Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
На узле связи неверно выполнено заземление,вернее всего не выполнено вообще.Провод заземления брошен на трубу в этажном щитке-дом постройки до или сразу после войны,труба опускается в подвал здания и имеет ли заземление пока не выяснил-не могу пока попасть в подвал.Узел связи запитан от вводного устройства Метрополитена через разделительный трансформатор ТС3-40кВа 380В/380В Уо/Уо (так как низя напрямую им передавать напругу).Бить контур вблизи дома тоже низя. Проблема заключается в разности в 24-25В между N и PE (плавает 0). Инженер-энергетик Метрополитена предлагает объединить N и PE во вводном щитке- то есть перейти на PEN, это возможно,но меня смущают два вопроса: 1. кабы чего не вышло из-за объединения(разность потенциалов 25В),а железа там не на один лям вечно деревянных поставлено,хотя умом понимаю что ничего нехорошего не должно произойти. 2. отсутствие-присутствие заземления трубы в этажном щитке. Прошу вас коллеги дать мне информацию по интересующем меня вопросам.
Не совсем поняно: 1. Если питание от тр-ра Y/Y, откуда взялся РЕ-проводник? 2. Заземлена ли нейтраль трансформатора? 3. Если РЕN разделен в ВРУ, то место разделения должно быть повторно заземлено. 4. ПУЭ "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой...". Т.е. обратно "переходить на РЕN" нельзя.
1. С описания не вполне ясная схема . 2. Почему нельзя сделать повторное заземление . 3. Откуда запитан дом, и откуда запитан узел связи.
Если дом имеет свое питания а узел связи свое питание.
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Приношу свои извинения по отсутствию в теме- у меня авария на одном из узлов-не работает кондей. Прошу прощения за неточность в формулировках,узел связи питается от вводного устройства метрополитена,а РЕ взято с этажного щитка в подъезде жилого дома под которым находится метро,дом запитан от ТП.Узел связи имеет свое питание-для чего поставлен транс, метру нельзя без развязки передавать напругу сторонним (наверх) потребителям.А с заземлением они напрочь отказали,ссылаясь на какие то свои нормативы-но это было ещё до меня,переговоры с ними вел предыдущий энергетик,а расхлёбывать мне пришлось.
как я понимаю, Нейтраль (Ноль) должна быть изолирована, а отрытые токоведущие части оборудования заземлены. Надо сделать свое заземление. В чем проблемая?
Проблема в том что бить контур заземления рядом с домом не разрешают метровцы,а устраивать контур в отдалении проблематично по стоимости и т.д.,кроме про то что нейтраль не заземляется я знаю, но вот как раз это и есть камень преткновения с метровцами-они говорят что "ноль плавает" и убедительно советуют объединить ноль и землю(разница в 25 вольтей)тем более с разных источников.Нет возможности сбалансировать нагрузку по фазам-в помещениях стоят 2 кондея в одном+1 в другом.Кондеи посажены на разные фазы но работают не одновременно, кроме того один в резерве.
Ноль и РЕ обїединять нельзя. У вас разные источники питания. Так как ноль дома может не потянуть ваш узел связи. Если дом старый там и так 4 жила по сечению в половину меньше фазной. Можно только брать РЕ с ВРУ дома. Возможно решить вопрос можно таким образом. От ВРУ дома только на ваши кондеи завести питание через счетчик.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Anatoliy писал(а): Ноль и РЕ обїединять нельзя. У вас разные источники питания. Так как ноль дома может не потянуть ваш узел связи. Если дом старый там и так 4 жила по сечению в половину меньше фазной. Можно только брать РЕ с ВРУ дома. Возможно решить вопрос можно таким образом. От ВРУ дома только на ваши кондеи завести питание через счетчик.
Завести отдельное питание на кондеи не целесообразно-так как они имеют мощность-6,3 кВт каждый+ узел взят явно на вырост-пока он занят на 15%.То есть при увеличении мощности узла будут добавляться кондеи,а сколько их потянет старая проводка дома?Тем более я не уверен в том потянет ли она эти три кондея.