- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
величина сопротивления
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.
Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ? > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·? раз, но не более десятикратного.
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: величина сопротивления
Anatoliy писал(а):4 Ом при 380 в
Так то оно так, но коим боком это к топик стартеру - 4 Ома, имхо, это не его головная боль
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
Ввод может быть или на 220 или на 380
А вот потребитель 220.
В пункте ПУЭ указано источник.
С текста топика не вполне понятно какой источник.
Вот поэтому и указано две величины.
А автор уж подберет нужное.
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
-10 ом при 220в это общее сопротивление ВСЕХ повторных заземлений(в том числе естественных) в однофазной сети переменного тока,но дача подключена к трёхфазной линии 380 вольт с ответвлением на 220вольт,значит источник тока не следует рассматривать как однофазный,хотя и в 3 фазной сети 380 вольт оно тоже должно быть не более 10 ом( в том числе естественных). А сопротивление КАЖДОГО из повторных заземлений трёх фазной линии 380 вольт должно быть не более 30 ом.А контур дачи по сути является тем же повторным заземлителем и следовательно иметь не более30 ом,а ОБЩЕЕ сопротивление всех заземлителей(в том числе естественных) в этом случае не более 10 ом, Обьясните мне в чём я не прав,вроде бы всё согласно гл 1.7.103.
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
Обрыв PEN проводника и ваша дача остается только на вашем контуре заземления.
Не знаю как и где но у нас экспертиза пропускает только с такими данными.
А вот на Опоре повторное 30 Ом.
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
Anatoliy писал(а):Все банально просто почему.
Обрыв PEN проводника и ваша дача остается только на вашем контуре заземления.
Не знаю как и где но у нас экспертиза пропускает только с такими данными.
А вот на Опоре повторное 30 Ом.
Конечно в идеале сопротивление контура должно стремится к 0(что нереально),но где то в старой книге читал, что величины сопротивлений заземлителей помимо повышения электробезопасности обусловлены чисто экономией металла,сделай допустимые величины меньше-электробезопастность повысится,но сколько потребуется дополнительного металла на устройство заземлений в масштабах страны.
Anatoliy писал(а):Не знаю как и где но у нас экспертиза пропускает только с такими данными.
Приходилось общаться с инспекторами и у них нет единого мнения,каждый говорит своё и по своему трактует гл 1.7.103.,почему я и создал эту тему.
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
К примеру для мобильных зданий это не более 12 В, а не экономией метала.
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
rak писал(а):10 ом при 220в это общее сопротивление ВСЕХ повторных заземлений(в том числе естественных) в однофазной сети переменного тока,но дача подключена к трёхфазной линии 380 вольт с ответвлением на 220вольт,значит источник тока не следует рассматривать как однофазный,хотя и в 3 фазной сети 380 вольт оно тоже должно быть не более 10 ом( в том числе естественных). А сопротивление КАЖДОГО из повторных заземлений трёх фазной линии 380 вольт должно быть не более 30 ом.А контур дачи по сути является тем же повторным заземлителем и следовательно иметь не более30 ом,а ОБЩЕЕ сопротивление всех заземлителей(в том числе естественных) в этом случае не более 10 ом,
Именно так и есть. Все правельна.
Сопротивление Вашего ЗУ без подключенного к нему РЕN-проводника должно быть 30 Ом, с подключенным РЕN- прводником 10 Ом
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
haramamburu писал(а):4 ома...
Имхо.
Это сопротивление для заземлителя на ТП (4 Ома):
ПУЭ 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.....
А это для повторных заземлителей, при питании от ВЛ (10 Ом):
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях....
А это для повторных естественных заземлителей при питании от кабельных линий (не нормируется):
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
Для ванных комнат не более 25 В.
При плохом контакте PEN проводника или его обрыве в системе TN, все проводники сидят на ГЗШ и вы не заметите обрыва или плохого контакта.
Иначе говоря вы остались на повторном ЗУ. Вот оно и должно удовлетворять вышеприведенные значения.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: величина сопротивления
Pukin писал(а):Это сопротивление для заземлителя на ТП (4 Ома):
Не совсем так:
Pukin писал(а):ПУЭ 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.....
Pukin писал(а):А это для повторных заземлителей, при питании от ВЛ (10 Ом):1.7.103.
ТС вся ВЛ интересовать не должна, ему "интересно" только
Pukin писал(а):При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях....
Pukin писал(а):1.7.61.
Pukin писал(а):Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Ну если ТС задумает молниезащиту, то ему "будут интересны 10 Ом" - но, имхо, не ранее
-
- Сообщение
Re: величина сопротивления
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: величина сопротивления
Тогда смотрим НА/В
Pukin писал(а):1.7.103.
Pukin писал(а):сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом
Итого: повторка 30, молниезащита 10, нейтраль транса 4 Ома
ЗЫ Вам надо не более 30 Ом п.1.7.103
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Номинальное сопротивления контура заземления сколько Ом?
iceguy в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 0
- 2960
-
iceguy
13 янв 2009, 08:56
-
Номинальное сопротивления контура заземления сколько Ом?
-
-
Измерение сопротивления заземляющего устройства
moxnoryl в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 1
- 1051
-
slavapril
03 янв 2011, 12:48
-
Измерение сопротивления заземляющего устройства
-
-
измеритель сопротивления заземлений М 416
utyyflbq в форуме Электроинструмент, КИП - 5
- 1097
-
Alipapa
06 янв 2012, 11:18
-
измеритель сопротивления заземлений М 416
-
-
Измерение сопротивления заземления
Aleksei35 в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 0
- 520
-
Aleksei35
15 мар 2012, 18:30
-
Измерение сопротивления заземления
-
-
образцовая катушка сопротивления
aretrus в форуме Вопросы от чайников - 9
- 1572
-
sergey_sav
10 апр 2010, 12:44
-
образцовая катушка сопротивления
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения