Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Васяха писал(а): Простите, а не могли бы Вы указать документ, где эти данные для медицинского оборудования?
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)
36. Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной медицинской аппаратуры в операционных, реанимационных, палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не болеет 2 Ом.
Если про функциональное заземление речь не ведём, а только о защитном, тогда Вы правы - 4 Ома.
Васяха писал(а): Уважаемые форумчане! Как восстановить паспорт заземления? Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68-го года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо.
Василий а может все же не стоит чудить. А договорится с инспектором о предоставлении паспорта после размерзания грунта. Сделать раскопку, хотя бы до первого электрода ( по нему можно определить конфигурацию заземления) И сделать паспорт как положено. А если не хотите копать Сделайте глубинный заземлитель.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, кто может изготавливать заземляющее устройство предприятия? Спец. монтажная организация или можно своими силами? То же с документацией. Могут ли, скажем, электрик со сварщиком изготовить заземляющее устройство, а инженер предприятия составить документацию (паспорт, акты скрытых работ...). Как быть с измерением сопротивления?
Да можете сами изготовить заземление если у вас в штате есть электрик и энергетик ( или ответственный за электрохозяйство). После выполнения работ, вызываете лабораторию и она вам выдает все документы замеров, вам потом нужно только завести паспорт на ЗУ
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Dezlik писал(а): это я видел... а вот именно заполненный..... )) с чертежами и пр белибердой )
Ну вы уже совсем....Даже студентам подобных "болванок" хватает, чтобы сделать и свою неповторимую работу...Что сложного-то в заполнении бланка?Написать свою организацию? Или сопротивление грунта? Или нормативное сопротивление заземляющего устройства? А схему заземляющего устройства можете на компе нарисовать, чтобы потом можно было исправить на случай замечаний, либо просто нарисовать. Но на всякий случай скопировал вам свой - два листа....там, где сама схема заземляющего устройства. Уж и не знаю чего вам более
заземление1.jpg
Привет! Препод задал проверочный расчет заземления поста ЭЦ (нигде не могу найти, везде только расчеты для строительства, проверочных нет) У меня есть паспорт поста ЭЦ с данными: Сталь угловая 50х50х5; 3шт L=3м от поверхности земли 0,5 СТаль диаметр 12 мм, сталь полосовая 25х4, соединение сваркой удельное сопотивление грунта 17,2 Ом/м
А чем проверочный от строительного отличается? Учесть кол-во вертикальных и горизонтальных заземлителей, а также в ряд они сварены или в треугольник и посчитать. Вот вам и проверка.
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
slavapril писал(а): А чем проверочный от строительного отличается? Учесть кол-во вертикальных и горизонтальных заземлителей, а также в ряд они сварены или в треугольник и посчитать. Вот вам и проверка.
Расчитал, получил полное сопротивление вертикальных заземлителей, соединенных с помощью горизонтальных 3,2 Ом (это нормально?) Видел нормы заземления 4 Ом и 10 Ом, с какой из них сравнивать?
Насколько помню, по умолчанию для студентов всегда предполагается требуемое расчетное значение заземления не более 4Ом, если другое в условии не оговорено. У вас там пост ЭЦ. Т.е должно подводиться 380В с заземленной нейтралью и далее через разделительный понижающий тр-р должно переходить в 3-х фазное 220В с изолированной нейтралью. Так что в норматив вписываетесь.