Создать новую тему Информация О форуме Помощь и справка Тех.поддержка Расширения и моды phpBB3 и phpBB 3.1.x Новое в новостях и статьях Биржа строительных услуг и заказов Оборудование Электроустановочные изделия Каталог производителей Электрооборудование, электротехника Интернет-магазин Стабилизаторы напряжения Сварочные аппараты Инверторы Аккумуляторы Стойки коммутационные Учет электроэнергии Электроинструмент, КИП Слаботочка Радиотехника, электроника Автотехника, автоэлектрика Электрика Электромонтаж в квартире Электромонтаж на даче, коттедже, бане Электромонтаж в нежилых помещениях Заземление, зануление, молниезащита Фото/видео отчёты по электромонтажу Вопросы от чайников Своими руками Общие темы по электрике Техническая зона Документация по электрике Схемы по электрике Программы по электрике Электропроектирование Библиотека электрика Ваш репетитор - теория Курилка Флейм Новости, статьи, публикации Поздравления Предлагаю услуги Тематические форумы нашей сети Форум электриков «ЭлектроСила» Форум строителей и дачников «Stroi Help» Форум «Audio Hi-Fi» Закрытые форумы Архив
Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
elhouse Автор темы
Председатель клуба
Генеральный директор
Сообщений: 4396
Зарегистрирован: 21 ноя 2005, 13:00 Возраст: 59
Имя: Николай
Профессия: Местный веб-дизайнер
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1920x1080 Благодарил (а): 251 раз
Поблагодарили: 536 раз
Сообщение elhouse » 13 дек 2010, 14:44
система TN — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
система TN-С-S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.
1 — заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания;
2 — открытые проводящие части;
N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
PE — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
PEN — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
elhouse
Сообщение Похожие темы » 13 дек 2010, 14:44
Посмотрите здесь:
Система заземления TN-C-S
Добрый день!
У меня в проекте жилого дома написано:"Режим работы нейтрали - глухое заземление, система TN-C-S.
В ВРУ (на...
Система заземления IT
Уважаемые электрики объясните пожалуйста для чего нужно заземлять корпуса электроприборов с системе IT. И если можно нарисуйте...
Система 380/660В. Как это?
В определениях кабелей пишут, например:
ПВС-провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на...
Система уведомлений
На форуме действует мощная система уведомлений.
Уведомляет пользователя обо всём, что происходит на форуме.
Пользоваться ей очень...
Система обогрева кровли.
Доброго времяни суток. Ситуация такова, у нас на предприятии когда перекрывали крышу одного из корпусов, сразу заложили в нужных...
Anatoliy
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Сообщений: 2581
Зарегистрирован: 06 янв 2010, 10:57 Возраст: 59
Имя: Анатолий
Профессия: Пенсионер
Пол: Мужской
Откуда: Украина. Киев
Разрешение экрана: 1280x1024 Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 404 раза
Сообщение Anatoliy » 13 дек 2010, 18:55
Немного дополню к рисунку.
На рисунке
левый приемник это система TN-C
правый приемник это система TN-C-S
T — непосредственное соединения нейтрали источника питания с землёй
N — непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки с глухозаземленной нетралью источника питания
C — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечивается одним общим проводником PEN
S — функции нулевого защитного PE и нулевого рабочего N проводников обеспечиваются раздельными проводниками
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Anatoliy
LAMER
Член клуба
Электрик
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 02:58
Имя: Алексей
Разрешение экрана: 1600x900
Сообщение LAMER » 02 мар 2011, 00:31
Вот это правильная схема?? Так можно делать?
LAMER
haramamburu
Энергетик
Сообщений: 971
Зарегистрирован: 22 июн 2009, 21:05
Имя: Петр
Откуда: Дмитров
Разрешение экрана: 1280x1024 Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 51 раз
Забанен: Бессрочно
Сообщение haramamburu » 02 мар 2011, 00:40
Да, схемку сами делали или сперли? Просто чем знакомо.
haramamburu
LAMER
Член клуба
Электрик
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 02:58
Имя: Алексей
Разрешение экрана: 1600x900
Сообщение LAMER » 02 мар 2011, 00:44
Спер
. мне интересно как лучше заземление делать, TN-C-S или Т-Т??
и PEN к PE подключать до счетчика или после?? Не возникнут вопросоы у энергосбыта?
LAMER
haramamburu
Энергетик
Сообщений: 971
Зарегистрирован: 22 июн 2009, 21:05
Имя: Петр
Откуда: Дмитров
Разрешение экрана: 1280x1024 Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 51 раз
Забанен: Бессрочно
Сообщение haramamburu » 02 мар 2011, 01:04
LAMER писал(а): как лучше заземление делать, TN-C-S или Т-Т??
По сути ТН Ц С - лучше, ТТ без обоснований не делается - но Енто независимей, ТТ - только для частных домиков.
LAMER писал(а): PEN к PE подключать до счетчика или после??
Не понял
LAMER писал(а): Не возникнут вопросоы у энергосбыта?
Там у них свои тараканы, если делать по правилам - то вопросов быть не должно.
haramamburu
LAMER
Член клуба
Электрик
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 02:58
Имя: Алексей
Разрешение экрана: 1600x900
Сообщение LAMER » 02 мар 2011, 01:06
ну, до счетчика есть соединения!
Что будет если так сделать?
LAMER
sergey_sav
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Сообщений: 4303
Зарегистрирован: 04 июн 2007, 17:10 Возраст: 58
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Санкт-Петербург
Разрешение экрана: 378x537 Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 394 раза
Сообщение sergey_sav » 02 мар 2011, 01:10
LAMER писал(а): Что будет если так сделать?
Если по местам крестиков пройтись кусачками? Ничего не будет... в том числе и света.
sergey_sav
LAMER
Член клуба
Электрик
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 02:58
Имя: Алексей
Разрешение экрана: 1600x900
Сообщение LAMER » 02 мар 2011, 01:16
хотите сказать, таким образом я не получу НОЛЬ? (который идет в обход счетчика)
LAMER
haramamburu
Энергетик
Сообщений: 971
Зарегистрирован: 22 июн 2009, 21:05
Имя: Петр
Откуда: Дмитров
Разрешение экрана: 1280x1024 Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 51 раз
Забанен: Бессрочно
Сообщение haramamburu » 02 мар 2011, 01:23
Да, и плюс к этому "правильный" счетчик будет считать вне зависимости от того откуда нуль
Теперь ясен момент -
LAMER писал(а): Не возникнут вопросоы у энергосбыта?
Из за таких "умных" и возникают...
haramamburu
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
Ещё страницы сайта »
11
9960
sergey_sav
22 мар 2009, 23:00
1
1048
Anatoliy
04 июл 2010, 19:27
1
840
haramamburu
01 сен 2012, 16:05
Система уведомлений Вложения
elhouse » 04 мар 2016, 11:51 » в форуме
Тех.поддержка
На форуме действует мощная система уведомлений.
Уведомляет пользователя обо всём, что происходит на форуме.
Пользоваться ей очень...
1
1150
Alexey104
04 мар 2016, 12:14
13
1254
Anatoliy
30 окт 2010, 23:53
Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2017
Создано на основе
phpBB ® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.387s |
Queries: 53 | Peak Memory Usage: 8.12 МБ
Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.