Какие режимы заземлении нейтрали используются?
-
- Энергетик
Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Системы TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
Система TN-C. Рабочий ноль и PE-проводник в этой системе совмещены в один провод. Самым большим недостатком была возможность появления фазного напряжения на корпусах электроустановок при аварийном обрыве нуля. Несмотря на это, данная система все еще встречается в постройках стран бывшего СССР.
Система TN-S. На замену условно опасной системы TN-C была разработана система TN-S, рабочий и защитный ноль в которой разделялись прямо на подстанции, а заземлитель представлял собой довольно сложную конструкцию металлической арматуры. Таким образом, при обрыве рабочего нуля в середине линии, корпуса электроустановок не получали линейного напряжения. Позже такая система заземления позволила разработать дифференциальные автоматы и срабатывающие на утечку тока автоматы, способные почувствовать незначительный ток. Их работа и по сей день основывается на законах Кирхгофа, согласно которым текущий по фазному проводу ток должен быть численно равным текущему по рабочему нулю току.
Также можно наблюдать систему TN-C-S, где разделение нулей происходит в середине линии, однако, в случае обрыва нулевого провода до точки разделения, корпуса окажутся под линейным напряжением, что будет представлять угрозу для жизни при касании.
Система TN-C-S. В системе TN-C-S трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с точкой заземления трансформаторной подстанции. Для обеспечения этой связи на участке трансформаторная подстанция — электроустановки здания применяется совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник (PEN), в основной части электрической цепи — отдельный нулевой защитный проводник (PE).
Система TT. В системе TT трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с землёй через заземлитель, электрически не зависимый от заземлителя нейтрали трансформаторной подстанции.
Система IT. В системе IT нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены. Ток утечки на корпус или на землю в такой системе будет низким и не повлияет на условия работы присоединенного оборудования.
Система IT применяется, как правило, в электроустановках зданий и сооружений специального назначения, к которым предъявляются повышенные требования надежности и безопасности, например в больницах для аварийного электроснабжения и освещения.
Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?
2. глухозаземленная (непосредственно присоединенная к заземляющему контуру);
3. заземленная через дугогасящий реактор;
4. заземленная через резистор (низкоомный или высокоомный).
-
- Энергетик
Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Looking писал(а):
По ПУЭ используется 5. Читаем википедию.
Читаем ... TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT - это системы заземления, т.е. виды организации защиты.
-
- Энергетик
Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?
FRIM@N писал(а):
старожилы подтянутся ответят подробнее
более 30 А при напряжении 3-6 кВ;
более 20 А при напряжении 10 кВ;
более 15 А при напряжении 15-20 кВ;
более 10 А в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ;
более 5 А в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков «генератор–трансформатор».это мне для общего понятия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Режим заземления нейтрали определяет такие важные характеристики сети 6–35 кВ, как надежность энергоснабжения потребителей, безопасность людей, находящихся вблизи места однофазного замыкания на землю, уровень изоляции электротехнического оборудования и т.д. В России в основном сейчас применяются режимы изолированной нейтрали и нейтрали, заземленной через дугогасящий реактор.
Но учитывая мнение большинства специалистов, считающих оптимальным для российских сетей резистивное заземление нейтрали, переход на этот режим осуществляется крайне медленно.
-