Паспорт контура заземления
Паспорт контура заземления
Васяха писал(а):
Уважаемые форумчане! Как восстановить паспорт заземления? Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68-го года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо.
Способы:
1)найти тех, кто его делал и опросить
2)раскопать и посмотреть
3)нарисовать от балды
4)сделать заново и с чистой совестью дать реальный проект
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Паспорт контура заземления
Васяха писал(а):
восстановить паспорт заземления
Восстановить паспорт не получиться. У вас нет акта на скрытые работу по монтажу заземляющего устройства. Акта осмотра заземляющего устройства перед закрытием.
Что нужно сделать? Выполните чертёж
slavapril писал(а):
3)нарисовать от балды
Три электрода уголок 50*50*5 I=2,5 метра в земле на расстоянии 2,5 метра друг от друга по форме равностороннего треугольника. Соедините электроды Сталь круг D=20 мм. Окрастье соединение электродов битумной краской. Шов сварочный 100 мм. Расстояние верхнего конца электрода от поверхности земли 250 мм.
Составьте акт осмотра металлического проводника от заземляющего устройства в ренген кабинет. Укажите сечение и его удовлетворительное состояние. Составьте акт замера сопротивления току растекания с заземляющего устройстыва. (Должно быть не более 4 Ом) Акт состовляет специализированное предприятие с лицензией, две подписи, печать на акте. Приложите копию лицензии. Оформите титульный лист: ПАСПОРТ на заземляющее устройство укажите название организации, №, место, дату. ФИО кто составил паспорт. Это и будет называться паспорт на заземляющее устройство.
Паспорт контура заземления
Mixas писал(а):
Это и будет называться паспорт на заземляющее устройство.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Паспорт контура заземления
sergey_sav писал(а):
не должно превышать 2 Ом,
Всё равно надо мерить. Может там будет 1,8 Ом, а если больше 2 Ом, тогда пару электродов надо добивать да соли подсыпать на момент замеров.
Паспорт контура заземления
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Паспорт контура заземления
sergey_sav писал(а):
очковтирательством?
Соль добавляют в грунт для увеличения проводимости - это нормально!
Паспорт контура заземления
sergey_sav писал(а):Это будет задница, не смотря на подробное описание этапов изготовления контура, ибо для медицинского оборудования сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 2 Ом, если нет особых требований производителя...Mixas писал(а):
Это и будет называться паспорт на заземляющее устройство.
Простите, а не могли бы Вы указать документ, где эти данные для медицинского оборудования? Я считала, что сопротивление контура для рентгеновский кабинетов не должно превышать 10 Ом, для физиотерапевтических - 4 Ом. Плиз.......
-
- Член клуба
- Инженер
Паспорт контура заземления
Mixas писал(а):
Соль добавляют в грунт для увеличения проводимости - это нормально!
Что же здесь нормального? Действительно, проводимость заземлителей увеличивается, однако это действо приводит к ускоренной их коррозии. Особенно если учесть, что подсыпают соль там, где и так уже мало чего осталось.
Паспорт контура заземления
Pukin писал(а):
действо приводит к ускоренной их коррозии.
Согласен! По хорошему надо выполнить всё новое. Нанять подрядчиков, собрать все акты и т.д. Но сам был не раз в таком положении и надо и денег нет, а этим ВСЕМ контролирующим вынь да полож всю документацию, а не дашь штрафуют, протоколы, устанавливают сроки. Дошло уже до того что денег нет в бюджете, а ИМ чем хуже тем тучше -количество протоколов увеличивается (Хорошо работают) а денег не дают на реконструкцию и поддержание всего в надлежащем состоянии. Особенно тяжело в медучереждениях! У нас в городе трёх энергетиков не хватает - найти никого не могут. А кто согласится? зарплаты не высокие, ответственность большая- прокурор за спиной стоит. Так-что я очень хорошо понимаю "Васяха". С неё требуют - ренген стоит, надо получать разрешение. Вот и думай как быть?
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Расчет контура заземления Вложения
trafbite » 24 апр 2010, 14:02 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 8
- 3162
-
elhouse
01 янв 2016, 19:02
-
-
-
Объединение контура заземления и молниеотвода. Вложения
Иван111 » 25 фев 2014, 13:28 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 55
- 16219
-
Павел З
04 дек 2016, 20:51
-
-
-
Правила расположения контура заземления
claimant » 18 мар 2015, 15:38 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 1
- 957
-
Anatoliy
19 мар 2015, 16:35
-
-
-
Номинальное сопротивления контура заземления сколько Ом?
iceguy » 13 янв 2009, 09:56 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 0
- 3446
-
iceguy
13 янв 2009, 09:56
-
-
- 0
- 824
-
Muratino
08 ноя 2010, 17:32
Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot, Bing [Bot] и 0 гостей