Заземление в квартире на арматуру в подвале
НО в нескольких источниках прочитал, что в качестве заземления должно служить НЕ МЕНЕЕ трех штырей. В то же время приходилось наблюдать, как делали землю для кухни школьной столовой - забили три двухметровых штыря диаметром 1 см. Но там приборов на 100 КВт, не меньше, а тут обычная квартирка...
И кабель взять с сечением 6, или 4 хватит?
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- kot
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале
RapTor писал(а):Недавно обнаружил, что в подвале, как раз под квартирой, вбит металлический штырь (с болтом) диаметром 1,5 см и на него заземлены краны. Хочу пробуриться в подвал и подсоединиться
Рассуждете правельна.
Однако, есть опасность, что сопротивления этого заземлителя будет недостаточно. Поэтому, рядом с этим заземлителем следует забить еще пару-тройку стержней соответствующего диаметра и длины (как справедливо советует kot), завести в квартиру, подсоединить РЕ шину вводного щитка, сделать разделение ноля вводного кабеля (2х4) на РЕ и N, объеднить пермычками в этом щитке шину РЕ и шину N и спать спокойно
RapTor писал(а): кабель взять с сечением 6, или 4 хватит?
ПУЭ 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
-
- Сообщение
- Krium
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале
Krium писал(а):Помогите найти заземление в доме. Дом 1951г. как такового щитка нет в подъезде, стоят два автомата на две квартиры. Живём на первом этаже. Есть свой подвал.
В этих домах постройки этих годов нет заземления. Повторное заземление нужно делать. Но от как и что делать, это нужно смотреть по месту.
-
- Сообщение
- Krium
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале
Почему ? Да очень просто. Если вы заведете контур с подвала, вбив три штыря. Вы получите систему заземления
ПУЭ 1.7.3 ............система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.
Таким образом в расчете заземления нужно руководствоваться ПУЭ 1.7.59.
Далее расстояние между отопительными трубами, водопроводными трубами газовыми тркбами и вашим заземленным электроприбором должно быть не менее 2,5 метра.
-
- Сообщение
- Krium
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале
Вбивается один штырь на глубину 6метров. Штыри обмеднённые скручиваются через специальную пасту между собой. Это специальное оборудование стоит 5000рублей.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Освещение в подвале на 36 вольт
1, 2 Глория в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 21
- 3186
-
slavapril
16 апр 2012, 19:30
-
Освещение в подвале на 36 вольт
-
-
ЗУ в подвале многоквартирного дома
116rus в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 2
- 446
-
Anatoliy
19 окт 2012, 22:13
-
ЗУ в подвале многоквартирного дома
-
-
Как правильно развести заземление в квартире?
IvanM в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 15
- 11693
-
sergey_sav
27 янв 2010, 01:03
-
Как правильно развести заземление в квартире?
-
-
Заземление в квартире
elhouse в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 0
- 1215
-
elhouse
17 ноя 2010, 11:02
-
Заземление в квартире
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|