно есть вопросы по заземлению.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
уважаемые господа может продолжим .молния защита. если читали выше я писал, что крыша металлическая соответственно на деревянных лагах.вот поступил такое предложение молние приемную сетку положить по обрешётке на изоляторах.шаг сетки 6*6 метров.потом по чердаку провести по всему периметру полосу " внутренние соединение " ,с сетке на " внутренние соединение " опустить электроды .с " внутреннего соединения" сделать спуски к электродам забитых в землю.да, вокруг здания эти электроды соединить уже не возможно.вокруг здания асфальт.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут) Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения