Паспорт контура заземления

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Васяха
Russia
Заглянувший

Паспорт контура заземления

Сообщение Васяха » 01 мар 2012, 10:55

Уважаемые форумчане! Как восстановить паспорт заземления? Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68-го года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Паспорт контура заземления

Сообщение Объявления » 01 мар 2012, 10:55

Паспорт контура заземления

Сообщение Похожие темы » 01 мар 2012, 10:55

Посмотрите здесь:
Расчет контура заземления
Объединение контура заземления и молниеотвода.
Правила расположения контура заземления
Номинальное сопротивления контура заземления сколько Ом?
Паспорт ПЗР
Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Паспорт контура заземления

Сообщение slavapril » 01 мар 2012, 13:49

Васяха писал(а):
Уважаемые форумчане! Как восстановить паспорт заземления? Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68-го года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо.

Способы:
1)найти тех, кто его делал и опросить :-
2)раскопать и посмотреть :)))
3)нарисовать от балды -):
4)сделать заново и с чистой совестью дать реальный проект good))
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Паспорт контура заземления

Сообщение Mixas » 02 мар 2012, 07:43

Васяха писал(а):
восстановить паспорт заземления

Восстановить паспорт не получиться. У вас нет акта на скрытые работу по монтажу заземляющего устройства. Акта осмотра заземляющего устройства перед закрытием.
Что нужно сделать? Выполните чертёж
slavapril писал(а):
3)нарисовать от балды -):

Три электрода уголок 50*50*5 I=2,5 метра в земле на расстоянии 2,5 метра друг от друга по форме равностороннего треугольника. Соедините электроды Сталь круг D=20 мм. Окрастье соединение электродов битумной краской. Шов сварочный 100 мм. Расстояние верхнего конца электрода от поверхности земли 250 мм.
Составьте акт осмотра металлического проводника от заземляющего устройства в ренген кабинет. Укажите сечение и его удовлетворительное состояние. Составьте акт замера сопротивления току растекания с заземляющего устройстыва. (Должно быть не более 4 Ом) Акт состовляет специализированное предприятие с лицензией, две подписи, печать на акте. Приложите копию лицензии. Оформите титульный лист: ПАСПОРТ на заземляющее устройство укажите название организации, №, место, дату. ФИО кто составил паспорт. Это и будет называться паспорт на заземляющее устройство.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Паспорт контура заземления

Сообщение sergey_sav » 02 мар 2012, 08:58

Mixas писал(а):
Это и будет называться паспорт на заземляющее устройство.
Это будет задница, не смотря на подробное описание этапов изготовления контура, ибо для медицинского оборудования сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 2 Ом, если нет особых требований производителя...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Паспорт контура заземления

Сообщение Mixas » 02 мар 2012, 10:29

sergey_sav писал(а):
не должно превышать 2 Ом,

Всё равно надо мерить. Может там будет 1,8 Ом, а если больше 2 Ом, тогда пару электродов надо добивать да соли подсыпать на момент замеров.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Паспорт контура заземления

Сообщение sergey_sav » 02 мар 2012, 10:36

Медицинское оборудование и манипуляции с солью?... Может не стоит в этой сфере заниматься очковтирательством?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Паспорт контура заземления

Сообщение Mixas » 02 мар 2012, 11:33

sergey_sav писал(а):
очковтирательством?


Соль добавляют в грунт для увеличения проводимости - это нормально!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Васяха
Russia
Заглянувший

Паспорт контура заземления

Сообщение Васяха » 02 мар 2012, 13:31

sergey_sav писал(а):
Mixas писал(а):
Это и будет называться паспорт на заземляющее устройство.
Это будет задница, не смотря на подробное описание этапов изготовления контура, ибо для медицинского оборудования сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 2 Ом, если нет особых требований производителя...

Простите, а не могли бы Вы указать документ, где эти данные для медицинского оборудования? Я считала, что сопротивление контура для рентгеновский кабинетов не должно превышать 10 Ом, для физиотерапевтических - 4 Ом. Плиз.......

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Паспорт контура заземления

Сообщение Pukin » 02 мар 2012, 14:10

Mixas писал(а):
Соль добавляют в грунт для увеличения проводимости - это нормально!

Что же здесь нормального? Действительно, проводимость заземлителей увеличивается, однако это действо приводит к ускоренной их коррозии. Особенно если учесть, что подсыпают соль там, где и так уже мало чего осталось.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Паспорт контура заземления

Сообщение Mixas » 02 мар 2012, 14:48

Pukin писал(а):
действо приводит к ускоренной их коррозии.


Согласен! По хорошему надо выполнить всё новое. Нанять подрядчиков, собрать все акты и т.д. Но сам был не раз в таком положении и надо и денег нет, а этим ВСЕМ контролирующим вынь да полож всю документацию, а не дашь штрафуют, протоколы, устанавливают сроки. Дошло уже до того что денег нет в бюджете, а ИМ чем хуже тем тучше -количество протоколов увеличивается (Хорошо работают) а денег не дают на реконструкцию и поддержание всего в надлежащем состоянии. Особенно тяжело в медучереждениях! У нас в городе трёх энергетиков не хватает - найти никого не могут. А кто согласится? зарплаты не высокие, ответственность большая- прокурор за спиной стоит. Так-что я очень хорошо понимаю "Васяха". С неё требуют - ренген стоит, надо получать разрешение. Вот и думай как быть?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot, Bing [Bot] и 0 гостей